Непрочитано 11.03.2016, 16:22 #1
Прошу помочь разобраться в креплении узла
KAM90
 
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60

1. На рис. b изображен кронштейн с приложенной к нему силой F.
Вопрос: Зачем нужен нижний болт, если растяжение и срез может воспринимать один верхний болт (или пара верхних болтов)?

2. Аналогично со сваркой.
Зачем нужен нижний сварной шов, если усилие на отрыв от пары сил работает только верхний шов, а нижний шов работает на смятие (рис. s1)?
Зачем нужен сварной шов справа, если усилие на отрыв от пары сил работает только шов слева (рис. s2)?

Прошу серьезно и по делу растолковать! Запутался очень.

Заранее благодарен!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: b.jpg
Просмотров: 223
Размер:	52.5 Кб
ID:	166749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: s1.jpg
Просмотров: 167
Размер:	31.8 Кб
ID:	166750  Нажмите на изображение для увеличения
Название: s2.jpg
Просмотров: 152
Размер:	30.5 Кб
ID:	166751  

Просмотров: 3558
 
Непрочитано 11.03.2016, 20:15
#2
Ученик, учитель


 
Регистрация: 02.08.2015
Сообщений: 69


Вы хотите с экономить на одном болте ? сила ф и вниз давит ))) . вот нижний и будет придерживать при давлении вниз ...
Ученик, учитель вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 20:49
#3
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Как расчетчик вы утверждаете верно. Шов и болт не нужен. Пожалуйста экономьте, раз вам за экономию платят.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 21:46
#4
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


KAM90

Если Вы хотите передать момент - то усилие в верхнем и нижнем швах будет F=M/h, где F - пара сил. А вертикальное усилие (поперечное усилие) будет восприниматься только вертикальными швами. Если Вы не проварите нижний шов - то вышеуказанная условность нарушается. Тоже самое по болтам. Болты нужно затягивать. А вот если не стоит задача передавать момент - то Ваше предположение имеет право быть. Только,например, диаметры верхних болтов при отсутствии нижних будут больше,а это ни всегда возможно.

Что касаемо третьего рисунка - то там при передаче момента будут работать все швы - и продольные и поперечные. При отсутствии одного из поперечных (на рисунке это внутренний) катеты наружнего поперечного и продольного швов будут больше.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.03.2016 в 23:15.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 22:28
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Тоже самое по болтам. Болты нужно затягивать
што?)

KAM90, короче, если не делать сварку в сжатом элементе, то:
1) Нужно отфрезеровать торец полки одного элемента и полку другого. Они должны прилегать друг к другу идеально, чтоб усилие передавалось по всей площади, а не в одной точке. Так же с колоннами в сериях - хочешь передать N на фундамент через торец - фрезеруй, не хочешь фрезеровать - передавай через сварные швы

2) Нужно быть уверенным, что не будет горизонтальных воздействий из плоскости картинки на нижний пояс, например. А то уедет это дело)

3) Нужно быть уверенным, что воздействие не будет на краткий случайный миг знакопеременным.

4) Нужно понимать, что все вот это в сумме гораздо сложнее, чем просто привариться.

5) Нужно ставить ребра ответные в жестких узлах. Пофигу - со сваркой или без неё.
 
 
Непрочитано 11.03.2016, 23:20
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
KAM90, короче, если не делать сварку в сжатом элементе, то:
...
Все пункты правильные и по делу, кроме пятого. Ответные ребра в жестких узлах ставить не обязательно.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 23:33
#7
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Все пункты правильные и по делу
Соглсен.
Но всё это про переменные нагрузки и "уедет" в сторону имеет отношение не к прочностному расчёту, а к кинематике,что кстати говоря не маловажно.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2016, 19:06
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от KAM90 Посмотреть сообщение
Зачем нужен нижний болт
- от обратного момента (без нижнего болта несущая способность на обратный момент нулевая), вызванным случайными воздействиями. Для воcприятия Q.

Цитата:
Сообщение от KAM90 Посмотреть сообщение
Зачем нужен нижний сварной шов
- только конструктивно как верхний, т. к. работать будут ТОЛЬКО швы вдоль стенки. Ещё: для передачи усилий сжатия без швов нужна плотная подгонка (фрезеровка, строжка).

Цитата:
Сообщение от KAM90 Посмотреть сообщение
Зачем нужен сварной шов справа
- см. выше.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2016, 19:49
#9
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Сечение человеческих костей не экономично. Нужен колонный двутавр.

