Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли сделать рабочий шов в колонне не вместе стыка с плитой?

Можно ли сделать рабочий шов в колонне не вместе стыка с плитой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2017, 16:09 #1
Можно ли сделать рабочий шов в колонне не вместе стыка с плитой?
magon
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 18

Имеются колонны высотой 2150 мм сечением 600х400, дальше предполагалась капитель толщиной 600 мм, а на нее опиралась плита 200 мм (все монолит). От Капителей решили отказаться (согласно расчету) и долить оставшиеся части колонн 600 мм и плиту одновременно. Чем грозит такой рабочий шов? И можно ли его устраивать в этом месте?
Согласно снипу швы в колоннах нужно устраивать – на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн.
Просмотров: 2852
 
Непрочитано 13.04.2017, 16:19
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


А чего там расчёт показывает ? Ваш расчёт студенты делали ? Или РД студенты делали ?
Шов это мелочи.
Вы бы выложили расчёт и рисунки как было и как будет.
А будет плохо...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 16:44
#3
magon


 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А
А будет плохо...
Дело в том, что предыдущие конструктора на пролеты 7.5 м на 5.3 (по осям 8.1х5.7) сделали огромные капители (400 кг арматуры и 2.5 м3 бетона) Мы пересчитали плиту, заармировали лучше зоны продавливания, и взяли бетон более высокой марки. На продавливание проходит без капителей. Вопрос именно в шве? почему будет плохо?
magon вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 16:49
#4
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от magon Посмотреть сообщение
Дело в том, что предыдущие конструктора на пролеты 7.5 м на 5.3 (по осям 8.1х5.7) сделали огромные капители (400 кг арматуры и 2.5 м3 бетона) Мы пересчитали плиту, заармировали лучше зоны продавливания, и взяли бетон более высокой марки. На продавливание проходит без капителей. Вопрос именно в шве? почему будет плохо?
Расчет не видел, смущает фраза "заармировали лучше", при продавливании сколько лучше не армируй, а арматура возьмет на себя не больше чем сам бетон.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 17:00
#5
magon


 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 18



Это предварительный расчет с завышенной нагрузкой.
Но вопрос не в продавливании. А о рабочем шве.
magon вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 08:32
| 1 #6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


magon тебе человек здравую мысь подсказывает
Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
смущает фраза "заармировали лучше", при продавливании сколько лучше не армируй, а арматура возьмет на себя не больше чем сам бетон.
На шаг колонн 8,1*5,7 плиту толщиной 200 мм делать . Попахивает криминалом. А вы о каком то шве заботитесь.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 08:54
| 1 #7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Паника-паника... Шов ничем не грозит, если опалубка будет сделана качественно и ничего не будет вытекать.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 09:31
#8
magon


 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
magon тебе человек здравую мысь подсказывает

На шаг колонн 8,1*5,7 плиту толщиной 200 мм делать . Попахивает криминалом. А вы о каком то шве заботитесь.
Я не писал что наша плита будет толщиной 200 мм, расчет показал что проходит 210, но мы принимаем 220.

Последний раз редактировалось magon, 14.04.2017 в 09:38.
magon вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 09:33
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
На шаг колонн 8,1*5,7 плиту толщиной 200 мм делать
мозголом из Самары, если плита неразрезная, то почему бы нет.
у меня сейчас есть вот такой участок плиты (пролеты выделил крупными размерами), получается примерно 9,3х5,2 м, толщина плиты 180 мм.
правда, что там получилось в расчете еще не видел ))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ваш расчёт студенты делали ? Или РД студенты делали ?
Offtop: мне вот интересно, как Tyhig в заголовке темы увидел работу студентов? там о пролетах вообще ни слова.. ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита.JPG
Просмотров: 133
Размер:	123.6 Кб
ID:	186582  Нажмите на изображение для увеличения
Название: еще плита.JPG
Просмотров: 100
Размер:	120.2 Кб
ID:	186584  Нажмите на изображение для увеличения
Название: еще еще плита.JPG
Просмотров: 81
Размер:	114.6 Кб
ID:	186586  

Последний раз редактировалось mainevent100, 14.04.2017 в 09:50.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 09:52
#10
magon


 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 18


Тут у вас скорее пролет 2.5х5 м. Так пролеты не меряются.
у меня же сетка колонн.
magon вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 10:02
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


еще как меряются, просто в моем случае получается практически плита, опертая по контуру, а у Вас (если регулярная сетка) - опертая по углам.
тогда, да, присоединяюсь к сомневающимся
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 10:24
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Тут недавно выкладывали таблицы из еврокода "Для экономичного проектирования" там для плит и в помине нет таких малых толщин, и тут можно сразу задуматся, но я не уверен, что у них ошибка
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 11:05
#13
magon


 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
еще как меряются
А если на 3ем скрине убрать колону на оси Ж?
Интересно посмотреть таблицы еврокодов.
magon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли сделать рабочий шов в колонне не вместе стыка с плитой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли сделать сборную перемычку над проемом Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 6 13.07.2012 22:04
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? Dyuk Программирование 2 29.06.2012 15:35
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16