| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Дрюха, да, с третьим больше невязки. У меня критическое сечение с 1.0152 м и Q=8.674 c К_исп = 1.054. Превышение по несущей способности начинается с 0.7344 м.
По первым двум: К = 0.9995, Q = 11.446 т, C = 0.4608 м К = 1.0030, Q = 10.798 т, C = 0.5904 м https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing P.S. ОМовцам мои извинения по первым двум примерам. Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.04.2017 в 00:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
Qb max больше Qmax. По конструктивным требованиям поперечку ставить надо.qsw min=63. вот результат с ней на двух картинках. На белом фоне разность Q1-Qsb на длине h0-2h0 |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
К сожалению надо смотреть все сечения от 0.6*h_0 до 3.0*h_0. Дрюха, натолкнули на мысль, что косяк может быть в ОМ в предельной величине проекции. Если есть у кого, то проверьте подозрения.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
если с>2h0 при с<=2h0, то да.
согласен, что С независимо от С0 Перепроверил по пособию к сп 52 . там с=2,75h0 и коэф.исп больше 1 ----- добавлено через ~10 мин. ----- может быть это из-за СП мостового (М.Б.Краковский там участвовал в написании), а там ограничение в 2h0 Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 10.04.2017 в 12:40. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
Арбат Сопротивелние сечения посчитал -не проходит третий вариант с коэф. 1,5, если сравнивать с Qmax=137.5 То есть Qsb=91.6кН. Ошибся Qsb=101,25 Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 11.04.2017 в 10:54. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Бетонщик_№0, я про ограничение для арматуры в 1.0*h_0 писал. Мне нигде обоснование этой величины не встречалось. Поэтому считаю это вариантом подгона до данных по испытаниям.
В "сопротивлении сечения" скорее всего не учитывается расположение проекции и идет проверка, как я делал в первом варианте, в виде поиска проекции с наименьшей поперечной силой без учета изменения эпюры Q. Krolik уже это раньше отписал в посте 16. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Offtop: Я тож его в этом плане почти никогда не юзаю. Однако, прежде, чем болтануть, я проверил, проведя два расчета с одинаковой поперечной силой на опоре, но разными причинами ее возникновения: сосредоточенной и распределенной нагрузкой
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
При равномерной нагрузке разрушение происходит в интервале (0,2-0,3) от пролета балки от опоры. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
в базовом случае из Пособия (B20/qsw задано раавным 133,45, а именно 1d10ш.100 А240) - Qult=101.2. C=3h0 Кисп=1,358. С арбатом понятно. Теперь непонятно со СТАТИКОЙ) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Цитата:
Дрюха, frostyfrost, и Бетонщик_№0, Вы перешли на экспертизу балок, и вновь чувствуется, что вы не используете Арбат, иначе привыкли бы уже, только в учебной задачке из Пособия с одной нагрузочкой можно найти от какого края, длину С и значение соответствующего Q. Тогда и достаточно значения Q на опоре. В Арбат, наоборот, есть уже значение Q по эпюре (считайте каждую точку на эпюре, как результат в независимом сечении). И никто не знает, сколько одновременно там сосредоточенных, равномерно распределенных, трапециевидных и т.п. нагрузок. Зато вы сами можете весь пролет разбить на участки, длины этих участков задать, армирование на них задать, и тогда все проверки пойдут независимо для каждого участка (получите Кисп).Конечно, это не решает все вопросы, но как пользователи, вы сами можете отделить участки для независмых проверок по эпюре Q, и отбрасывать те кусочки, которые близко от опоры и т.п. Берете это на себя. Глядишь, в Арбат еще что-нибудь придумают для удобства анализа результатов экспертиз. Пока, как пользователя, меня и это радует.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |