Непрочитано 25.11.2009, 15:25 #1
В каком году марка бетона изменена на класс бетона?
SENSEi
 
инженер АСО
 
Черкассы
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 34

Меня интересует вопрос: В каком году марку бетона заменили на класс бетона,и в каком соответствии тогда были класс бетона и марка?
Просмотров: 39291
 
Непрочитано 25.11.2009, 15:46
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от SENSEi Посмотреть сообщение
В каком году марку бетона заменили на класс бетона
Понятие класс бетона было введено в СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции", который действовал с 1 января 1986 г.


Цитата:
Сообщение от SENSEi Посмотреть сообщение
в каком соответствии тогда были класс бетона и марка?
В таком же как и сейчас. Подробнее смотри ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия"
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 15:56
1 | 1 #3
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В таком же как и сейчас
B=M(1-1,64*V)/9,81
V - коэффициент вариации, который иногда принимают среднепотолочным способом 13,5%.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 16:18
#4
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Понятие класс бетона было введено в СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции", который действовал с 1 января 1986 г.
Если быть совсем точным, то класс бетона появился чуть раньше:
СТ СЭВ 1406-78
"КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Основные положения проектирования"

Дата введения: в народном хозяйстве СССР 1983-01-01
в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству 1981-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 6 февраля 1980 г. N 6 непосредственно в качестве государственного стандарта СССР.
TK вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 16:29
#5
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Изменение марки на класс бетона было выполнено в виде изменения Госстроя СССР к действовавшему тогда СНиПу на бетонные конструкции образца 1962 г примерно в годы 1976-1978. А позднее было переиздание СНиПа со всеми изданными к тому времени изменениями .
troja вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 16:36
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А я к своему стыду незнаю почему ввели понятие "класс" бетона.
Разве "марки" не достаточно?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 16:49
#7
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А я к своему стыду незнаю почему ввели понятие "класс" бетона.
Разве "марки" не достаточно?
Да можно было бы и марками обходиться, в принципе то одно и тоже. По моим обывательским представлениям это было сделано, чтобы приблизиться к европейским или мировым стандартам, у них там так было принято. Но возможно был более глубокий смысл.
troja вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 17:11
#8
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Марка не совсем соответствует методу расчета по предельным состояниям, т.к. не имея характеристики обеспеченности невозможно назначить частный коэффициент надежности по материалу и, соответственно, сделать вывод о вероятности безотказной работы.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 17:14
#9
diox


 
Регистрация: 04.01.2006
Беларусь
Сообщений: 6
<phrase 1=


Класс бетона - это кубиковая прочность с обеспеченностью 0.95
Про марку не помню. В универе давали определения и поясняли почему перешли от марки к классу.. Давно было 10 лет тому как закончил.
diox вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 17:35
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


У меня в лекциях написано так:
Класс бетона по прочности на сжатие- показывает контроллируемое
значение кубиковой прочности в МПа-х бетонных образцов с
обеспеченностью 95%. Например В25- говорит о том, что
при испытании 100 одинаковых образцов из этого бетона не менее
95 имеют кубиковую прочность R>=25МПа.
Про марку бетона ни слова. Помню еще на лекции по строит. материалам
задавали вопрос- в чем разница м/у маркой и классом. Препод. толком ничего не ответил. Или я продремал И строители постоянно задают такой вопрос. Незнаю, что ответить. Просто показываю им таблицу соответствия класса и марки бетона.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 19:12
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Марка бетона по прочности на сжатие - это среднее значение прочности бетона в серии образцов, приведенное к прочности образца базового размера 150х150х150 мм , при номинальном значении коэффициента вариации прочности бетона 0,135 (для ячеистых бетонов 0,18). Подробнее смотри ГОСТ 10180-78 (старая редакция).
Почувствуйте разницу с классом бетона. Класс бетона - это нормативная кубиковая прочность бетона, контролируемая на кубиках размером 150х150х150 мм в установленные сроки с обеспеченностью 0,95.
Что касается сроков перехода с марок на классы. ТК справедливо указал на введение в действие в качестве государственного стандарта СССР международного СТ СЭВ 1406-78 с 1.01.1983 года. Но этот стандарт использовался только для межгосударственных расчетов. В то время действовал СНиП II-21-75 "Бетонные и железобетонные конструкции". В него никто не вносил изменений, связанных с переходом с марок на классы бетона. Его просто заменили на СНиП 2.03.01-84*"Бетонные и железобетонные конструкции." Так что внутри СССР вся эта компания с переходом на классы бетона началась с 1986 года.
Применение марок бетона по прочности на сжатие сочли потерявшим физический смысл, т.к. по действующим документам (например ГОСТ 18105.0-80) прочностные характеристики бетона регламентируются с учетом однородности прочности бетона. Это позволяло достичь постоянства принятой при расчете конструкций обеспеченности сопротивления бетона. Предприятие - изготовитель ЖБ конструкций должно было стремиться повысить фактическую однородность прочности бетона, тогда можно было несколько снизить требуемую прочность бетона (т.к. разброс значений меньше) и сократить расход цемента. При этом одной и той же марке бетона по прочности фактически могли соответствовать различные значения прочности бетона, т.к. менялся коэффициент вариации. В ГОСТе то его принимают как "среднюю температуру по больнице", т.е. по всем заводам страны, а на конкретном заводе дела могли обстоять лучше, чем в среднем по стране.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 19:37
#12
РазвеЭтоПлита??


