10.04.2018, 12:52 | #1 | |
Нагрузка на обрез фундамента ЛИРА-САПР 2015 (R3.1)
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 3395
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Bunt, чтобы найти ошибку - нужно видеть саму схему. А так это всё гадания.
Завангую по картинке осадки фундаментов (перемещения по Z), возможные косяки с назначением коэффициентов постели, в совокупности повлекшие увеличения моментов. Но это всё пурга. Без схем никак. Не хотите, ну и гадайте дальше. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314
|
Если по каким то причинам не хотите выкладывать схему, то просто создайте отдельно фрагмент по тем же правилам, сравните результат и выложите сюда.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
По логике они не должны быть "аналогичны". Граничные условия изменились, усилия в элементах соответственно тоже.
В лире-сапр для этого предусмотрен постпроцессор "нагрузка на фрагмент". |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
Цитата:
Выложил схему с эпюрами моментов для визуального представления, конечно же я знаю, что есть функция "нагрузка на фрагмент". Последний раз редактировалось Bunt, 10.04.2018 в 14:22. |
|||
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314
|
Интересно Вы закрепили основание.
Вообще лучше сделать закрепление путем введения коэффициента постели + КЭ56 в каждом узле с расчетной жесткостью этих КЭ56 (Rx=Ry). Схема с жестко закрепленным основанием хороша на 1-ом этапе: определение размеров подошвы фундаментов. Если есть необходимость, а она как правило есть, в оценке влияния основания на верхушку, то тут 2 пути: 1) после определения осадок введение вынужденных смещений опор; 2) введение в расчет самого фундамента с назначенными коэффициентами постели+КЭ56. Можно с использованием модуля ГРУНТ или возможно Plaxis/Midas. Сравнивать эти схемы смысла нет, т.к. различные закрепления приводят к различному отклику верхушки и соответственно результату.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! Последний раз редактировалось Genf, 10.04.2018 в 14:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
Друзья, конечно же будет основание, просто для прикидки на данном этапе я его закрепил, вопрос то в другом...
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Столбчатые фундаменты считай отдельно. Сначала вычисли размеры подошвы фундамента используя формулы СП 22 или в специализированных программах. Потом замодель их нормально в лире-сапр и приложи сверху нагрузки, которые получишь из схемы с закрепленными базами колонн, чтоб армирование определить.
Схема с фундаментами и грунтом нужна для оценки влияния усилий в узлах сопряжения с учетом неравномерной осадки грунта. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
соединение подколонника с фундаментом в данном случае не является жестким (см. Перельмутера ), вследствие чего возможно занижение момента в уровне обреза. Попробуй сформировать АЖТ в указанном месте либо ввести в узле связи по UX, UY
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полезная нагрузка на пол производственного/складского здания при расчете фундамента | unikum85 | Основания и фундаменты | 2 | 01.09.2014 09:34 |
Расчёт фундамента на срез и продавливание | petia | Основания и фундаменты | 10 | 07.08.2014 12:35 |
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 6 | 03.02.2012 13:40 |
Расчет на выдергивание фундамента под трубу? | Viacheslav | Основания и фундаменты | 8 | 10.11.2011 12:05 |