..."Зато противоположность ему составлял инженер Сольние (Saulnier), который абсолютно не обладал глазомером, про всякую мелочь говорил: il faut calculer cela (надо высчитать), забывая, что эта мелочь попадет в руки, не соразмеряющие своей силы, которые, бывало, приносят хозяину кают-компании стеклянную рюмку, которую они обтирали: "ваше благородие, у нее стоячок-то отвинтился"...
А. Н. Крылов, "Мои воспоминания"

Последний раз редактировалось lexabelic, 12.03.2016 в 19:55.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2016, 21:48
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
только конструктивно как верхний, т. к. работать будут ТОЛЬКО швы вдоль стенки
на момент? О_о
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 09:24
#11
KAM90


 
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60


Благодарю всех за ответы!

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- только конструктивно как верхний, т. к. работать будут ТОЛЬКО швы вдоль стенки. Ещё: для передачи усилий сжатия без швов нужна плотная подгонка (фрезеровка, строжка).
А если не будет в третьем рисунке швов по стенке? тогда как расценить такой узел (например, при условии подгонки)?
В Анурьеве т.1 на стр. 56 изображена схема 8. Возможно ее применить к третьему рисунку?
Это вопрос ко всем участникам.
KAM90 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 19:48
#12
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


1) Возможно, у нас анурьевы разные.
2) А почему шва по стенке не будет? Вам из практического интереса? А сечения (и нагрузки, кстати) из практики, или какие-то отвлеченные и идеальные? Если двутавр 16 примыкает к двутавру 16 - вам что, жалко по стенке проварить??? Если в общем случае - на поперечную силу стойка не работает, швов по поясам достаточно.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 06:03
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Зачем, зачем...
Конструктивно!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 07:37
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
по поясам достаточно
- только если учесть работу пластинок на изгиб, это как правило нерационально. Усилия должны ходить только вдоль пластинок.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 08:06
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


1. Чтоб не болтался!
2. "Ну кто так строит?!"(с)

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Зачем, зачем...
Конструктивно!
Вот это правильно. Это как ловля комаров в комнате. Можно поймать каждого комара, а можно "пшикнуть" ядом. Вот второй случай как раз "конструктивно".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 13:38
#16
KAM90


 
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
1) Возможно, у нас анурьевы разные.
2) А почему шва по стенке не будет? Вам из практического интереса? А сечения (и нагрузки, кстати) из практики, или какие-то отвлеченные и идеальные? Если двутавр 16 примыкает к двутавру 16 - вам что, жалко по стенке проварить??? Если в общем случае - на поперечную силу стойка не работает, швов по поясам достаточно.
1) Анурьев 2001 года. схема см. ниже. реакции опор А и В вместо пары сил на полки и швы (шов).
2) Вопрос практически теоретический Нагрузка отвлеченная идеализированная. Приварить не жалко. Но появился неудобный монтажный узел по ходу проектирования и вопрос возник как теоретический "А что если?.."
(на практике узел выполнен по канону согласно приложенным усилиям. с вашего позволения в подробности реальности не вдаюсь - довольно тривиально).
Под поясом понимать полки двутавра? Понятно дело, но интересно с одним швом, работающим на отрыв.
Видел такое (с одним швом). Странно показалось. Наверно забыли. Но если учесть только одну нагрузку как на третьем рисунке то подумалось "чем черт не шутит"


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Зачем, зачем...
Конструктивно!
Согласен.


Так что насчет схемы 8? Применять ее для рисунка три допустимо?

Простите за глупые, наверное, вопросы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: cxema8.jpg
Просмотров: 26
Размер:	22.2 Кб
ID:	166906  
KAM90 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 14:24
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
только конструктивно как верхний, т. к. работать будут ТОЛЬКО швы вдоль стенки
я повторюсь конечно, но все же попрошу объяснить, что имелось ввиду.
 
 
Непрочитано 15.03.2016, 15:51
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
что имелось ввиду
- это:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Усилия должны ходить только вдоль пластинок
- а там полки будет гнуть, т. к. нет ответных рёбер.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от KAM90 Посмотреть сообщение
допустимо?
- нет, т. к. связь под консольным концом односторонняя.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 10:04
#19
KAM90


 
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60


Благодарю всех за ответы!
Тему можно закрыть.
KAM90 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помочь разобраться в креплении узла

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помочь в создании узла Advance Steel 2015 Александр_2508 Advance Steel 1 07.02.2016 19:28
Где найти предельный прогиб горизонтальных связей? РТО4 Металлические конструкции 123 16.12.2015 22:24
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50