Нужно рассчитать освещение коровника 270х120 метров. Кому нетрудно подскажите каким способом это лучше всего сделать. Освещение по углам. На СВ-95-3. 8 штук. Необходимо узнать количество прожекторов и мощность.
Просмотров: 11921
 
Непрочитано 31.03.2015, 13:29
#2
Дядя СЭМ

Инженер-электромеханик
 
Регистрация: 01.02.2013
порт Гель-Гью
Сообщений: 34


Попробую поддержать тему. Если планируется использование опор СВ95, наверное не самого коровника , а какого-то загона? А какой уровень освещенности должен быть? (чтобы не рыться в нормах)
Дядя СЭМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 13:38
#3
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Вот я сам точно не знаю. порылся и нашел что 50, а в другом справочнике 75 написано. там в целях экономии, ну а вообще освещение выгульных площадок и стойловое содержание. и кабель какого сечения выбрать до дальней опоры. там порядка 400-450 метров выходит

----- добавлено через ~10 мин. -----
вообщем в земле ВВГ 5х6 беру, по опорам СИП. а вот с освещением вообще запутался.
Виктор228 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 10:39
#4
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


up
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 13:48
#5
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


ну а что в дюалексе то прикинуть не долго, вы скажите чем хотите освещать, ДРЛкамт ДНаТами или светодиодными прожекторами. 50 люкс хорошая такая освещенность на такую площадь. пока время есть могу прикинуть - вы определитесь со светильниками, мало ли что там коровки любят

----- добавлено через ~1 мин. -----
если ест ькакой план в автокаде тоже киньте
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 14:26
#6
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


ЖКУ 150 и ГО 400, освещенность не 50 будет, меньше гораздо. Не могу найти справочные данные для освещенности сельхоз угодий или коровников. Общие размеры 358х475 м. по периметру ЖКУ или РКУ 150 скорее всего, в количестве 24 штук на стойках СВ 9,5. Выгульные площадки и площадки для откорма освещаются ГО 400( но пока тоже еще под вопросом ) на стойках СВ 13,5. Но судя по всему придется увеличивать количество прожекторов и стоек. А вообще необходимо прикинуть какая освещенность будет при таком количестве светильников, и сколько необходимо для оптимальной освещенности. С Dialux разбираюсь. Только скачал. 4.11 подойдет версия? или какую посоветуете? и освещать ДНаТами. План еще недоделанный. Но вот он.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Коровник ГенПлан.dwg (90.3 Кб, 2291 просмотров)
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 14:46
#7
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


вобщем вставил прожектоор ГО-400 чтобы добиться 50 люкс нужно будет гораздо больше поставить. откройте в дюалюксе и поиграйтесь кол-вом прожекторов

----- добавлено через ~2 мин. -----
https://cloud.mail.ru/public/3f0791f...0%B8%D0%BA.dlx
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 14:53
#8
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Спасибо большое, сейчас опробую.
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 17:12
#9
gesper

Проектирование разделов ЭО и ЭМ
 
Регистрация: 18.04.2009
Москва
Сообщений: 124


Цитата:
Нужно рассчитать освещение коровника 270х120 метров.
Вопрос на засыпку, высоту и кривую свето распределения кто учитывать будет? Или как обычно - поставить поярче, чтобы глаза слепила но зато освещенность по нормам.
gesper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 21:24
#10
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от gesper Посмотреть сообщение
Вопрос на засыпку, высоту и кривую свето распределения кто учитывать будет? Или как обычно - поставить поярче, чтобы глаза слепила но зато освещенность по нормам.
Слепить точно не будет) там нормируемая освещенность очень маленькая. Суть в том чтобы осветить кормовые столы или как там они называются. и чтобы лужайки были более менее освещены. а высота... про нее я писал. стойки, СВ 13,5 и СВ 9,5
Виктор228 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 07:45
#11
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Какие прожекторы лучше все использовать для освещения кормовых столов длиной 90 метров с опорами по концам столов. Ширина у них метра 3. длина 90 метров. ГО 400 подойдут на стойках СВ9,5 для освещения в темное время суток?
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 13:40
#12
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Виктор228 Посмотреть сообщение
Какие прожекторы лучше все использовать для освещения кормовых столов
Показатель ослепленности от прожекторов будет выдержан ? Увидят ли коровы корма , если прожекторы ослепят глаза коров ?
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 14:54
#13
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


да. сделал расчет в диалюксе и что то как то слабенько светят. надо что то помощнее ставить или количество увеличивать.
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 08:36
#14
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Может вам посередине загончиков еще столбы поставить и огородить их, повесить не прожекторы а обычные кобры. и освещенность с 50 люкс уменьшить люкс так на 10 а то и на 5. Коровкам то что разглядывать, зрительная работа так сказать отсутствует.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 14:31
#15
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Освещенность и так уже до 5-10 понизил. просто тут каждый час что то меняется, ввиду недоговоренностей между заказчиком и исполнителем. И приходится по 5 раз в день все переделывать.
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 16:21
#16
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Виктор228 Посмотреть сообщение
И приходится по 5 раз в день все переделывать
так это нормально...
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 09:01
#17
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Где могут быть нормы освещения для сельхоз территорий? а то все перерыл и ничего толком не нашел конкретного.
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 09:20
#18
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


сельхоз территории разве освещаются??? ночью поле не освещается, наоборот чем темнее тем удобнее сено тырить)))
ну а если серьезно, вам же коровник нужно освещать, может есть какие то ведомственные нормы на коровники, а скорее всего какие нибудь типовые проекты, норма си выдает кучу типовых каких то на коровники. Вы меня прям заинтересовали)))) вот нашел в гугле http://www.science-education.ru/103-6178
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 08:33
#19
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Здравствуйте еще раз. Необходимо разработать проект освещения территории фермы на 2000 голов КРС мясной породы.
файл прилагаю. Если нетрудно взгляните и буду очень признателен за любые идеи и возможные решения.
Вложения
Тип файла: pdf Коровник 2.pdf (813.0 Кб, 101 просмотров)
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 09:56
#20
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


а что написано в ТУ или ТЗ по этому поводу??? какие то предварительные решения с заказчиком согласовывались?
см. ОСН-АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. п. 4.8.18 и 20 - освещенность 10 и 0,5 Лк. для п. 4.8.20 допускается прожекторное освещение. Предыдущие ваши идеи с прожекторами Го не подошли?

Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 23.04.2015 в 10:10.
Geniy_Dzydo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет освещения большой площади

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет крена мачты освещения Dukk Конструкции зданий и сооружений 18 17.07.2013 12:27
электротехнический расчет наружного освещения Инзиля Электроснабжение 4 28.03.2013 14:49
Навес большой площади SI_06 Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2008 09:41
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38