День добрый, надеюсь в тему вопрос.
Разрабатываю ПОС двухэтажного здания, каркас 1.020, 30х18 м. Подскажите литературу где почитать о технологии монтажа, интересует как на СГП показать что здание собирается ячейками и получается что в начале строительства кран стоит на том месте где дальше будут следующие ячейки? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Цитата:
В.Ф. Баранникова. изд. Киев "Будивельник" 1988. по второй части, здание разбить на захватки с учетом выполнения монтажного процесса с одной стоянки. показать ось проходки монтажного крана по средине пролета или здания, показать стоянки крана для каждой захватки (ячейки) и показать стрелкой направление развития строительного процесса. Все это вынести в условные обозначения, (ось проходки, направление стрелка, "крокодольчик" сам кран в масштабе на плане, транспортная схема подачи конструкций в рабочую зону крана. место складирования конструкций в рабочей зоне крана. Показать рабочую зону крана с учетом веса конструкций и грузоподъемности. Вот примерно и все. Остальное оформление как обычно, городки, дороги, вр. сети, требования по безопасности, границы опасных зон, ограждения и т.д. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
ПД 40%, но вроде бы это или хотели или уже изменили и тогда не знаю. Надо искать письма. Это на сметчик.ру.
ПОС от 2 до 6% на здания, шахты, карьеры и т.п. и от 2 до 24% на разнообразные фиговины. Надо искать конкретную расценку ПИР или смету ПИР делать. Обычно в 70% случаев 2%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 10
|
Цитата:
Спасибо. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Smail, еще может за вас и смету ПИР сделать ? У вас там второго счастья завались...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Погуляй по этому сайту позаглядывай в интересуемые сборники.
http://normativ.info/scpr/scpr.html Изучи правила определения стоимоста ПД. Успеха! Есть еще несколько десятков ведомственных сборников в том числе на разработку ППР и технологических карт по строительству. К примеру СЦН ОТС-91. на 210 стр. На сколько себя оценишь столько тебе и будут платить. Последний раз редактировалось STAS*777*, 10.04.2015 в 07:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Народ, а кто-нибудь прописывал новые технологии, техники, конструкции и материалы? Требуют прописать отдельной главой. Я нашел аналоги текстовых частей, так там в "новое" записаны - литой асфальтобетон, дорнит, швы и опорные части Маурер. Я понимаю, что документы, госты и СТО на эти материалы датированы 2012-2014 годами. Но они ведь совсем не "новые", не инновационные, не революционные. Их уже давно применяют в строительстве. В мдс нашел только, что техкарты надо выполнять отдельно, если применяются новые технологии и материалы. А как определить новые они или нет?
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163
|
Может кто сталкивался с таким вопросом: на каком минимальном расстоянии от оси действующего трубопровода (газопровод, нефтепровод) можно производить земляные работы по разработке траншеи и планировке. На слуху 2 метра, но откуда взята эта цифра у нас в организации никто сказать не может. Хотелось бы получить ссылку на какой-нибудь норматив. Спасибо!
|
|||
|
||||
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238
|
olezhkooo
Земляные работы можно проводить и непосредственно под коммуникациями с соблюдением определенных условий. Вы хотите знать расстояния чтобы обойти существующие коммуникации и не получать ТУ? Зависит от коммуникаций, вернее от охранной зоны. У каждой она разная. Например, газопровод в населенном пункте - 2 м в обе стороны, межпоселковый газопровод - 3 м справа, 2 м слева по ходу движения газа. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Возник такой вопрос по замечаниям - какой самосвал используется для вывоза грунта от разработки котлована по дну реки, т.е. для вывоза мокрого грунта? Поиском конкретных указаний от производителей не нашел. Сейчас в текстовой части стоит КамАЗ 65115 самосвал. Да и сколько раз я видел, как вывозят и снег и мокрый грунт обычными камазками 65111 или старенькими еще 55ми. Возникали у кого-то такие замечания или вопросы?
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Тогда минибульдозер или отвал на миниэкскаваторе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Это понятно, а вывозить разработанный грунт на полигон ТБО на чем? Эксперт задал вопрос - чем вывозите грунт от разработки дна реки? Обычные самосвалы типа протекают, так как грунт мокрый. На мой вопрос "как в обычных самосвалах возят мокрый тающий снег?" ответа не получил. "Не туда вы смотрите, молодой человек".
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Примите мероприятия.
1) Традиционное (имхо, один раз где-то слышал на форуме, больше нигде не видел) мероприятие при разработке грунта на берегах рек - временное отстаивание в буртах на берегу (или там же в котловане, но по гидроизоляционной прослойке отсекающей капиллярное поднятие + планировка стока наружу) + дополнительные работы погрузки-разгрузки в сметах. 2) Пускай самосвалы отстаиваются после погрузки по 10-20 минут (не будут исполнять). 3) Укрывайте плёнкой дно и щели (плохо). Действительно некрасиво, когда за самосвалом следы грязи. А зачем вывозить хороший илистый грунт на полигон ТБО ? Там без вас мало мусора ? Продайте его колхозникам. Хотя это и крайне сложно... Но родину любить надо. А если грунт опасный, то всё равно не на полигон ТБО его надо...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
земснаряд и баржу надо на Фонтанку.
https://lori.ru/5346963?in-session |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |