| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите разобраться в схеме эл. подключения

Помогите разобраться в схеме эл. подключения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2018, 16:47 #1
Помогите разобраться в схеме эл. подключения
V-ampire
 
Регистрация: 11.02.2018
Сообщений: 3

Всем доброго времени суток!

Прошу помощи в следующем вопросе: есть сущ. схемы подключения оборудования, их надо переделать в человеческий вид (см. файл). Не могу понять как "комплектное" подключить, и панель управления. Если кто может подсказать или пример скинуть буду очень благодарен!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
эл схемы.dwg (98.7 Кб, 69 просмотров)

Просмотров: 2902
 
Непрочитано 03.03.2018, 20:18
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от V-ampire Посмотреть сообщение
есть сущ. схемы подключения оборудования, их надо переделать в человеческий вид (см. файл). Не могу понять как "комплектное" подключить, и панель управления
А есть сущ. принципиальные схемы, лучше ими пользоваться.
Человеческий вид - это не технический термин.
Не могу понять как "комплектное" подключить, и панель управления - используйте принципиальные схемы.
Можно AutoCAD-2007
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2018, 21:37
#3
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


в ГОСТе на чертежи по силовому оборудованию расписано как составлять такие схемы, ну и читать тоже.
solar вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 09:11
#4
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


И что людей заставляет на кабель 2,5 мм кв. ставить защиту 25А, впрочем как и на розеточную сеть ставить защиту более 16А, при том что к тому же ещё и токи копеечные.
По сабжу ничего сложного, в ваших схемах есть вся информация (кабель, номинал автомата) просто перенесите эти данные на свой шаблон. Наверное смущает что где-то указан один автомат и 2 кабеля - это показано питание внутренних блоков кондиционирования, т.е. до наружного блока ведёте от автомата в своём щите, а внутренние блоки запитываются уже от щита управления наружным блоком. Подключение комплектного оборудования это уже не Ваше, если вы проектированием электрики занимаетесь, если действительно стоит задача указать всё, то Вам нужна не однолинейка, а принципиалка, для этого скачиваем паспорта на оборудование, смотрим схему подключения и вычерчиваем, указывая номера контактов, клеммников и т.п.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 16:59
#5
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
то Вам нужна не однолинейка, а принципиалка
о_0, не особо люблю лезть в терминологию, но от этого прям глаз защипало.
однолинейная - это одна из двух разновидностей принципиальной.
privodnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите разобраться в схеме эл. подключения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3809 14.03.2024 09:18
Помогите разобраться с клеммами в AutoCAD Electrical 2017 Grlaba Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.06.2016 22:59
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню Lega87 Основания и фундаменты 3 28.05.2014 11:20