Непрочитано 22.05.2009, 12:52
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы
Smartboy
 
Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282

Мачта 18 метров, пояса из круглых труб 32х3,2 ГОСТ 3262-75. Решетка из прутка диаметром 14 мм.

Чем может быть вызвано такое разрушение трубы??

ps Если нужна какая еще информация по конструкции, спрашивайте.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1704.jpg
Просмотров: 1561
Размер:	29.1 Кб
ID:	20868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1706.jpg
Просмотров: 1269
Размер:	51.6 Кб
ID:	20869  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1723.jpg
Просмотров: 1896
Размер:	38.8 Кб
ID:	20870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1724.jpg
Просмотров: 1345
Размер:	40.3 Кб
ID:	20871  

Просмотров: 68944
 
Непрочитано 18.12.2009, 13:46
#221
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
...Причиной была вода.... в этих двух поясах, из состыкованных труб, и получились заглушки...а как туда попала вода, сложно сказать, но это уже дело второстепенное....
Какое расстояние от пробок до мест разрыва (высота)?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 11:47
#222
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


подниму, аналогичная ситуация, образовались трещины в поясах квадратных бесшовных труб башни, пока тоже склоняюсь ко льду. но у меня другой вопрос, ведь труба внутри не обработана от коррозии, и соответственно она должна быть герметичной, какие способы защиты от коррозии можно придумать ведь в противном случае она может разрушиться от начавшейся коррозии внутри трубы, какого диаметра отверстие для слива конденсата предусматриваете внизу и его обработка?
и фото с поста 214 выложите кто-нибудь в читаемом варианте, интересно было взглянуть. и в итоге не поняла, чем дело закончилось, просто заварили или еще усиляли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 130
Размер:	138.4 Кб
ID:	156218  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 157
Размер:	75.7 Кб
ID:	156219  
W-Lada вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 12:12
#223
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


фото из 214 поста сейчас уже не найду, давно это было. Дело кончилось тем, если я правильно помню, что заменили поврежденную секцию.
Smartboy на форуме  
 
Непрочитано 03.09.2015, 12:44
#224
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Вот еще пример действия замерзшей воды.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2757.jpg
Просмотров: 154
Размер:	94.6 Кб
ID:	156229  
Veliking на форуме  
 
Непрочитано 03.09.2015, 12:52
#225
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это пример результата нарушения требований норм о заглушке труб.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 13:48
#226
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Это пример результата нарушения требований норм о заглушке труб.
Вообщето есть заглушка. Возможно,конечно, что заварили не герметично.
Veliking на форуме  
 
Непрочитано 03.09.2015, 13:56
#227
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
есть заглушка. Возможно,конечно, что заварили не герметично.
- тогда это не заглушка.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:17
#228
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Вот еще пример действия замерзшей воды.
Это же сколько там воды должно было быть и откуда её столько должно было взяться, что бы на такой отметке фахверковую трубу порвать?
EOst вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:15
#229
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


мысля пришла, может пояса из труб забетонировать изнутри (высота 24м не такая и высокая) убьем двух зайцев: защитим от коррозии, заодно и усилим?
W-Lada вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:30
#230
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


Цитата:
Сообщение от W-Lada Посмотреть сообщение
мысля пришла, может пояса из труб забетонировать изнутри (высота 24м не такая и высокая) убьем двух зайцев: защитим от коррозии, заодно и усилим?
оооочень жидкий раствор будете заливать и виброрейкой башню "трясти"? а полости непровибрированные всё равно останутся, и опять в них вода замёрзнет (причём вода из того самого очень жидкого бетона) и опять порвёт трубы...

я у себя на даче заборные столбы монтажной пеной заполнял. дырочку внизу сверлишь под размер трубки, вставляешь трубку от балона, давишь. лишняя - через верхнее открытое отверстие вылезет шапкой. затвердеет - срезал лишнее и готово. правда пена не любит атмосферное воздействие, ну да нам не важно: всё равно забор заржавеет раньше, чем пена в труху рассыпется
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:44
#231
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


непровибрированные места останутся, а насчет воды не уверена

если все же делать пояса башни герметичными, как быть к трещиной?

по п. 7.2 "Проектирование усиления стальных конструкций"

Заварку трещин производить в последовательности:
- сверловка в концах трещины ... отверстий-ловителей диаметром 8-12 мм
...
...
- заварка шва ...
- ...рассверловка отверстий-ловителей диаметром 20-25 мм;
- ..контроль швов заваренной трещины ..

т.е. предполагается оставлять отверстия-ловители открытыми, как быть с герметизацией, заваривать или заделывать герметиком?
W-Lada вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2015, 11:06
#232
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от W-Lada Посмотреть сообщение
...предполагается оставлять отверстия-ловители открытыми, как быть с герметизацией, заваривать или заделывать герметиком?
Этот пункт подразумевает ремонт "силовых" трещин, т.е. которые появились из-за перенапряжения и/или усталости. Соответственно ожидается повторение сценария. Поэтому типа изолируют область от конценртаторов (от швов и пришовных зон) банальным отверстием. Кстати, я бы отверстия 25 мм в полке швеллера 20 не стал бы сверлить.
Если пояс башни треснул из-за льда, то нужно просто вернуть геометрию и герметичность. Такое не повторится, а если повторится, то немного в другом месте.
Т.е. нагрели, постучали-подрихтовали, почистили-разделали, красиво заварили и очень красиво закрасили. Все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2015, 12:10
#233
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


Спасибо, Ильнур
W-Lada вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Подскажите по какому ГОСТУ или ТУ сейчас в России и в Украине катают профильные трубы Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 3 15.04.2009 23:44
Опечатки в формуле расчета стальной трубы (СП 32-101-95) Шерали Металлические конструкции 1 08.12.2008 17:20