Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2010, 13:10 1 |
Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м
Mirotvoretz
 
Инженер
 
Korenovsk
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 111

Требуется рассчитать колонну сплошного сечения (двутавр колонный) высотой 9м.
Схема нагрузок и схема каркаса здания - в приложении.
Нагрузка на колонну - вертикальная от перекрытия + снеговая и боковая (ветер) q=0,42т/м.
Закрепление узлов - снизу жёсткое, сверху - шарнир. Подкрановая балка отсутствует.

Правильно ли я задаю исходные данные?

N - продольная сила 15т
M - момент в плоскости стенки: M=3,78*9= 34тм
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*34= 22,6тм
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*9=6,3 м
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=6 м
марка стали - С235
коэффициент условий работы 0,95
предельная гибкость Я=210-60а

По расчёту получается двутавр №25Ш1 (СТОАСЧМ 20-93)
Правильно ли я делаю, что заменяю распределённую нагрузку (ветровую) на сосредоточенную в верхней точке?
Просьба проверить расчёт...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечник.jpg
Просмотров: 2185
Размер:	25.0 Кб
ID:	40170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемка .jpg
Просмотров: 2098
Размер:	13.5 Кб
ID:	40171  


Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 00:10.
Просмотров: 64121
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 17:53
#101
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


wasilij1973, поясните, пожалуйста вашу фразу:
Цитата:
ихнее расположение должно быть согласовано с горизонтальными связями и нижней панелью фермы.
И ещё: правильно я размещаю горизонтальные связи по фермам - как в плоскости нижнего, так и верхнего поясов?
Цитата:
зачем вам вертикальные связи в торцевых стенах
- разве не нужны поперечные связи по зданию?

ФАХВЕРК, тему посмотрел - есть над чем задуматься. Спасибо.

Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 08.06.2010 в 18:14.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 20:59
#102
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
"И IBZ, прокатав отечественные ряды через свою программу, обнаружил два-три профиля, выпадающих из этого правила."
- должен заметить что и замкнутое сечение - квадрат или прямоугольник по ГОСТу тоже кой какие выпадают, но не могу претендовать на окончательный результат.
Ну в том сообщении я, положим, писал, что таких двутавровых сечений 64(если принять Лямбда приведенная=1) по всем сортаментам. Сейчас набросал аналогичную проверку для замкнутых прямоугольных при центральном сжатии. И результат: 199 "нехороших" сечений из 893 рассмотренных (ГОСТ, ТУ, Финские) при тех же условиях. А для 49 сечений стенка неустойчива (по крайней мере подлежит редуцированию) при любой гибкости. Из них 10 по ГОСТу, а остальные по EN 10219.

To Ильнур.
А какие дополнительные параметры для расчета местной устойчивости Вы имеете в виду в сообщении 89?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 21:12
#103
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Лучше было бы положиться в этом вопросе на мнение IBZ - он будет меня "сильно посильнее" как спец..
Ну как чувствовал.

Правда, Игорь Борисович, есть одна тонкость в энтом деле.
Редуцирование возникает у меня - только при "сверхмалой" гибкости.

П.С.
А для 49 сечений стенка неустойчива (по крайней мере подлежит редуцированию) при любой гибкости. Из них 10 по ГОСТу, а остальные по EN 10219. - пропустил эту фразу, пока не смею оспаривать..

