Непрочитано 15.11.2009, 17:15
Таки есть распор в двухскатной крыше!
Djur
 
ЗвезДонецк
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 131

Здравия Вам! дорогоие форумчане.
Такая вот у меня возникла ситуация. Попросили сделать меня проект крышы на жилой дом (шабашка) на пролет 8,2. За основу брался старый дом к которому сверху настраивалась мансарда. Конструкция следующая: одноэтажный дом в 0,5 шлакоблока, сверху по периметру пояс ж/б 200х400 потом газобетонные блоки 200х300х600 на 1,5 м, сверху они еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам), а потом уже я ложу свои элемнты кострукции крыши.
При монтаже крыши все было нормально, но после того как смонтировали все стропила и обшили сверху доской, крайние стены (1,5м) "отошли" от фронтонов на 1,5-2 см!!! боковые стены с фронтоном завязаны блоками в перевзку (раскололись сами блоки). Где на четвертом рисунке замазано раствором, там и есть трещина.
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина??? Подскажите пожалуйста что не так? и что нужно было сделать так?
Благодарю!
http://xmages.net/out.php/i656342_1.jpg
http://xmages.net/out.php/i656346_2.jpg
http://xmages.net/out.php/i656347_3.jpg
http://xmages.net/out.php/i656348_SPA0665.jpg

Вложения
Тип файла: rar остальные фото.rar (714.9 Кб, 1853 просмотров)


Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 17:25.
Просмотров: 97802
 
Непрочитано 12.04.2010, 14:17
#201
lamore


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17


Сегодня +5 за окошком. Спасибо за ваш вариант. Буду рассматривать все. А что если эти смещенные стойки поставить только на поперечные несущие стены(пролеты 4м), а по ним прогон, куда будут приходить стропила верхней части и начинаться стропила нижней? наверное, сечение большое получится
lamore вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 14:40
#202
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


Цитата:
Сообщение от lamore Посмотреть сообщение
что если эти смещенные стойки поставить только на поперечные несущие стены(пролеты 4м), а по ним прогон, куда будут приходить стропила верхней части и начинаться стропила нижней? наверное, сечение большое получится
вопрос не понял
может как то так.

ПС: Paint - это что-то.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _1_~1+.JPG
Просмотров: 523
Размер:	44.5 Кб
ID:	37191  
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 15:03
#203
lamore


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Zuk Посмотреть сообщение
ПС: Paint - это что-то.
lamore вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 15:05
#204
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Подскажите пожалуйста. В посте 202 в схеме есть вертикальная промежуточная стойка. Чем является в расчетной схеме стойка.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 15:16
#205
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Zuk Посмотреть сообщение
вопрос не понял
может как то так.

ПС: Paint - это что-то.
Зачем же ставить стойки, которые требуют балок?
Если совместить обе схемы, получится ферма без промежуточных балок.
Осталось подчистить слегка эту ферму и она устроит всех.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 15:31
#206
lamore


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17


от такой фермы не будет распора на стенах если стойки убрать?
lamore вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 15:40
#207
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от lamore Посмотреть сообщение
от такой фермы не будет распора на стенах если стойки убрать?
А у фермы есть распор?
Поскольку ферма будет серповидная, то небольшое горизонтальное перемещение от вертикальной нагрузки будет, но эту мелочь легко вычислить и учесть в реальной конструкции.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 16:03
#208
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


проблема не новая, стоит лишь почитать историю архитектуры
и конструкция, видимо, сложная для понимания, я несколько раз видел, как грамотные специалисты наступали на подобные грабли, да и здесь отдельные авторы позажигали
проблемы в рассматриваемой кровле случились из-за того, что недостаточно жесткую конструкцию оперли на недостаточно устойчивую стену, и усугубили все узлом опирания
что делать автору темы: или сделать конструкцию жестче, или сделать стену устойчивей, или опереть кровлю не на стену, а на перекрытие, можно и все три направления сразу, но одного любого достаточно. Как практически реализовать - 11 страниц советов, предложены все возможные варианты, кроме разве что контрфорсов.
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 16:32
#209
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
проблема не новая, стоит лишь почитать историю архитектуры
и конструкция, видимо, сложная для понимания, я несколько раз видел, как грамотные специалисты наступали на подобные грабли, да и здесь отдельные авторы позажигали
проблемы в рассматриваемой кровле случились из-за того, что недостаточно жесткую конструкцию оперли на недостаточно устойчивую стену, и усугубили все узлом опирания
что делать автору темы: или сделать конструкцию жестче, или сделать стену устойчивей, или опереть кровлю не на стену, а на перекрытие, можно и все три направления сразу, но одного любого достаточно. Как практически реализовать - 11 страниц советов, предложены все возможные варианты, кроме разве что контрфорсов.
Свою позицию по теме я изложил в постах 120 и 182. Применительно к данной схеме проблема может быть решена либо фермой, либо продольными балками, как уже предлагалось не мной. В последнем случае конфигурацию крыши надо было бы доработать.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 13:24
#210
Arkan001


