| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно выдать измененные листы раздела КР?

Как правильно выдать измененные листы раздела КР?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2016, 17:04 #1
Как правильно выдать измененные листы раздела КР?
duke
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152

Здравствуйте!

Меняем листы в проекте, прошедшем экспертизу. Как правильно это оформить. Изменения на листах не вносим, просто выдаем новые листы.
По идее генподрядчик строительства пишет заказчику, заказчик пишет генпроектировщику и генпроектировщик выдает листы заказчику с сопроводительным письмом.
Соответственно как оформить новые листы? На них делается какая-нибудь надпись? Нашел только пункт 7.5.12 в ГОСТ 21.101-97 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
В этом случае оформляется разрешение на внесение изменений? Как указывать на листах что они в замену?
Просмотров: 4006
 
Непрочитано 08.02.2016, 17:37
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Да, разрешение нужно; на листах - "зам" по ГОСТ, в общем ваш комплект - "Изменение 1" по всей форме. На титулах - штамп об изменении.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 17:41
#3
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Я прошу прощения за глупые вопросы, просто раньше никогда с этим не сталкивался.
"Зам" по ГОСТ - это в графе "зам" нужно писать? что писать? номер изменения?
в общий комплект "Изменение 1" по всей форме - это как оформляется?
На титуле раздела КР штамп об изменении? Как он выглядит?
duke вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 20:42
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781


Как выглядит штамп и проч. - гост 21.1101. В теме про правильное оформление документации были примеры заполнения граф для измов в основной надписи. В общих данных в ведомости чертежей и, афаик, ведомости комплектов (не помню, надо смотреть гост) - сведения об изменениях.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 07:17
#5
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В теме про правильное оформление документации
поискал поиском, но не нашел. не помните как тема называлась?
duke вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 09:22
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781


Делаю за вас вашу работу: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1604 и рядом.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 10:14
#7
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Делаю за вас вашу работу: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1604 и рядом.
Спасибо.
Остались вопросы - 52-13 в штампе - это щифр проекта?
"в общем ваш комплект - "Изменение 1" по всей форме" - это то, что в общих данных пишут в примечаниях?
какой штамп делается на титулах? только на титулах КР?
duke вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:24
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781


Повторно: читать гост 21.1101.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 10:27
#9
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Почитаю, просто я его читал и там про изменения при полной замене листов мало. Поэтому никак не соображу.

----- добавлено через ~10 мин. -----
ГОСТ 2013 года?
duke вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 11:50
#10
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


старый лист выкидываешь, новый вставляешь, над фамилиями пишешь "изм.1", Лист - "Зам." и далее по ГОСТ (п.7.4.2-7.4.6) . На титуле ставится микроштамп по п.7.4.5. ГОСТ 21.1101-2013
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 13:17
#11
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
старый лист выкидываешь, новый вставляешь, над фамилиями пишешь "изм.1", Лист - "Зам." и далее по ГОСТ (п.7.4.2-7.4.6) . На титуле ставится микроштамп по п.7.4.5. ГОСТ 21.1101-2013
благодарю)
duke вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2016, 01:16
#12
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


vanAvera
Ты еще забыл упомянуть что на измененном листе должно быть обозначение что меняешь и номер обозначения!
Кстати еще есть возможность выпускать новые листы с изменениями как авторский или тех надзор, но это для тех кто и проектирует и строит!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 20.02.2016 в 01:52.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2016, 05:38
#13
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
есть возможность выпускать новые листы с изменениями как авторский или тех надзор,
Не вводите в заблуждение. Авторский надзор (тем более технадзор) не может выпускать новые листы. АН вносит изенения в РД касаемо опечаток, не точностей и т.п.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2016, 09:29
#14
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Ты еще забыл упомянуть что на измененном листе должно быть обозначение что меняешь и номер обозначения!
Верно лишь для внесения изменений в подлинник вручную.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2016, 10:07
#15
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Верно лишь для внесения изменений в подлинник вручную.
благодарю
duke вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 02:23
#16
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Не вводите в заблуждение. Авторский надзор (тем более технадзор) не может выпускать новые листы. АН вносит изенения в РД касаемо опечаток, не точностей и т.п.
Если читали все сообщение, то должно быть понятно, если нет то поясню, это для фирм которые выполняют проектную документацию, и работы на стройке по ней, так как для такой фирмы листы с изменениями как АН и ТХ является внутренней документацией.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно выдать измененные листы раздела КР?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как перенести листы из раздела Лист в раздел Model? Ghonatan AutoCAD 4 06.08.2014 08:04
Как правильно выдать задание газовщику на котлы по нагрузкам водоснабжения Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 2 08.07.2014 10:49
Как правильно сформировать листы (Layot) планов из модели loginovskiy AutoCAD 2 06.08.2012 05:47
Масштабы листы... как правильно сделать такое? tabls AutoCAD 9 15.04.2010 10:26