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:32.
таи вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 22:22
#104
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Редуцирование возникает ( с моей точки зрения) только - как говорил один генерал из фильма - только при "сверхмалой" гибкости.
Редуцирование возникает когда нарушено ограничение пункта 7.14* (для центрально-сжатых элементов не более, чем в 2 раза). Условие этого пункта нехитрое: hef/t <= Яuw*sqrt E/Ry, где Яuw определяется по таблице 27. Для замкнутых сечений при центральном сжатии Яuw=1+0.2*Я, но не более 1.6. Таким образом, при произвольной гибкости максимальное значение Яuw=1.6, а предельное значение [hef/t] для стали С245 [hef/t]=1.6*sqrt 2.1E6/2450=46.84. Иными словами, все коробчатые сечения, работающие на центральное сжатие, у которых hef/t > 46.84 в любом случае должны быть редуцированы вне зависимости от их реальной гибкости. А Вы говорите сверхмалой
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 23:53
#105
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
wasilij1973, поясните, пожалуйста вашу фразу:
Цитата:
ихнее расположение должно быть согласовано с горизонтальными связями и нижней панелью фермы
Как правило, связи и фахверк- по узлам нижнего пояса фермы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин.JPG
Просмотров: 295
Размер:	32.0 Кб
ID:	40503  
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 07:21
#106
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Редуцирование возникает когда нарушено ограничение пункта 7.14* (для центрально-сжатых элементов не более, чем в 2 раза). Условие этого пункта нехитрое: hef/t <= Яuw*sqrt E/Ry, где Яuw определяется по таблице 27. Для замкнутых сечений при центральном сжатии Яuw=1+0.2*Я, но не более 1.6. Таким образом, при произвольной гибкости максимальное значение Яuw=1.6, а предельное значение [hef/t] для стали С245 [hef/t]=1.6*sqrt 2.1E6/2450=46.84. Иными словами, все коробчатые сечения, работающие на центральное сжатие, у которых hef/t > 46.84 в любом случае должны быть редуцированы вне зависимости от их реальной гибкости. А Вы говорите сверхмалой
Я еще раз проверил свою программку - редуцируется сечение все таки у меня на "сверхмалой" гибкости. Программа у меня не обкатана, спорить мне с Вам сейчас бессмысленно - видимо Вы правы.

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:33.
таи вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 10:06
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...To Ильнур.
А какие дополнительные параметры для расчета местной устойчивости Вы имеете в виду в сообщении 89?
Привязки сосредоточенных нагрузок, описание и привязки ребер...
Цитата:
все коробчатые сечения, работающие на центральное сжатие, у которых hef/t > 46.84 в любом случае должны быть редуцированы вне зависимости от их реальной гибкости
Берем трубу 160х160. Делим hef на Ваши 46,84: ~140/46.84=3 мм. Я не помню, чтобы когда-либо закладывал меньше 160х4. Есть кто-нибудь живой , кто закладывал меньше?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.06.2010 в 10:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 13:52
#108
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Ильнур
Цитата:
Я не помню, чтобы когда-либо закладывал меньше 160х4.
Просмотрел немецкие короба, у них только в одном ряду нашел 160х4, в остальных еще с большей толщины начинается 160. В наших есть 160х3 и в ГОСТе 66-го года и 94-го. Вот такие у нас составители стандартов. Получается, что в ГОСТ внесен профиль (160х80х3), который нельзя использовать, поскольку ребра варить на него никто не будет, а редуцирование прописано в СНиПе только для центрального сжатия, которого не бывает
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 14:26
#109
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Ильнур

Просмотрел немецкие короба, у них только в одном ряду нашел 160х4, в остальных еще с большей толщины начинается 160. В наших есть 160х3 и в ГОСТе 66-го года и 94-го. Вот такие у нас составители стандартов. Получается, что в ГОСТ внесен профиль (160х80х3), который нельзя использовать, поскольку ребра варить на него никто не будет, а редуцирование прописано в СНиПе только для центрального сжатия, которого не бывает
Да, есть у нас такая одна труба в ГОСТе. Правда, ее нет на рынке.
Такую трубу, если найдется, можно применить для ненагруженных элементов, основным требованием к которым является предельная гибкость.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 19:55
#110
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Просмотрел немецкие короба, у них только в одном ряду нашел 160х4, в остальных еще с большей толщины начинается 160. В наших есть 160х3 и в ГОСТе 66-го года и 94-го. Вот такие у нас составители стандартов. Получается, что в ГОСТ внесен профиль (160х80х3), который нельзя использовать, поскольку ребра варить на него никто не будет, а редуцирование прописано в СНиПе только для центрального сжатия, которого не бывает
Помилуйте, почему это редуцирование прописано только для центрально-сжатых? Пункт 7.20* вполне даже пригоден и для сжатия с изгибом - там об этом прямо говорится . Толщина 3 мм сама по себе не показатель. Нужно, например, всегда редуцировать (при центральном сжатии) сечения: 220/100/4, 320/180/6, 380/220/7 - всего их 10 штук по ГОСТ. Если же мы будем рассматривать небольшие (30-40) гибкости, то сечений резко прибавится.