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 8


Простите, что поднимаю старую тему. Но мне так и непонятно, чем закончилась вся эта история.
Но все же выскажу свое мнение. В трехшарнирной арке с приподнятой схваткой и жестко закрепленным низом стропильных ног, схватка не является затяжкой -- это сжатый ригель. Ригель уменьшает распор на стены, но не снимает его. Зачем было вкручивать столько саморезов через уголок в низ стропильной ноги? Там было достаточно по одному гвоздю с двух сторон или вовсе один гвоздь. А то прямо по раннему Жириновскому "каждому мужику по бутылке води, каждой дырке по саморезу". Вероятно на сегодняшний день проблема решена. Интерсно как? Я бы выкрутил саморезы из уголков опирания стропилины на мауэрлат и вбил туда один гвоздь либо вобще бы убрал уголки и прикрепил стропилину к маурлату скобой. Этого вполне достаточно для закрепления трехшарнирной треугольной арки в проектном положении. Сама бы она превратилась в обычную схему с приподнятой затяжкой, где распор принимается затяжкой и не передается на стены. А пространственную жесткость всем фермам можно сделать обычными связями по внутренней стороне стропил.
Arkan001 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 21:52
#211
Петров Ю.С.


 
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 9


в опоре на стену распора нет
но в стропильной ноге продольное усилие возрастает в 2раза
надо ставить среднюю стойку
Петров Ю.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 22:15
#212
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Ну и темочка! Хотелось бы подытожить,думаю, на понятном всем языке. Что называть распором? Вот верное прозвучавшее определение: распор-это
Цитата:
горизонтальная составляющая опорных реакций при отсутствии горизонтальной составляющей внешних нагрузок.
Одни ставят затяжку в висячей системе, убирают горизонтальную опору и,вуаля, система безраспорная(якобы)! Это все равно,что хвастаться отсутствием перхоти, будучи лысым. Безраспорная система-это та, в которой не возникает горизонтальной реакции при наличии горизонтальной опоры(иначе смысл определения превращается в фарс).Вот она, например:[IMG]http://i5.********/storage/6/2/1/Noviyrisun_8290949_3257621.jpg[/IMG] В схеме А можно смело убирать горизонтальные связи(получится Б), потому что перемещения в них все равно будут нулевыми. Это по теории, и схема простейшая. В реальных же схемах нужно стремиться к , так сказать, малораспорным схемам, т.е. в которых:
а) при неподвижных опорах-возникают малые(допустимые для опорных конструкций) горизонтальные реакции.
б) при подвижных опорах ---// малые перемещения.
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 00:24
#213
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Возможно ли, что распор в случае автора возникает из-за того, что затяжка у него с одной, а не с двух сторон стропильной ноги?
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 14:39
#214
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Какое будет усилие (распор) на одну стену от стропилы? Я так понимаю усилие равно реакции Fx (см. ниже схемы). Тогда почему при использовании затяжек это усилие увеличивается? Должно же уменьшаться, а затяжка растягиваться. А тут получается что наоборот - затяжка сжимается?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 1.jpg
Просмотров: 310
Размер:	113.4 Кб
ID:	85468  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 2.jpg
Просмотров: 290
Размер:	115.0 Кб
ID:	85469  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 3.jpg
Просмотров: 269
Размер:	116.5 Кб
ID:	85470  
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 14:59
#215
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Какое будет усилие (распор) на одну стену от стропилы? Я так понимаю усилие равно реакции Fx (см. ниже схемы). Тогда почему при использовании затяжек это усилие увеличивается? Должно же уменьшаться, а затяжка растягиваться. А тут получается что наоборот - затяжка сжимается?
Как закрепили опорные узлы стропил? По Z и по X оба?
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 15:06
#216
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Как закрепили опорные узлы стропил? По Z и по X оба?
Да. Обе шарнирно-неподвижные опоры.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 15:07
#217
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Должно же уменьшаться, а затяжка растягиваться.
Эт кому и почему оно должно?
 
 
Непрочитано 15.08.2012, 15:22
#218
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Эт кому и почему оно должно?
Нижняя горизонтальная балка должна гасить распор, а с ней получается распор на одну стену 1110кг, без нее 434кг. Как такое может быть?
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 15:34
#219
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Да. Обе шарнирно-неподвижные опоры.
Задайте одну опору только по Z (шарнирно-подвижную), у вас затяжка не включается в работу, так как распор принимают опоры на себя. А в том что распор разный это фиг знает в чем проблема, не особо понимаю в какой программе считали
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 15:51
#220
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
...не особо понимаю в какой программе считали
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012

Хорошо. В варианте без затяжек, распор на стены правильно считает?

Последний раз редактировалось Genadiy, 15.08.2012 в 16:10.
Genadiy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Таки есть распор в двухскатной крыше!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Распор двухскатной крыши Sarman Конструкции зданий и сооружений 144 17.11.2009 05:39
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46