Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка несет наружную стену!!! Возможно ли?

Балка несет наружную стену!!! Возможно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2011, 15:20
Балка несет наружную стену!!! Возможно ли?
Di@Dema
 
Инженер-конструктор
 
Киев
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 41

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Исходные данные:двухэтажный коттедж с чердаком и подвалом. Подвал выступает с одной стороны. В итоге наружная стена от отметки 0.000 будет опираться на балку БМ-1. Балка запланирована размерами 500х400мм.
Возник спор с архитектором, в котором меня очень волнует следующий вопрос: каким образом балка сможет держать 2 этажа, чердак и нагрузку от крыши?
Понимаю, что нет ничего невозможного, но может у кого есть какие-то предложения?
Заранее очень благодарна.

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (19.4 Кб, 971 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (19.1 Кб, 639 просмотров)


Последний раз редактировалось Di@Dema, 14.01.2011 в 10:56.
Просмотров: 41103
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:40
#21
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Di@Dema Посмотреть сообщение
Sasha вы ни одного толкового сообщения не написали... одни только оскорбления
Да мы уж давно знакомы (особенно после "монолитного пояса..."), так что не обижаемся друг на друга. Выпил бы с ним, но по инету невозможно.
Цитата:
Сообщение от Di@Dema Посмотреть сообщение
особенно по поводу серийных прогонов
Швеллеры попробуйте засунуть! Сравнивали как-то коробочку из 27 и парный 48-й прогон. Коробочка раза в 4 дешевле получилась.
Кстати товарищ Форест_Гамп хорошую мысль подкинул: нагрузка-то уходит. Высота стены какая? Если 6,5 метров и больше - точно что-то уйдёт. СНиП II-22-81 смотрите. там где-то есть.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 16:41
#22
Di@Dema

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
<phrase 1=


Пролет балки 6,5м. Всего 42т на всю балку
Di@Dema вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:42
#23
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Короче, я бы сделал так. Пустил бы под кирпичи балку-стенку 380х800(h). Посчитал бы арматуру. Там арматуры не сильно много получится.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:42
#24
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
народ искренне верит, что нагрузка на балку действительно придёт от веса двух этажей?!
))) Хорошее замечание.
Но возникает вопрос. Какую часть в граммах брать от висячей стены?
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 16:46
#25
Di@Dema

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Да мы уж давно знакомы (особенно после "монолитного пояса..."), так что не обижаемся друг на друга. Выпил бы с ним, но по инету невозможно.

Швеллеры попробуйте засунуть! Сравнивали как-то коробочку из 27 и парный 48-й прогон. Коробочка раза в 4 дешевле получилась.
Кстати товарищ Форест_Гамп хорошую мысль подкинул: нагрузка-то уходит. Высота стены какая? Если 6,5 метров и больше - точно что-то уйдёт. СНиП II-22-81 смотрите. там где-то есть.
Хорошо, когда люди друг друга понимают
Высота стены 3м, 2 этажа. Я сейчас фасад загружу.
Меня волнует как себя поведет металлическая балка с истечением времени. Как-то ЖБ больше доверяю в этом плане...
Di@Dema вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:46
#26
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Пустил бы под кирпичи балку-стенку 380х800(h)
Не гоните! Тогда швеллер точно дешевле выйдет.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Там арматуры не сильно много получится
На поперечной разоритесь тогда. Её ж дофига придётся натолкать тогда.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:48
1 | #27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну чтобы понять, какая часть действительно прийдет на балку, надо бы увидеть раскладку плит перекрытия (это для очистки совести, а то вдруг плиты лежать вдоль цифровых осей). а опосля послал бы всю молодежь читать в СНиПе II-22-81 главу "Перемычки и висячие стены" и смотреть рисунок 17.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:50
#28
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
На поперечной разоритесь тогда. Её ж дофига придётся натолкать тогда.
Да что там наталкивать? Балка одна. О 100 рублях спорите. Вопрос в надежности первостепенный. Балка-стенка вроде ничего так вариантик, если с запасом что бы джамшуты не накосячили. А как тогда с мостиком холода быть? Утеплителя надо больше
volksv вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:50
#29
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Не гоните! Тогда швеллер точно дешевле выйдет.

