| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.11.2010, 10:13 | #1 | |
Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки?
инженеришко
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
||
Просмотров: 22848
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
При сейсмике и проч. динамике вроде были ограничения на сварку арматуры, точнее не помню.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Иван 80, если указана разбежка для нахлеста, то и для сварки она тоже должна быть - в противном случае все стыки в одном сечении. А насчет равнопрочноего соединения - там вроде ж не стоит "5" в приложении 2 ГОСТа.
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
п. 2.47 (второй абзац пункта) руководства по конструированию:
Цитата:
Последний раз редактировалось Yuzer, 23.11.2010 в 08:39. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Иван 80, это взято по анноогии со стыками в нахлестку рис. 28 руководства по конструированию. Значение имеет - 50% стыков не в одном сечении.
Со строителями проблем по этому поводу никогда не возникало. Правда при больших объемах изначально закладываем нахлест, а не сварку - да и строители не против)). |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
DK, вот честно - у меня сей документ в бумажном виде у каждого на столе на видном месте лежит с закладочками и подчеркываниями. Так что можно сказать - обязательным. В плане конструирования я сначала лезу туда или в пособие.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Непонятно, что происходит с А500С после сварки. Буква "С" по заявлениям некоторых НИИЖБОвцев означает "свариваемая". Это хорошо. Но в сварочном ГОСТе сказано, что металл после сварки "падает" до исходного металла. Получается, что А500С после сварки вырождается в АI? Das ist nicht gut.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
? Это как ? Это где ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Вероятно, фразу следует чтать как "сварка термомеханически упрочнённой арматуры ведёт к снятию эффекта термомеханического упрочнения в местах сварки".
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 28.03.2011 в 10:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии; Это эти фразы вы поняли как: ??? Или я что-то непонял? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? | archimag | Программирование | 5 | 26.11.2004 22:25 |