To Ильнур "Привязки сосредоточенных нагрузок, описание и привязки ребер..."

Пардон, если мы говорим о центрально/внецентренно сжатых элементах, то ребра там ставят по пункту 7.21* "полуконструктивно". И уж во всяком случае их расстановка, равно как и сосредоточенная нагрузка на местную устойчивость никак не влияет. В изгибаемых - да, но там нет редуцирования, да и с необходимостью расчета на устойчивость стенки прокатных профилей я ни разу не встречался. Можно, конечно, и это просканировать
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 20:40
#111
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Mirotvoretz, по поводу крепления фахверка и в дополнение к тому, что сказал wasilij1973 - загляните в Справочник проектировщика под ред. Кузнецова во второй том на страницы 186-194. Там доступно изложено конструктивное решение узла листового (гибкого) шарнира при креплении фахверковых стоек за стропильные конструкции.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 21:36
#112
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


ФАХВЕРК, спасибо за внимание к моему вопросу!
Но насчёт поперечных связей мне непонятен один момент: если мы делаем связевый блок посередине здания - как быть с поперечными связями, и нужны ли они? Оставлять ли в таком случае вертикальные сязи в поперечнике здания в торцевых стенах?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 21:39
#113
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Иными словами, все коробчатые сечения, работающие на центральное сжатие, у которых hef/t > 46.84 в любом случае должны быть редуцированы вне зависимости от их реальной гибкости.
Да так и есть для случаев центрального сжатия и у меня в программке.

Но внецентрено - сжатые сечения "определенных сортов" коробочки начинают редуцировать только при "сверхмалой" гибкости.
Ну не вижу пока ошибки.

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:34.
таи вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 23:12
#114
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Но внецентрено - сжатые сечения "определенных сортов" коробочки начинают редуцировать только при "сверхмалой" гибкости.
А это смотря что называть "сверхмалой" - уточнили бы. Вот попробовал просканировать для случая внецентренного сжатых (m > 1) сортамент прямоугольных элементов при гибкости Я=40. Получилось то же самое, что для центрально сжатых при любой гибкости - те же 10 ГОСТовских сечений. Это и понятно, т.к. параметр Яuw=1.58 против ограничения 1.6 для "чистого" сжатия. Гибкость же Я=30...40 довольно типичное значение для верхних поясов ферм типа "Молодечно" ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 23:37
#115
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Mirotvoretz
Про связи в Даунлоаде есть хорошая книга Кирсанова. Найдите ее поиском.
-------------
Вот нашел http://dwg.ru/dnl/3364
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 06:16
#116
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... если мы говорим о центрально/внецентренно сжатых элементах, то ребра там ставят по пункту 7.21"полуконструктивно". ..
Что значит полу...? Там идет расчет, из которого ставятся ребра. Вы же сами призываете обсчитывать все и вся сполна и с точностью 0,99. Так почему Ваша программа игнорирует п. 7.21? Косячок, Игорь Борисович
И потом, сжатый элемент легко превращается в изгибаемый в зависимости от соотношения продольной и поперечной силы. Ваша программа способна распозновать НДС и перенаправить расчет в соответствующее русло?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 06:39
#117
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Удалено так как не было востребовано.

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:35.
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 11:58
#118
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Давайте ещё раз остановимся немного подробнее на расчётных длинах колонн и схеме самого здания в целом.

1. На рисунках во вложении приведена конструктивная схема здания. Стоят вертикальные связи по колоннам по торцам и во вторых от крайних пролётах. Система распорок также видна на картинках. Аналогично поставлены связи в плоскости нижнего и верхнего поясов ферм + вертикальные по фермам и распорки по коньку. При такой схеме расчётная длина всё равна 2? Всё ли правильно?

2. Также приведён предполагаемый узел опирания фермы на колонну. Такой узел будет считаться шарнирным?

