Уважаемые форумчане! Пришли замечания Госэкспертизы, имеются 2 замечания, с которыми не встречался до этого, и спросить не у кого.
1. Предоставить расчет на устойчивость кирпичного ограждения лоджий с учетом горизонтальной нагрузки 0,3 кН/м.
2. Предоставить расчет на опрокидывание для консольных балконных плит
Подскажите с чего начать....Заранее спасибо!
Просмотров: 5698
 
Непрочитано 23.05.2008, 08:50
#2
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Наверное это странно прозвучит..но с расчета....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 16:45
#3
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Понятно, что с расчета. Может есть у кого-нибудь аналог. Буду благодарен за любую помощь....
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 17:22
#4
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


А дом вы тоже проектировали(перечерчивали) с аналога?
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2008, 01:06
#5
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Спасибо за ответы....Критику воспринимаю позитивно....Такой объект делаю впервые, в одиночку....Даже спросить не у кого. Я не прошу за меня все расчитывать....Подскажите, какой информацией или литературой пользоваться....Все когда-то начинали...
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2008, 08:29
#6
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Часть ответов кроется в расчетах согласно руководства по проектированию каменных и армокаменных конструкций (балконная плита) Тяжи может просят проверить или заделку та, что прижимает плиту, что б ее не сдуло. Тогда сопромат голимый
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2008, 19:22
#7
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Rusлан
1. Находите момент в нижнем сечении ограждения от силы 0,3кН/м. Находите напряжения через W. Сравниваете напряжения с расчетным сопротивлением по по неперевязанным швам.
На коленке прикинул: для кладки в полкирпича - не прошла даже кладка на растворе М50, т.к. напряжения достигли 1,62кг/см2. Поэтому вариантов два: применить ж/б сердечники или использовать полимерцементный раствор с повышенной адгезией к камню. Первый вариант более реальный в построечных условиях учитывая культуру производства на сегодняшний день на стройках.
2. Посмотрите расчет балконной плиты на устойчивость в книге Линовича http://dwg.ru/dnl/2204

Последний раз редактировалось Romka, 25.05.2008 в 19:32.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2008, 20:25
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Если побокам крепить, то фактически буде плита по трем сторонам. И все пройдет. Но сомнительно крепление стены вполкирпича надежно по трем сторонам. Если только кирич в обойму как-нибудь взять?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2008, 20:50
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Тут на форуме уже была тема по ограждению балконов - поищите.
на память - вроде бы пришли к выводу, что нужно ставить стальные стойки, а к ним стеночку в пол кирпича...(но это на память - лучше поищите)
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 00:25
#10
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Ограждение по лоджии принято следующим образом....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ограждение по лоджии-Model.jpg
Просмотров: 445
Размер:	40.1 Кб
ID:	6798  
Rusлан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 00:29
#11
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Лучше так....
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Ограждение по лоджии.dwg (2.94 Мб, 892 просмотров)
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 06:04
#12
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Цитата:
на память - вроде бы пришли к выводу, что нужно ставить стальные стойки, а к ним стеночку в пол кирпича...
Есть серия еще на эти самые узлы (стойки+полкирпича). Номер к сожалению не помню
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 08:05
#13
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Рекомендую посмотреть стр. 273-274 параграф 8 расчет на опрокидывание в учебнике:
Цай ТН (том 1) Строительные конструкции (Металлические Каменные Армокаменные и Деревянные конструкции) 1977
http://dwg.ru/dnl/2140

Думаю многие вопросы снимутся.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замечания Госэкспертизы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замечания по расчету КСП Happy Расчетные программы 5 02.02.2008 07:41