| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему SCAD 21 выдает мелкие моменты в шарнирно прикрепленных стержнях?

Почему SCAD 21 выдает мелкие моменты в шарнирно прикрепленных стержнях?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2017, 07:58 #1
Почему SCAD 21 выдает мелкие моменты в шарнирно прикрепленных стержнях?
Португалец
 
Structure engineer
 
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,126

То есть, пространственный стержень (тип 5) с максимально возможным числом шарниров с обоих сторон. По результатам всегда есть My численно в пределах 0,02 т*м, и Mz в пределах 0,0012 т*м. Вроде раньше в таких случаях всегда были круглые нули.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Просмотров: 1511
 
Непрочитано 03.08.2017, 08:06
#2
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Может расцентровки?
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 08:21
#3
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177


Файлик бы...
Want_money вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 09:45
#4
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Ну, например.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 113
Размер:	51.3 Кб
ID:	191779  
Вложения
Тип файла: spr Железног ТЭЦ переход 12300 мм.SPR (41.2 Кб, 12 просмотров)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 09:58
#5
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Чувствуется близость пятницы =))
Шарнирно опертая балка по двум сторонам. Загружена равномерно-распределенной нагрузкой (собственный вес, к примеру) вот и момент в центре пролёта.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 10:02
#6
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Ну, например.
А где опорные моменты-то?
ret87 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 10:25
#7
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


В смысле, собственный вес раскосов (связей), мизерный ветер? Ну, может быть... Теперь вроде понятно...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему SCAD 21 выдает мелкие моменты в шарнирно прикрепленных стержнях?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Почему Stark ES (2017 R.2) некорректно выдает результаты по вариации для армирования пластин? GGCAT STARK ES 3 05.09.2017 23:27
Почему в SCAD нахождение НДС осуществляется без учета арматуры? zz212243 SCAD 7 29.05.2014 23:27
Проблемы с расчетамы . почему выдает ошибку при добавлении собственного веса в Лира aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 7 17.12.2013 05:25
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56