P.S. Жаль, в инет могу выйти только с 12 до 13 и вечером...
1. Связи в продольном направлении.. Я лично поставил бы их в центральных осях. При смещении связевых блоков близко к границам температурного блока мы как бы "зажимаем" его, ограничивая перемещения от температурного расширения/сжатия, что вызывает дополнительные напряжения в каркасе.
2. Связи по торцу.. А надо? Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечена жестким узлом опирания колонны на фундамент. Но, если поставить - хуже не будет.
3. Узел опирания - шарнир.
4. Для подобной схемы - расчетную длину колонны в плоскости рамы берем 2l, из плоскости - расстояние между распорками. считать, что жесткий диск сработает и передаст нагрузку на торцы... Слишком уж "вытянут" наш диск покрытия, имхо: ничерта он толком не передаст туда, не стоит на это рассчитывать.
5. Связи по покрытию.. Горизонтальные связи по верхнему поясу ставятся далеко не всегда, только в случае больших горизонтальных усилий, "бродящих" в диске, а так же в том случае, когда сама конструкция покрытия не дает жесткого диска. да и расположил бы я их по крайним пролетам.
6. Покрытие.. А как оно вообще решено? Профлист? по прогонам либо непосредственно на фермы опирается? Вопрос достаточно важный (см. выше)

По расчету..
Естественно, правильнее рассматривать всю раму целиком, с учетом аэродинамических коэффициентов наветренной и подветренной стороны..
Но можно (приближенно, с запасом) посчитать как отдельно стоящую стойку. Тогда нужно приложить:
- опорное усилие от фермы с учетом конструкции узла (грубо говоря, передается нагрузка на ось либо с эксцентриситетом. В приведенном выше узле нагрузка передается центрально);
- ветровое давление в пределах высоты колонны (если ограждающие конструкции - это сэндвич, пришпиленый непосредственно к колонне, - то равномерно-распределенной; если через фахверковую систему - то сосредоточенными нагрузками в точках крепления этой системы). Аэрод. коэфф. - +0,8.. (но если посчитать на 1.4 - хуже каркасу от этого не станет );
- ветровое давление на торец фермы. В виде сосредоточенной нагрузки на оголовок колонны.
- нагрузка от сэндвич-панелей. Приложена с эксцентриситетом.

А дальше - переход от сжато-изгибаемой к внецентренно-сжатой схеме работы и расчет по СНиП...

Примерно так

Последний раз редактировалось Barmaglot, 10.06.2010 в 12:13.
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 16:01
#119
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


[quote=Barmaglot;581251]1. Связи в продольном направлении.. Я лично поставил бы их в центральных осях. При смещении связевых блоков близко к границам температурного блока мы как бы "зажимаем" его, ограничивая перемещения от температурного расширения/сжатия, что вызывает дополнительные напряжения в каркасе.
2. Связи по торцу.. А надо? Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечена жестким узлом опирания колонны на фундамент. Но, если поставить - хуже не будет.
3. Узел опирания - шарнир.
4. Для подобной схемы - расчетную длину колонны в плоскости рамы берем 2l, из плоскости - расстояние между распорками. считать, что жесткий диск сработает и передаст нагрузку на торцы... Слишком уж "вытянут" наш диск покрытия, имхо: ничерта он толком не передаст туда, не стоит на это рассчитывать.
5. Связи по покрытию.. Горизонтальные связи по верхнему поясу ставятся далеко не всегда, только в случае больших горизонтальных усилий, "бродящих" в диске, а так же в том случае, когда сама конструкция покрытия не дает жесткого диска. да и расположил бы я их по крайним пролетам.
6. Покрытие.. А как оно вообще решено? Профлист? по прогонам либо непосредственно на фермы опирается? Вопрос достаточно важный (см. выше)

Сомнения вызывают только п.2 и п.4.
По п.2: С одной стороны Вы сами говорите о связях по торцу "а надо?", а, с другой стороны заявляете: "Но, если поставить - хуже не будет".
Логики нет. Если элементы не нужны, то и ставить их не нужно...
По п. 4: Фраза "Слишком уж "вытянут" наш диск покрытия, имхо: ничерта он толком не передаст туда, не стоит на это рассчитывать." - это эмоции, но не инженерия. Оправдать связи по торцу можно как раз наличием горизонтального расчётного диска. Но при наличии такого диска все расчётные длины колонн надо соответственно расчёту уменьшить.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 16:19
#120
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не помню, чтобы когда-либо закладывал меньше 160х4. Есть кто-нибудь живой , кто закладывал меньше?
Вы имеете ввиду колонну здания? тогда вряд ли
Под стойку пожарной лестницы-да
AspirantMK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34