 
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42


какой же физический смысл скрывается под фразой "коэффициент вариации"?
РазвеЭтоПлита?? вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 10:46
#13
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


[quote=РазвеЭтоПлита??;482468]какой же физический смысл скрывается под фразой "коэффициент вариации"?[/QUOT]

Обработка результатов испытаний образцов происходит статистическими методами. Понятие коэффициента вариации взято из математики. Этот коэффициент учитывает прежде всего разброс значений результатов испытаний в данном случае бетонных кубиков из разных партий образцов.
Средние значения прочности бетона в серии образцов , нормировавшиеся как марки, сами по себе еще не дают достаточной информации о прочностных характеристиках бетона. Нужно знать нижний предел значений прочности бетона, т.е. назначить нормативную кубиковую прочность. Вот ее и вычисляют с учетом разброса значений результатов испытаний. Таким образом получают характеристику прочности бетона с обеспеченностью 0,95.
Если разброс значений результатов испытаний большой, то несмотря на то что может получиться неплохой средний результат, придется принять низкое значение гарантированной кубиковой прочности. А в таком случае надо стараться получить более высокие абсолютные значения результатов испытаний образцов, что приведет к увеличению средних значений. Но это достигается за счет общего увеличения прочности бетона в партии , а значит будет перерасход цемента.
Таким образом, завод должен делать бетон стабильного качества, тогда разброс значений результатов испытаний образцов меньше, абсолютные значения минимальных результатов выше, и хотя средние значения будут ниже, но вполне приемлимые. Ведь главное - обеспечить нормативную кубиковую прочность бетона в партии изделий. Вот эту величину теперь и нормируют.

Последний раз редактировалось Leonid555, 26.11.2009 в 10:58.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 12:39
1 | #14
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


Цитата из замечательной книги
Габрусенко В.В Основы расчета ж.б. в вопросах и ответах
http://dwg.ru/dnl/3554 :

" Класс В численно соответствует 0,0764 М (при коэффициенте вариации 0,135). Например, В30 примерно соответствует М400 "
CpL вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 15:32
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Насколько я знаю, прочность марки бетона и прочность класса, который соответствует той же марке с коэф. вариации 13,5%, равны. То есть произошло увеличение запаса прочности. Если я не прав поправьте меня.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 15:47
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, прочность марки бетона и прочность класса, который соответствует той же марке с коэф. вариации 13,5%, равны. То есть произошло увеличение запаса прочности. Если я не прав поправьте меня.
Вы не правы. Посмотрите ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия" там есть таблица соотношений прочностных характеристик для марок и классов бетона. Эти характеристики не совпадают. Например бетону класса В25 соответствует условная марка бетона М327, которая никогда не задавалась как нормативная величина.
В том то и дело, что была задана новая шкала классов бетонов по прочности, отличающаяся от шкалы по маркам. Это было сделано с целью создания и массового применения более прочных бетонов, чем применявшиеся ранее для сходных сооружений. Допустим, вместо бетона М300 стали применять бетон класса В25, а он обладает лучшими прочностными характеристиками. При этом ставилась задача не увеличивать стоимость бетона, что достигалось экономией цемента на заводах при их стабильной по качеству работе.

Последний раз редактировалось Leonid555, 26.11.2009 в 16:33.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 15:53
#17
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Марка равна классу только при коэф вариации равном нулю.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 15:58
#18
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


Удалил дубль предыдущего сообщения пост 14

Последний раз редактировалось CpL, 26.11.2009 в 16:03. Причина: Повтор
CpL вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 15:58
#19
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от CpL Посмотреть сообщение
Цитата из замечательной книги
Габрусенко В.В Основы расчета ж.б. в вопросах и ответах
http://dwg.ru/dnl/3554 :

" Класс В численно соответствует 0,0764 М (при коэффициенте вариации 0,135). Например, В30 примерно соответствует М400 "
Вместо того чтобы выжечь каленым железом понятие марки из тех кто даже не жил при марках, мы им еще объясняем глупости.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 16:14
#20
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Класс В численно соответствует 0,0764 М (при коэффициенте вариации 0,135). Например, В30 примерно соответствует М400
Leonid555 я сказал, что в старом СНиПе для марки 400 стояла такая же прочность, что и сейчас для В30. Возможно я ошибаюсь.
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В каком году марка бетона изменена на класс бетона?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46