Непрочитано 27.09.2016, 00:49 #1
Особенности конструирования ригеля в сейсмических районах
U.M
 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75

Добрый день, форумчане. Интересует ваше мнение по конструированию ригеля в монолитной Ж/Б здании , а именно возник некий спор с подрядчиком по использованию каркасов с установкой рабочей арматуры на приопорных участках. Дело в том что я настаиваю на армирование неразрезного типа ( от угла до угла) при этом используя стержни удобных для меня диаметров (22-25 и тд) с применением ванной сварки на стыках, армирование конечно по расчету , по возможности минимизации стыков использую 18 арматуру ( для нахлеста) . Подрядчик настаивает на использовании каркасов с установкой рабочих стержней в необходимых зонах . но как известно при сейсмике моменты вылазят как в нижней так в верхней приопорной зоне , вследствии и армирование в нижних приопорных зонах не малое . проблема использования каркаса ( а именно нижние стержни 18 диаметра , так как большие нахлеста на опоре со стернаями будут вопреки СП14) + дополнительные стержни воспринимаемые момент будут трудоемкими в исполнении да и при заливке маловероятно что останется просвет ))) сечение ригелей 40х50(h) да и мое мнение что необрываемое сечение надежнее по прочности. сейсмика 9 баллов. для понятия описанных решений прикладываю скрины (все чертежи мною были разработаны ( оба варианта знакомы, но личное мнение что мое решение надежней для сейсмики)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фрагмент моего решения.JPG
Просмотров: 703
Размер:	86.7 Кб
ID:	176793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная арматура ( фрагмент).JPG
Просмотров: 586
Размер:	104.1 Кб
ID:	176794  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фрагмент каркасного типа.JPG
Просмотров: 594
Размер:	91.3 Кб
ID:	176795  

Просмотров: 8996
 
Непрочитано 27.09.2016, 10:02
#2
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Доп. стержни верхние пропускаются через колонну без обрыва. Нижние не доводятся до колонны. Вибрировать верх у колонн будет трудно,но возможно.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 10:51
#3
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Нижние не доводятся до колонны
немного не понятно )) как у меня на схеме?
U.M вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 10:57
#4
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


обрывают только каждый второй стержень и то минимум 2 стержня должны проходить через опору. При сейсмике в 9 баллов - может лучше замоноличивать дополнительные балки из проката.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 11:34
#5
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Недавно выкладывал в одной из веток чертеж ригеля с армированием, на 8б. Формат dwg. Конструкция просчитывалась в Лире. Здание 7-ми этажное,жилое.

----- добавлено через ~5 мин. -----
При сейсмике 9 б. большое значение имеет выбранная конструктивная схема-от нее будут зависеть усилия в элементах. Каркасная схема нежелательна,особенно 1-й этаж. Рамно-связевая, с диафрагмами или ядрами жесткости.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 11:43
#6
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
обрывают только каждый второй стержень и то минимум 2 стержня должны проходить через опору.


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
балки из проката.
Увы уже принятые конструктивные решение не изменить ( возможности использовать прокат напугает подрядчика и заказчика)
Так какое решение из двух вам приемлемо , учитывая эпюру материала , ваше решение? Ребят

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Рамно-связевая, с диафрагмами или ядрами жесткости.
так оно и есть , страшной ситуации нет , я просто не хочу чтоб в сечении у опоры у меня была куча стержней ( к примеру 3ф18 для пролетного восприятия и 4ф22 для обратного момента у опоры, при то еще есть требования по нахлетке , да и по Тихонову если нижние не заводить за грань , как бы использую стяжные стержни ( ну типа внахлест как продолжение того что в пролете , в это геморрой)
U.M вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 13:19
#7
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Почти типовое решение.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
22.dwg (585.9 Кб, 214 просмотров)
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 13:42
#8
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


узлы и армирование посмотрел, спасибо ) принцип похож на мою позицию , только у меня (судя по вашим сечениям у вас сварные КР) у меня вязанные и сварка в стыках по типа с23 недопускается по сейсмике применяю ванну. на малых чертежах указаны вязанные каркасы , помотрел , спасибо, вот с защитным слоем непонятно , если это каркасы то ясно а если стержни сквозь колонну то я боковые принимаю по 50 а верх 45 всегда ))
U.M вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 14:11
#9
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Сварку вязкой заменяют. Защитный слой отгибами решается по месту, т.е. если что-то мешает-отгибают (руками), потом так же обратно. Длина позволяет гнуть. Нахлест дает дополнительные мм. вот потом на место возвращают,в опалубке уже. Уже писал до этом:пропеллер потом обратно выгибают,типа крученый каркас получается. На пальцах трудно объяснить,на месте понятно будет.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 14:32
#10
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Почти типовое решение.
Интересные решения. Позвольте поинтересоваться как решается проблема не соответствия требованиям СП 14.13330.2014:
- стыковка стержней балок в нахлестку при диаметре больше 20мм;
- сварка арматуры продольными швами в узле УК1.

6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней.
Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил.
Допускается применение для соединений арматуры специальных механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт).
При диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности площадки.
Шаг хомутов в местах стыкования внахлестку без сварки арматуры внецентренно сжатых элементов должен быть не более 8d.
Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ.
В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах стыки арматуры внахлестку со сваркой и без сварки следует располагать вне зон максимальных изгибающих моментов.
Стыкование арматуры в монолитных диафрагмах может быть сварным или вязаным внахлест.
В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры.
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 14:55
| 1 #11
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Еле дочитал))).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 14:58
#12
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Так и ...?
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 16:27
#13
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Позже, как прочитаю. Давно не заглядывал.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 23:08
#14
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


вот Hoochienevich и как раз понял меня) Ждем решений и предложений
U.M вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 09:26
#15
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Применяйте разрешенные нормативами способы сопряжения арматурных стержней. Стык “внахлёст” в пределах рассматриваемой балки будет затруднителен ввиду знакопеременности эпюры материалов, а также указанных мной выше ограничений. Как вариант будет заведение стержней армирования в балки с меньшими пролётами /напряжениями, если таковые конечно имеются.
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 10:31
#16
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Интересные решения. Позвольте поинтересоваться как решается проблема не соответствия требованиям СП 14.13330.2014:
- стыковка стержней балок в нахлестку при диаметре больше 20мм;
- сварка арматуры продольными швами в узле УК1.

6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней.
Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил.
Допускается применение для соединений арматуры специальных механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт).
При диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности площадки.
Шаг хомутов в местах стыкования внахлестку без сварки арматуры внецентренно сжатых элементов должен быть не более 8d.
Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ.
В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах стыки арматуры внахлестку со сваркой и без сварки следует располагать вне зон максимальных изгибающих моментов.
Стыкование арматуры в монолитных диафрагмах может быть сварным или вязаным внахлест.
В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры.
«Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается.»-СП 6.7.12
«При диаметре стержней более 20 мм соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или СВАРКИ независимо от сейсмичности площадки.» СП 6.7.12
«Стыкование продольной арматуры колонн внахлестку без сварки не допускается.» СНиП 3.56
«6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций, кроме колонн, стыкование рабочей арматуры допускается осуществлять при диаметре стержней до 20 мм — в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов — внахлестку без сварки, но с «лапками» или другими анкерными устройствами на концах стержней.» СП
?? И что конкретно не соответствует?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Может где-то, чего-то там не дочитал или не так понял, но этот пункт что-то не совсем понятный.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 10:43
#17
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Я же Вам написал:
- стыковка стержней балок в нахлестку при диаметре больше 20мм (см. балки РН64.1, РН72.1, РН74.1);
- сварка арматуры продольными швами в узле УК1 (С23Рэ?).

PS. Я Вас ни чём не обвиняю, мне интересно Ваше обоснование решений.
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 11:24
#18
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Тогда как понять пункт про "сварку независимо от сейсмичности площадки"? Или имеются ввиду какие-то другие соединения (не нахлесточные)?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Или речь идет о нахлесте?

----- добавлено через ~4 мин. -----
С одной стороны,пишут,что допускается до 20мм внахлест, там же пишут, что должна быть сварка при любой сейсмичности, тогда,получается,что более 20мм-нахлест не допускается. Если я правильно понял.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Честно говоря,вопрос "варить-не варить" до сих пор конкретно нет решен, во всяком случае, в старом СНиП подробно не оговаривается. Насколько мне известно, в сейсмически опасных регионах планеты каркасы вяжут, а не сваривают (поправьте,если не так). И это понятно,потому что сварка ослабляет сечение,тем более,некачественная. Да и вязать гораздо быстрее. С другой стороны, возрастает расход ар-ры. Решение слямзил лет 10 назад, немного переделывал под каждый объект и не раз периодически встречал его у других проектировщиков. Поэтому и назвал его "почти типовым". Ну а почему вяжут-сваривают- так у всех по разному,уже говорил. Наверное,еще и потому,что старая АIII имеет ограничения по сварке.

----- добавлено через ~18 мин. -----
На данный момент,на моем объекте, вначале сваривали, потом стали вязать, проектировщик не возражал:" а куда она денется"..))))) Так вот)))).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 13:20
#19
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


я живу в сейсм районе и все проектные решения ригелей обычно выдавал в виде цельного нижнего армирования то есть от одного угла до другого нижнюю арматура подбирал такую чтоб удовлетворяла все расчетным сечениям ( как базовую например 3ф22, соединяя сваркой с15рс(горизонт. ванночки)) в случае необходимости докладывал дополнительную , верхнюю аналогично но уЖе 12 сплошную и рабочку на опорах , при этом не разбивая на каркасы а делая как бы единый каркас на неразрезной ригель. в пересечениях колонн и ригелей защ. слой в колоннах 25мм ригелей 50 ( боковой ) и пропускная способность вполне решается. для обеспечения заливки больше 4х стержней нижнего ряда ригелей не применял. даЖе 3( в зависимости от армирования колонн , чтоб удобство пересечению было) так вот один проект для 8 баллов я уже выдавал каркасного решения , но соблюдая условия СП так русским словом в пересечениях иногда возникала порнография , мало того условия расстояния между стержнями нижнего ряда ригелей было трудособлюдаемым . вот поэтому возник спор с подрядчиком , я доказываю что каркасное решение сборки ригелей не для сейсмики))

----- добавлено через ~2 мин. -----
такой способ соответсвенно выполним, рабочие опыт сборки имеют , непосредственно над опалубкой собирают затем опускают в опалубку. единственный минус это сроки строительства , на пару дней задержки больше чем при сборке каркасами. вот за что подрядчик и ноет
U.M вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 14:04
#20
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Ну 9 баллов-это на грани фола.. Обычно снижают на балл, уже были споры по этому поводу. По грунтам.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Особенности конструирования ригеля в сейсмических районах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос от студента о коэффициенте условия работы при строительстве в сейсмических районах. SergeySt Металлические конструкции 1 10.06.2016 08:32
Применение пеноблоков в сейсмических районах инок Конструкции зданий и сооружений 12 26.03.2014 15:27
Особенности конструирования ж.б.к. в сейсмически активных районах novenkiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.10.2012 13:23
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16