На поперечной разоритесь тогда. Её ж дофига придётся натолкать тогда.
Начнем с того, что швеллер у нас в подвал будет свисать. а балка функцию ограждения играть. А поперечку из восьмёрки делать - 30 кг(660 руб). Я с окладом 15 тыщ. могу себе позволить.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:51
#30
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а то вдруг плиты лежать вдоль цифровых осей
Где Вы видели 10-метровые плиты для "гражданки"?
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
молодежь
Ну уж...
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
читать в СНиПе II-22-81 главу "Перемычки и висячие стены" и смотреть рисунок 17
За это спасибо!!!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 16:53
#31
Di@Dema

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Короче, я бы сделал так. Пустил бы под кирпичи балку-стенку 380х800(h). Посчитал бы арматуру. Там арматуры не сильно много получится.
С расчетами ЖБ много сталкивалась, но про балку-стенку впервые слышу и, насколько я успела понять, расчет ведется немного иначе ( по сравнению с обычными)
Di@Dema вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:53
#32
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Кстати в одобном случае я в одном коттедже опирал прямо на монолитное перекрытие, только там один этаж был сверху и пролет 4.5 м. Тоже вариант
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 16:55
#33
Di@Dema

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ну чтобы понять, какая часть действительно прийдет на балку, надо бы увидеть раскладку плит перекрытия (это для очистки совести, а то вдруг плиты лежать вдоль цифровых осей). а опосля послал бы всю молодежь читать в СНиПе II-22-81 главу "Перемычки и висячие стены" и смотреть рисунок 17.
Плиты лежать будут вдоль буквенных осей
Di@Dema вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:56
#34
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Где Вы видели 10-метровые плиты для "гражданки"?
есть и 12-ти метровые многопустотные плиты перекрытия для гражданки. толщиной 300 мм и нагрузкой в 800 кгс/кв.м.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:56
#35
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Di@Dema Посмотреть сообщение
С расчетами ЖБ много сталкивалась, но про балку-стенку впервые слышу и, насколько я успела понять, расчет ведется немного иначе ( по сравнению с обычными)
Никак не иначе. У вас получается однопролетная шарнирноопертая балка длиной 6520. Нагрузка равномерно распределенная по длине.
Реактивную силу на опорах приложите на фундамент при их расчете. вот и все.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:00
#36
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
есть и 12-ти метровые
Ссылочку на чертёжик дайте...
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Начнем с того, что швеллер у нас в подвал будет свисать
Делал сам такое. Коробочка заполняется минплитой. Вся балка грунтуется и красится огнезащитной краской. Всё нормально.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
получается однопролетная шарнирноопертая балка длиной 6520
Ай-яй! Пролёт побольше примите! Как написано в бестселлере Байкова.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:01
2 | #37
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Немного не по теме: замечательная балка, которая несет наружную стену http://www.panoramio.com/photo/28680515

Eugene84 про плиты: http://www.gbi-17.ru/gbipliti.htm
zx-constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 17:01
#38
Di@Dema

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Никак не иначе. У вас получается однопролетная шарнирноопертая балка длиной 6520. Нагрузка равномерно распределенная по длине.
Реактивную силу на опорах приложите на фундамент при их расчете. вот и все.
Я все поняла. Спасибо)
А вот фасад мною обещенный...
Балка будет в левой части дома до оси.
Вложения
Тип файла: pdf фасад.pdf (113.3 Кб, 247 просмотров)

Последний раз редактировалось Di@Dema, 13.01.2011 в 17:06.
Di@Dema вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:04
#39
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


симпатичный такой... тока не видно, что подвал выступает. может мы тут зря голову ломаем?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:07
#40
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
народ искренне верит, что нагрузка на балку действительно придёт от веса двух этажей?!
Нене)))Мы книжки умные читаем
http://dwg.ru/dnl/3187
Просто лень для коттеджа в дебри залезать. Можно в скаде посчитать

Ваще ксати, сталь как то предпочтительнее будет) Косяки видны сразу будут)
Тока под такую нагрузку два швеллера 33 не пройдут (нутром чую)

Последний раз редактировалось Сазоныч, 13.01.2011 в 17:17.
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка несет наружную стену!!! Возможно ли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как утеплить наружную не несущую стену vinilman Конструкции зданий и сооружений 3 19.02.2008 18:35
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Утеплить кирпичную наружную стену в 1,5 кирпича The_Mercy_Seat Каменные и армокаменные конструкции 6 25.02.2007 00:10
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15