| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.02.2012, 21:24 | #1 | |
Местная устойчивость полки при косом внецетренном сжатии
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 5423
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Есть.
1. Потеря устойчивости полки - теоретически это потеря устойчивости сжатой пластины со свободным краем (примерно как во вложении; вложение - из Вольмира). 2. При плоском изгибе распределение сжимающих усилий по ширине полки равномерное. 3. При косом изгибе распределение сжимающих усилий по ширине полки неравномерное. 4. Если рассматривать усилия (сжатия полки) при косом изгибе как сумму трех усилий (от Мх, Му и N), то понятно, что полка (одна из у двутавра) должна быть проверена на сумму этих услий, а не в отдельности - силы действуют одновременно. В формулах предусмотрена одновременность N и одного M через величину m. 5. Как конкретно теория пластины подогнана к табл.23, не знаю. Поэтому я бы мыслил так: усилия сжатия на кромке полки при наличии Мх и Му равны геометрической сумме усилий от каждого М. Значит, находим результирующий момент косого изгиба, и эту величину вводим для нахождения m. И этот m вставить в п.1 табл.23.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Таким образом, не учитывать гибкость внецентренно сжатого стержня мы не можем. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 24.02.2012 в 19:04. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Недпонял - гибкость в какой плоскости? В формуле т.23 п.1 Ях фигурирует. А Вы хотите еще и Яу учесть?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Ильнур, я невнимательно Ваш п. 5 прочел. Прочел:
Цитата:
Как вариант выполнить описанные действия сналача для п. 1 табл.23, затем аналогично для п. 4 табл.23, только замороченно как-то. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А вообще все эти расчеты - весьма условные. Это ведь по сути проверка нужности/ненужности проверки на местную устойчивость. Не представляя, как конкретно в эти формулы попадало условие местной и общей "равноустойчивости", трудно судить о правильности наших умозаключений
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Общая и местная устойчивость металлических балок. | Нитонисе | Металлические конструкции | 268 | 27.11.2017 16:30 |
Местная устойчивость стенки | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 04.07.2014 15:32 |
Устойчивость швеллера при косом изгибе | Ильнур | Конструкции зданий и сооружений | 270 | 30.07.2013 16:22 |
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии? | Двоешник | SCAD | 9 | 18.10.2012 10:00 |
Расчет стальной стойки на устойчивость при центральном сжатии по СП16.13330.2011 | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 2 | 02.12.2011 14:26 |