Состав пола открытой автостоянки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2013, 17:37 #1
Состав пола открытой автостоянки
timuchen82
 
Москва
Регистрация: 28.08.2013
Сообщений: 62

В открытой надземной автостоянке по проекту состав пола:
1. Бетон В15 - 35мм
2. Бетонная стяжка по уклону i=0,01 В7.5 - 20-65мм

Так же в этой автостоянке эксплуатируемая кровля с таким же полом.

По нормам этого состава достаточно, но строительные фирмы делают квадратные глаза слыша про такой состав.
Их предложения:
1. Бетон В22.5 с топпингом - 60-100мм.

2. а) Бетон В22.5 - 60-100мм
б) Элакор

1. Подскажите пожалуйста достаточно ли будет проектного состава?
2. Можно ли использовать проектный состав для эксплуатируемой кровли?

Последний раз редактировалось timuchen82, 29.08.2013 в 17:43.
Просмотров: 20269
 
Непрочитано 29.08.2013, 17:54
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739


Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
строительные фирмы делают квадратные глаза слыша про такой состав.
Правильно делают. Бетон низкой прочности, без всякой гидроизоляции. Под нагрузками быстро развалится, на крыше будет пропитываться водой и протекать и тоже разваливаться.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 17:58
#3
timuchen82


 
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Правильно делают. Бетон низкой прочности, без всякой гидроизоляции. Под нагрузками быстро развалится, на крыше будет пропитываться водой и протекать и тоже разваливаться.
про кровлю это очевидно, но квадратные глаза делают и не по составу на кровле.
timuchen82 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 18:19
#4
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Правильно делают_2.
Ибо у нас зимой очень популярна шипованная резина, а она обычынй бетон, без топпинга, сожрёт очень быстро.
А бетон В15, без затирки поверхности, гвоздём царапается...
Liukk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 12:16
#5
timuchen82


 
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62


В открытой надземной автостоянке по проекту состав пола:
1. Бетон В15 - 35мм
2. Бетонная стяжка по уклону i=0,01 В7.5 - 20-65мм

По нормам такой состав проходит???

Уклон полов по СНиП 2.03.13-88 следует принимать 1-2%, что соответствует 0,55-1,1 градус.
Пролёт 18м, следовательно высота перепада при уклоне в 1 градус 314,2мм.

По проекту уклон 0,1%.
Допустимо ли это? Или я не правильно что-то посчитал?

Последний раз редактировалось timuchen82, 30.08.2013 в 13:48.
timuchen82 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 14:15
#6
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
По проекту уклон 0,1%.
Допустимо ли это? Или я не правильно что-то посчитал?
не правильно

i=0,01 это 1%
kechua вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 09:55
#7
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 901
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


http://www.tn.ru/data/list/cat/pk/index.html
Offtop: К Технониколь отношения не имею. Честно.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 10:30
1 | #8
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


А в чем вопрос?
Полы проектируем согласно СНиП "ПОЛЫ" И СП 29.13330,2001. Если вес таблицы и требования учтены , то все ок..Там куча таблиц и все написано довольно прозрачно и понятно
Так же про любые покрытия было выпущено офигительное пособие, где все расписано по пунктам и очень подробно "ПОЛЫ. тЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ И РЕМОНТА", Главное его не спутать с другим пособием) там и конструктивные решения и марки и технология и схемы.
Так же есть куча серий, в том числе и полы производственных зданий.
Вложения
Тип файла: doc Офигенное пособие.doc (7.98 Мб, 2016 просмотров)
Living2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 12:01
#9
timuchen82


 
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62


В соответствии с п.2 табл.2 СНиП 2.03.13-88 материал покрытия пола с весьма значительной интенсивностью механических воздействий на пол должна составлять 50мм из бетона В40. А предложение фирм сводится к В22.5 с топпингом, этого будет достаточно или В22.5 тогда надо обязательно покрывать чем-то?
timuchen82 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 12:40
#10
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
Или я не правильно что-то посчитал?
Совершенно не понял арифметику. Зачем переводить (и как?) в градусы? 1% это есть 1 см высоты на 100 см длины. Формула очень простая: h=L*i%/100
Посмотрел "офигенное пособие" и не понял: как так - В40 и ссылка "** - для бетонного пола с упрочнённым верхним слоем В22,5"
Дополнение: По теме. Я делаю 50-100мм В 22,5 с пропиткой флюатами (антипылевое) и все. А дальше - по желанию заказчика.

Последний раз редактировалось VMT, 03.09.2013 в 06:40. Причина: дополнение
VMT вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 16:19
#11
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


п 8.2.42 - для повышения стойкости......
П.8.2.45 - В22,5 с применением вакуумирования. то есть применение В22,5 возможно


мы в стоянках (Автосалоны, паркинги, гаражи) делаем В22,5 -В30 , покрытие - наливной пол.
Living2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 17:02
#12
timuchen82


 
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62


Спасибо за ответы.

Одного не могу понять как такой состав пола прошёл экспертизу???
1. Бетон В15 - 35мм
2. Бетонная стяжка по уклону i=0,01 В7.5 - 20-65мм

Инвестор не хочет слушать про неадекватность такого состава ссылаясь на экспертизу.
timuchen82 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 06:46
#13
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
Одного не могу понять как такой состав пола прошёл экспертизу???
А что здесь криминального? Может пол рассчитан на два сезона.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 08:31
#14
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Добавлю - и пылить за эти 2 года будет по страшному... А так всё нормально
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 12:02
#15
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


У меня вопрос по автостоянке.
В СП 4.13130.2013 есть пункт 6.11.19 суть которого: предусмотреть мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива.
Может кто нибудь подскажет что это за мероприятия.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 12:28
#16
Talyan Hottabuch

автоматизированные паркинги
 
Блог
 
Регистрация: 14.08.2009
Москва
Сообщений: 9
Отправить сообщение для Talyan Hottabuch с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
У меня вопрос по автостоянке.
В СП 4.13130.2013 есть пункт 6.11.19 суть которого: предусмотреть мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива.
Может кто нибудь подскажет что это за мероприятия.
"Это же элементарно, Ватсон" (С) не мой
Это порог высотой не менее 3 см. Обычно его размещают для предотвращения возможного растекания топлива из одного отсека в другой (например, между помещением для хранения автомобилей и рампой).
__________________
Дедушка русской авиации-1997.
Talyan Hottabuch вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 13:36
#17
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Подскажите, пожалуйста. У нас в проекте автостоянки пола, как такового, нет, принята ж.б. плита перекрытия из бетона кл. В25 со шлифованнной поверхностью. Каким должен быть защитный слой бетона?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 13:45
#18
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Talyan Hottabuch
И это все?
Ни каких "емкостей-резервуаров-топливосборников" не надо?
VMT вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 13:49
#19
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
И это все?
Ни каких "емкостей-резервуаров-топливосборников" не надо?
Плита выполненена по уклону, где нужно есть лотки.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 13:54
#20
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Но лоток по контуру, один на весь ряд (пролет).
И вот здесь исчезает логика.
VMT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Состав пола открытой автостоянки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
Состав пола ледовой площадки в ангаре Ivan-Ivan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.10.2010 13:05
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49