| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м

Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2010, 13:10 1 |
Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м
Mirotvoretz
 
Инженер
 
Korenovsk
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 111

Требуется рассчитать колонну сплошного сечения (двутавр колонный) высотой 9м.
Схема нагрузок и схема каркаса здания - в приложении.
Нагрузка на колонну - вертикальная от перекрытия + снеговая и боковая (ветер) q=0,42т/м.
Закрепление узлов - снизу жёсткое, сверху - шарнир. Подкрановая балка отсутствует.

Правильно ли я задаю исходные данные?

N - продольная сила 15т
M - момент в плоскости стенки: M=3,78*9= 34тм
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*34= 22,6тм
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*9=6,3 м
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=6 м
марка стали - С235
коэффициент условий работы 0,95
предельная гибкость Я=210-60а

По расчёту получается двутавр №25Ш1 (СТОАСЧМ 20-93)
Правильно ли я делаю, что заменяю распределённую нагрузку (ветровую) на сосредоточенную в верхней точке?
Просьба проверить расчёт...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечник.jpg
Просмотров: 2185
Размер:	25.0 Кб
ID:	40170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемка .jpg
Просмотров: 2098
Размер:	13.5 Кб
ID:	40171  


Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 00:10.
Просмотров: 64124
 
Непрочитано 03.06.2010, 20:31
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так сколько будет расчетная длина?
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 01:44
#22
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


В зависимости от заделки колонны и схемы связей и распорок.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 07:51
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какая расчетная длина колонны в плоскости рамы - число в метрах?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 07:53
#24
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Посчитал расчётную длину в NormCAD - в плоскости рамы получается 2L=18м
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 11:16
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
таблица 28 СП как и табл 71 СНиП в данном случае не годится
igr
Цитата:
Так сколько будет расчетная длина?
Mirotvoretz
Цитата:
Посчитал расчётную длину в NormCAD - в плоскости рамы получается 2L=18м
Таблица 17,а годится при условии, что вертикальные нагрузки на колонны одинаковы. Шарнирность наверху в схемах таблицы учитывается примечанием в п.6.10. Таким образом, СНиП даст мю ровно 2.
Это можно установить и без СНиПа:
Одиночная стойка, защемленнная внизу,свободная наверху и нагруженная сосредоточенной нагрузкой наверху, как всем известно, имеет мю=2.
Теперь возьмем две такие стойки, не соединенные. Каждая будет иметь мю=2 .
Теперь соединяем их верха так, чтобы формы потери устойчивости, наблюдаемые в отдельных стойках, не изменились. Т.е. например кладем на шарнирах балку или ферму. Очевидно, что при синронной работе стоек каждая стойка потеряет устойчивость (согнется в дугу) совершенно так же, как если бы стояла в одиночестве.
При попытке изогнуться в разные стороны стойки будут помогать друг другу, растягивая балку (ферму), и каждая колонна может уже нести гораздо больше нагрузки. Т.е. расч. длина резко уменьшится.
Спрашивается, какое мю (2 или меньше) надо брать в расчет? Разумеется, большую (худшую) расч. длину, т.к. вероятность поведения системы именно таким образом (обе колонны "поехали" в одну сторону) не меньше, чем наоборот. Т.е. на практике система именно так и грохнется .
Теперь посмотрим, что будет при разных нагрузках на двух колоннах. По аналогии с вышесказанным, менее нагруженная колонна будет отставать от более нагруженного, даже если они валятся в одну сторону, и менее нагруженная будет помогать более нагруженному. Т.е. более нагруженная уже может нести несколько больше, чем если бы она была в одиночестве. т.е. расчетная длина уменьшится (мю<2).
На практике, если разница в верт. нагрузках не сильная, берем мю=2 (как видим, в запас) и не грузимся.
И для общего развития: при определении расчетных длин в СКАД для менее нагруженной колонны (второй случай) мю будет больше 2-х. Но это не повод для паники: там и нагрузка меньше , и никто не мешает Вам применить 2.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 12:30
#26
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Может я ошибаюсь, тогда поправьте.У меня был случай трехпролетной рамы с жестким верхним узлом.Высота рамы 17м.Снеговая нагрузка неравномерная из-за примыкания к более высокому зданию.По памяти коэффициент мю в плоскости составил где 1.8 - 1.9.Получилась сварнная колонна высотой 450 мм, стенка 18 мм полки 42 мм.В данном случае однопролетные свободнаые рамы с одинаковой нагрузкой в верхнем узле.Мю равно 2.И только принеравномерном загружении п.11.3.7 СП возможно снижение мю из-за учета влияния соседних колонн.Но на практике лучше брать худший случай
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 12:52
#27
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
кладем на шарнирах балку или ферму
А если ферму крепить к колонне тоже жёстко - будет ли в этом случе мю меньше 2?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 12:56
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Будет меньше
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 12:59
#29
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


igr, а насколько меньше?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 13:01
#30
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это считать надо
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 13:59
#31
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Если ферму принять как ригель с бесконечной жесткостью, то при жестком узле фермы с колонной и заделкой колонны мю=0.5
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:02
#32
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Принять можно что угодно, а как сделать?
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:04
#33
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Сделать - посчитать жесткость фермы и по формулам снипа определить мю (табл. 17а)
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:11
#34
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну да.Только для однопролетной рамы думаю 0,5 не получтися
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:17
#35
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Извиняюсь, ошибся, мю=1
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:33
#36
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Думаю больше
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:42
#37
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Формула 69 табл.17а снипа. Нужно знать отношение жесткостей колонны и фермы, а оно будет очень большим. Отношением высоты колонны и пролета условно можно прененебречь, получим число n. По формуле 69 получим число очень близкое к 1.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 15:02
#38
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это словесные рассуждения.А цифирь получается больше
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 16:26
#39
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Насколько больше? Можно привести пример? И озвучить цифирь?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 16:29
#40
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я приводил пример в посте#26
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34