| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вертикальный формат А4, можно ли в нем горизонтально расположить проект?

Вертикальный формат А4, можно ли в нем горизонтально расположить проект?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2011, 14:42 #1
Вертикальный формат А4, можно ли в нем горизонтально расположить проект?
manx
 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 2

Добрый день. Подскажите пожалуйста могу ли я на формате А4 расположить план здания с помещениями горзонтально, тоесть в доль длинной стороны листа, если рамка и штамп расположены вертикально?
Просмотров: 22664
 
Непрочитано 19.06.2011, 15:11
#2
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


можно.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 15:16
#3
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


можно
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 15:46
#4
manx


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 2


Спасибо друзья за ответы!
manx вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 15:53
#5
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


ландшафтный А4 не исползуется по госту, кажется... можно если у вас собачья конура... если сарайчик, то лучше А3 если большой сарай, А2, если эстакада в 200 метров... то лучше А1
gomer вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 16:10
#6
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Если кажется - нужно креститься
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 16:23
#7
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Если кажется - нужно креститься
Просто его не удобно хранить... текст основной надписи должен быть параллелен горизонту... чтоб головой не вертеть
gomer вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 16:42
#8
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


согласен - но все-таки можно
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 19:09
#9
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
согласен - но все-таки можно
А номер стандартика не озвучишь?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 19:16
1 | #10
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


ГОСТ 21. -и смотрите
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 09:21
1 | #11
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
ГОСТ 21. -и смотрите
А можно поконкретнее?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 13:05
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Да вы шо ?
То шо можно в ЕСКД в СПДС нельзя...

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования...
Цитата:
5.2.1 Каждый лист графического и текстового документа, как правило, оформляют основной надписью и дополнительными графами к ней. Формы основных надписей и указания по их заполнению приведены в приложении Ж.

Основную надпись располагают в правом нижнем углу листа.

На листах формата А4 по ГОСТ 2.301 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 16:45
#13
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
согласен - но все-таки можно
Да ни в коем случае. Планы располагают:
....Согласно ГОСТ 21.508-93:
....3.6 Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа., но
....согласно ГОСТ Р 21.1101-2009:
....5.3.2 Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и сооружения с большим количеством осей. (То есть, вроде как можно), но
....5.3.3 Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных осей принимают по плану слева направо и снизу вверх (рисунок 1 а) или как показано на рисунках 1 б, в. То есть, цифровые оси располагаются всё-таки вдоль основной надписи (слева направо, а не снизу верх). А если уж совсем поёрничать, может ещё и спросишь, вдоль какой длиной стороны можно, левой или правой?
....Резюме:
....1) На формате А4 изображения планов приводят, размещая буквенные оси паралельно основной надписи, чтобы цифровые оси располагались слева направо.
....2) Посмотрите паспорта (каталожные листы) зданий.
....3) Не входит? Тогда применяйте формат А3 и далее.

Последний раз редактировалось Doka, 20.06.2011 в 18:06.
 
 
Непрочитано 20.06.2011, 21:39
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Извиняюсь, не разобрался.
Не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2011, 16:44
#15
Break_BoY

Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 480


А в машиностроительных чертежах можно?
Break_BoY вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2011, 20:57
1 | #16
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627


ГОСТ 2.104-2006
5.3 Основную надпись располагают в правом нижнем углу конструкторских документов.
На листах формата А4 по ГОСТ2.301 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа

Следует, правда, отметить, что авторы некоторых стандартов ЕСКД нарушили это требование одного из самых основных стандартов ЕСКД.
Это относится к формам 1, 3 в ГОСТ 2.113-75.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 24.12.2011 в 21:52.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2011, 11:22
#17
Break_BoY

Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 480


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
На листах формата А4 по ГОСТ2.301 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа
значит нельзя..?
Break_BoY вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2011, 11:28
1 | #18
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
значит нельзя..?
значит нельзя!
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 17:07
#19
Break_BoY

Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 480


Спасибо!
Break_BoY вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 17:19
#20
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992


Если очень нужно, то можно. Я так делал иногда, хоть и плевался..
Nike вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вертикальный формат А4, можно ли в нем горизонтально расположить проект?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
AutoCAD для планов. А можно ли так в нем?? Zinjvi AutoCAD 18 29.04.2009 20:26
можно ли разбить например начерчен формат листка А3 на 2 листка А4 mvl1000000 AutoCAD 8 26.04.2009 16:34
Как можно использовать проект иностранной фирмы? Aндрeй Организация проектирования и оформление документации 11 22.01.2009 12:46
Поделитесь, где можно дернуть проект котеджа? ALEX.A Разное 14 31.07.2007 19:18
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22