| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.07.2018, 17:04 | #1 | |
Шпренгельное подвешивание консоли деревянной балки
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 3823
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
mAAAd, вы бы лучше схему добавили, так сложно разобрать.
Если простые варианты не подходят(например подкос, наращивание сечения, в том числе стальной балкой, симметрично) то можно и затяжку. Ну а подвесить наверное не выйдет, в теории можно, если по расчету пройдёт... Но это сомнительно |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
Цитата:
Да и чем не устраивает прогиб 2 см 3-х метровой консоли? в пределах нормы Последний раз редактировалось kostik-b124, 16.07.2018 в 00:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 16
|
т.е. возвращаясь к сути вопроса "имеет ли смысл" - можно считать, что нет смысла. хорошо.
что касается "в пределах нормы"... да,но заказчика не устраивети менно визуальная составляющая... клюнувшая консоль находится близко к фасадной балке, сохранившей горизонталь, и деформация бросается в глаза... ps насчет шпренгельной затяжки (рис 006): конец растяжки можно закрепить на стальную пластину, укрепленную на стойке через шпильки другой конец растяжки (на конце консоли) тоже укрепить через фасонку, скрученную к балкам на шпильки. хотя один черт усилия меньше от этого не станут... задача - хотя бы в два раза уменьшить провисание и не допустить его сезонные изменения. это уже вопрос из практической области, готов материально заинтересовать (если правилами не запрещено) спасибо. Последний раз редактировалось mAAAd, 16.07.2018 в 10:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- хотите помощи - покажите схему каркаса. по картинкам действительно не понятно что куда и как опирается и какие конструкции, на которые можно было бы перераспределить нагрузку от консоли, находятся рядом |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611
|
Мне - нет. Есть планы, разрезы? Или прям по модели и строили? Хоть фотку дайте...
Еще раз посмотрел картинки и расчет: 1. Балка и правда цельная? Первый сорт? А то выясним на 5-й странице, что она из ОСБ сколочена. 2. Гораздо больше пугают подпорочки, на которых балки лежат... Как-то неубедительно они выглядят. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486
|
Усильте балку изнутри металлом, либо с внутренней стороны, если это не будет раздражать заказчика, либо пропилите балку сверху и в этот паз вставьте тавр. Либо вообще поставьте туда прямоугольную трубу, если важна форма, а не упоротость по дереву. Либо подстрогайте балку снизу, чтобы нивелировать прогиб, хе хе.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 16
|
есть сборочные чертежи, автокад
балка клееная, сорт 1 на рисунках пояснение - какой функционал у балок также место, где расположена консоль ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
вставить кусок трубы между балками - выглядит реалистично. еще доказать заказчику что от этого будет толк. подстрогать балку - совсем даже неплохо) у консоли, насколько я помню, постоянное сечение не является обязательным? свободный конец можно и уменьшить... кусок балки между этими зажать - ну тоже наверное неплохо... мне нужно аргументрованно убедить заказчика что предлагаемый вариант решит проблему... материал балки - сосна, клееный брус, сорт 1. ламели склеены стопочкой по высоте |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
делайте то что не сделали, ничего лучше вы не придумаете. подстрогать снизу, конечно, вариант, но это ведь лоджия, а не покрытие, встает вопрос зыбкости. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 16
|
Цитата:
есть вариант конечно трубу состыковать, т.е. из двух частей завести (снизу крыша еще не подшита) и скрутить через накладки в центре. проварить еще стык можно. ----- добавлено через ~11 ч. ----- а если по вашему предложению вставить между сдвоенными балками кусок трубы и скрутить его с балками - ? ----- добавлено через ~11 ч. ----- и кстати - речь про балки крыши, а не балкона (лоджии) |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 16
|
так, тогда вопрос по железке. цельную трубу уже не поставить. если ее сделать составной из трех частей встык,
место стыка усилить накладками с трех сторон (сбоков и снизу), обваренными по контуру. будет ли такая балка равноценна по несущей способности цельной? обращался к людям, занимающимся производством (не проектированием) металлоконструкций - говорят, что будет. ваше мнение? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 16
|
Цитата:
обварить можно, с боков и снизу достаточно свободного места. важные места можно прикрыть цсп или занавесить на время работ |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления кран балки к консоли | G_Rus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 21.06.2017 12:42 |
Узел крепления деревянной балки к двутавровой | freestylovich | Деревянные конструкции | 11 | 30.03.2015 16:41 |
Проверка хомутов в консоли жб балки | Volodya | Железобетонные конструкции | 21 | 17.03.2012 13:24 |
Узел опирания деревянной балки на колонну | CTonbI4 | Деревянные конструкции | 1 | 27.01.2012 16:57 |
Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм | kRAN | Деревянные конструкции | 5 | 10.08.2010 06:36 |