Для обогрева животноводческих помещений наша компания поставляет теплогенераторы.
Одно из исполнений работает на природном газе.
Техенические х-ки:
Давление присоединения газа 25 мбар - т.е. относятся к установкам низкого давления.
Расход газа 3 м куб./час - всего лишь!
Мощность электровентилятора 0.12 кВт
Теплогенераторы имеют все необходимые сертификаты.

В каждом помещении обычно устанавлявается от 1 до 6 таких теплогенераторов (в зависимости от размеров помещения и от количества находящегося там поголовья).

Воздухообмен в каждом помещении достигает нескольких десятков (а иногда и сотен) м.куб/час.

Вытяжка осуществляется через вытяжные шахты в кровле.
Приток - через специальные стеновые клапаны, которые устанавливаются в существующие оконные проемы, а остальная часть оконных проемов обычно закладывается кирпичем или стеклоблоками.

Уже многие годы проблем не было.
Но неожиданно у одного заказчика из Татарии возникла проблема:
Это новое строительство. Заказчик не стал делать окна вообще, а вместо верхнего ряда стеновых панелей положил кирпичную кладку, оставив проемы под наши стеновые клапаны.
Но местная газовая служба потребовала организовать в помещениях легко сбрасываемые элементы (ими могут быть окна) в целях взрыво-пожаро-безопасности. При этом они тычут у себя в какой-то пункт каких-то там норм.
Но уже почти все построено!

Все усложняется тем, что заказчик - хитрый, но жадный (да простят меня представители этой национальности) татарин - и не хочет кому-либо дать на лапу.

Мы со своей стороны запросили клиента, какой именно пункт каких именно норм нарушается. Ждем инфы.

Как разрулить эту ситуацию?

Еще раз подчеркну, что подобная проблема возникла впервые.
Просмотров: 2790
 
Непрочитано 18.10.2004, 17:34
#2
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Цитата:
3.16. Наружные ограждающие конструкции наземной части топливоподачи для топлива с выходом летучих веществ на горючую массу 20% и более (разгрузочных устройств, дробильных отделений, транспортерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей) следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Оконные переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Serz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2004, 17:47
#3
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,261


2 Serz Спасибо!

Но как нам доказать, что наши теплогенераторы НЕ подпадают под необходимость организации легкосбрасываемых конструкций?
Ведь наши свинарники - не котельная с высоким давлением газа и крошечным собственным объемом помещения.

"Выход летучих веществ на горючую массу 20% и более..." - насколько понял, подразумеваются всякие комбикормовые заводы со взрывоопасной пылью. У нас этого тоже нет.
И если это "СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ" - то почему там пишут про "дробильные отделения, транспортерне галереи..." ??
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2004, 19:09
#4
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Pilot,
при всем моем желании тебе помочь, боюсь, что не пролезет
Дело в том, что теплогенератор, увы, попадает под определение котельной на газовом топливе, а об этом - последнее предложение в цитате.
Почитайте СНиП, может, чего и найдете. Если у тебя его нет - сброшу.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2004, 01:14
#5
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Pilot
Зайдите на-- Все разделы, там на стр.-разыскивается норм. лит.
пост--jeka-- по его ссылке, на сайт, среди пожарных норм найдите
НПБ105-95 и четко классифицируйте здание. Что касается теплогенераторов, то на вашем месте, я раз и навсегда отправил бы
запрос в главное пож оправление тех отделу с паспортом теплоагрегата, и получил бы ясное положение его в механизмах по взрыво -пожаро опасности. Это вам надо на будущее, чтоб простоянно не сидеть на крючке у каждого хитромудрого сосуна.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2004, 09:24
#6
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,261


2 wjea
Спасибо, попробую поискать.
Насчет сосунов - так сосут-то не нас, а наших клиентов. Нам что? Продал оборудование и дело с концом. Рабочку мы не делаем, проекты не защищаем. Но это цинично. Поэтому клиентам стараемся помогать.

2 Serz
Тоже спасибо. Если по ссылке wjea не найду - тогда к тебе обращусь.
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2004, 10:08
#7
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Pilot
Мне кажется, Вы не совсем правы, ИМХО документ на Ваш агрегат должен быть снабжён пунктом ----условия эксплуатации (в том числе взрыво- пожаро). Озадачьте юриста которым Вы пользуетесь, пусть узнает состав документации именно в этой части и именно этого вида продукции. Наличие документальных требований в паспорте во первых снимет с Вас излишнюю ответственность , а во вторых заказчик заранее будет знать что ему делать. Да и чтобы Вам не вчинили иск, за аварию, в которой Вы не виновны. Ведь в техническом уровне людей пользующихся Вашей продукцией вряд ли стоит сомневаться.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2004, 12:18
#8
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,261


Цитата:
Сообщение от wjea
Ведь в техническом уровне людей пользующихся Вашей продукцией вряд ли стоит сомневаться.
Стоит. Это же российское сельское хозяйство! Как говаривал один мой бывший шеф, на селе лампочки лопатой выключают. Хотя, современные технологии и оборудование хош-не-хош заставляют людей иначе относиться ко всему. Или менять персонал.
Pilot вне форума  