Имеются трубопроводы: Т1, Т2 диаметром 426
Т7 диаметр 377
Т82 диаметр 89
Т83 диаметр 159
Температура воды 150-70, пара-180, конденсата-100 градусов. Протяженность сети 250м. Сеть идет под эстакадой. Необходимо трубопроводы уложить в два "этажа". Какой способ крепления трубопроводов принять:
- опоры трубопроводов, прокладываемых на трубах ("труба на трубе");
- стойки-этажерки?
Просмотров: 6638
 
Непрочитано 20.02.2014, 09:25
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


А хоть какой принимайте, только с умом. Труба на трубе делают, чтобы уменьшить шаг опор. Что такое "под эстакадой" только Вам понятно. Если есть возможность, то лучше "в один этаж". Но если бы делать новую трассу, то очевидно, что в нижний ярус надо положить трубы 427 и 377, а на второй ярус 89 и 159. Разную температуру учитывать при выборе конструкции "труба на трубе", чтобы опоры имели достаточную длину для взаимного смещения труб.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 13:45
#3
ТГМ


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 4


Эстакада- это крытое сооружение на колоннах высотой 6м, предназначенное для транзитных технологических трубопроводов. Она пересекает несколько авто и пешеходных дорог. Вот мне и надо всей конструкцией из трубопроводов под эстакадой обходить дороги, что будет служить компенсацией тепловых удлинений. Стоит вопрос что надежнее "труба на трубе" или делать этажерки. А опыт в проектировании тепловых сетей очень мал.
ТГМ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2014, 14:21
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Вот мне и надо всей конструкцией из трубопроводов под эстакадой обходить дороги, что будет служить компенсацией тепловых удлинений.
Можно и трубопроводы подвешивать к конструкции эстакады.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 05:52
#5
ТГМ


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 4


Сказали так делать нельзя
ТГМ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 16:48
#6
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


А теперь подумай сам как, при отсутствии каких-либо данных по эстакаде, дать вразумительный ответ. Если сказали как нельзя, то пусть и скажут как можно.
layer вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 08:00
#7
matben

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.04.2012
Чайковский
Сообщений: 7


Не стал создавать новую тему. Вопрос один почему нельзя монтировать трубу на трубе? Работаю на заводе! Мне так же сказали что монтировать теперь трубу на трубе нельзя ,хотя по заводу сплошь и рядом такие ситуации. Если нельзя то почему не выдают предписания по перекладке труб. Сам регулярно в литературе встречаю данный вариант прокладки, книги конечно же старые например "Справочник проектировщика проектирование тепловых сетей" под редакцией Николаева А.А. 1965 год. страница 41 пункт 3.3.
matben вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 10:35
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от matben Посмотреть сообщение
Мне так же сказали что монтировать теперь трубу на трубе нельзя
Вот кто сказал, пусть и покажут документ почему "теперь" нельзя. А то кто-нибудь пукнет в воду, и потом "цунами" расходятся.

В каком-то конкретном случае, в зависимости от диаметров, пролетов и транспортируемых сред может быть и нельзя. Но тысячи километров проложены "труба на трубе".
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Совместная прокладка трубопроводов пара и горячей воды

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Стойки под опоры трубопроводов горячей воды. Mageslay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2014 08:33
Запрет на применение пара и горячей воды при зимнем бетонировании sys81 Технология и организация строительства 20 07.12.2013 10:55
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48