| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание витража на пустотное перекрытие

Опирание витража на пустотное перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2006, 22:31 #1
Опирание витража на пустотное перекрытие
Вовка7
 
Инженер
 
Провинция
Регистрация: 01.12.2005
Сообщений: 168

Всем привет!

нужно мнение опытных специалистов по узлу опирания витража высотой 4,5 метра на пустотное перекрытие. Максим. нагрузка на стойку 500 кг. Шаг 1,2 метра по краю (вдоль пролета) пустоток вдоль фасада.
Нормативная нагрузка на пустотку по марке 800 кг/м2.

Вот прикинул узел, может кто что посоветует или обережет,
а может есть типовые решения?
[ATTACH]1150309917.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 3383
 
Непрочитано 15.06.2006, 00:19
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Ну уж пробивайте тогда плиту по пустотам, а то у Вас как-то с краю шпилька приделана..
Нагрузка вроде бы небольшая, если кроме нее на плиту ничего другого.. насчет деформаций не знаю
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  