Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП
Сазоныч
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059

Вопрос может показаться глупым, но меня гложут сомнения.
Вот есть расчет стенки пояса и расчет боковой стенки пояса.
При расчете стенки пояса, сп стальные конструкции говорит: "проверять по при d/D <= 0,9 по формуле...". Значит я должен принять раскос уже пояса в 0,9 раза. Означает ли это, что раскос шире делать нельзя? Или это означает, что если раскос такой же ширины, как пояс, этот расчет я могу не проводить?

Или другой случай. Расчет боковой стенки пояса. "при d/D > 0,85".Это означает, что раскос должен быть достаточно широким?или опять же, если раскос узкий, то расчет не нужен?

То есть, если пояс у меня шириной 120мм, имею ли я право назначить раскос шириной 60мм? и должен ли я в этом случае делать расчет боковой стенки пояса?
Просмотров: 25214
 
Непрочитано 02.07.2011, 21:07
#21
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Еврокод допускает стыкование замкнутых профилей одинаковой ширины (0.25<=d/D<=1), да и на заводе можно снять фаску под профиль для качественного выполнения сварного шва.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2011, 16:33
#22
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


При разработке узлов в КМ желательно никогда не полагаться на культуру производства изготовителей и сразу продумывать возможности наложения сварных швов, особенно в опорных раскосах. Если ширина раскоса равна или больше ширины пояса (что очень редко бывает) необходимо всегда варить раскос к поясу через пластину, как показано в посте 3. Толщина пластины – не менее толщины пояса и не менее 6 мм.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2011, 17:14
1 | 1 #23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
При разработке узлов в КМ желательно никогда не полагаться на культуру производства изготовителей и сразу продумывать возможности ...
Наша организация - Ро ЦНИИПСК (и я в том числе) - никогда не ориентировались на халтуру производства. Это совершенно бесполезно-никчемное дело, ибо если я в проекте заложил сварной шов t=10 мм, а его забыли вовсе ....
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 16:29
#24
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Подниму тему...
Пособие к СНиП: п. 15.22 "Размеры элементов решетки по ширине (из плоскости конструкции) не следуте принимать свыше D-2(t+td) для удобсвта наложения сварных швов
Руководство по проектированию СК из гнутосварных замкнутых профилей: п. 4.2.11 Размеры элементов решетки по ширине b (из плоскости конструкции) следует принимать наибольшими, но они не должны превышать величины D-3*(t+td) (в формуле поменял буквы для аналогичного обозначения с пособием) по условию наложения продольных сварных швов
Горев В.В. Металлические конструкции т. 1: подраздел 7.6.7 Ширину стержней решетки b (из плоскости конструкции) желательно принимать возможно большей, но не более величины D-2(t+td) (в формуле поменял буквы для аналогичного обозначения с пособием)
И еще несколько источников противоречат друг другу....
В случае, если выражение в скобках умножать на 3, то по этому критерию не проходят даже серии Молодечно
Склоняюсь к варианту с числом "2"
Вопрос: так кому же доверять?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 20:11
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
...Вопрос: так кому же доверять?
И Пособию, и Руководству, а так же здравому смыслу, внутреннему голосу....В конце концов, немцам, японцам и даже южным корейцам.
Если надо, берите d=D - все будет замечательно, и даже лучше.
Вас что конкретно смущает? Подозреваете, что за приведенными рекомендациями стоит Великий Непостижимый Смысл?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 20:47
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
противоречат друг другу....
- возможно, условие D-2(t+td) ограничивает просвет между раскосом и поясом на закруглениях, а радиус закруглений зависит не только от толщины стенки, но и от госта на профиль.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 14:12
#27
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Здравствуйте. Решила поднять тему, т к вопрос похожий.
Схема, расчет в скаде прилагаю. Пришел вопрос от эксперта: "не представлен расчет несущей способности стенки к которой примыкают элементы решетки, что не соответствует требованиям п. Л.2.1 СП 16.13330.2011". Там расчет плоской фермы, а как мне считать, каждую сторону отдельно? Тогда при определении f у меня получается 0, от этого следует, что несущая способность стенки ровна 0. Вроде как бы условие выполняется, меньше либо равно 1.
Заранее всем спасибо, кто откликнулся
Вложения
Тип файла: spr Видео-табло с фунд.SPR (73.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
КМ Акробатика.dwg (1.56 Мб, 89 просмотров)
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 14:34
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В СП нет расчёта таких узлов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 14:41
#29
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В СП нет расчёта таких узлов.
Вот в том и дело, в комете тоже плоская ферма.
Может у кого опыт был расчета и подскажете мне или направите, где можно посмотреть.
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 14:57
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
плоская
- и без этого нет. Можно по соответствующему еврокоду посчитать, там и трёхмерность учитывается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 15:00
#31
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


eilukha, подскажите где посмотреть?
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 15:05
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


ТКП EN 1993-1-8-2009, например.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 15:45
#33
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Там расчет плоской фермы, а как мне считать, каждую сторону отдельно? Тогда при определении f у меня получается 0, от этого следует, что несущая способность стенки ровна 0. Вроде как бы условие выполняется, меньше либо равно 1.
Бегло просмотрел приложение Л и не нашел указаний, что оно только для плоских ферм. Хотя допускаю подразумевание, но не прямое указание, на применение для плоских. Таким образом считаю необоснованным отказ от расчета по данной методике пространственной фермы как набора плоских.
f - расстояние от края решетки до края пояса. Если ширина их равна, то решетка крепится сразу к боковой стенке пояса. Тогда стенка к которой приходит решетка не воспринимает нагрузки (жесткость растяжения боковой стенки значительно больше изгибной жесткости стенки к которой подходит решетка) и проверка ее бессмысленна.
Применение еврокодов считаю обоснованным только при согласовании с экспертом. Применение расчета по СП считаю будет в запас.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 17:18
#34
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 595


вклинюсь в тему. Попался на разработку КМД на гсп фермы пролетом 18м. Пояса и опорные раскосы из трубы 180х140х8, все остальные раскосы 140х140х7. Встал вопрос, каким образом варить раскосы к поясам (фланговые швы), т.к. при зазоре между элементами в 5мм вся сварочная ванна будет стекать в трубу. Для себя вижу такие варианты:
1. подрезать носкововую часть раскоса, чтобы уменьшить зазор (муторно и качественно все равно не отрежут)
2. варить на остающейся подкладке (по факту заложат либо арматуру либо электрод, ненадежно)
3. между поясом и раскосом ставить промежуточную пластину (смущает наложение 2 швов в месте проплавления пластины, хотя тут можно сыграть ее толщиной)

Offtop: либо при расчете данные швы исключить из работы и считать все усилие на носковые швы? лобовые при этом просто заплавить как получится
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 283
Размер:	21.7 Кб
ID:	207571  
27legion вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 19:05
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Было подобное, ткнул носом КМщиков - дали изменение с нормальными раскосами.

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
1. подрезать носкововую часть раскоса, чтобы уменьшить зазор (муторно и качественно все равно не отрежут)
2. варить на остающейся подкладке (по факту заложат либо арматуру либо электрод, ненадежно)
3. между поясом и раскосом ставить промежуточную пластину (смущает наложение 2 швов в месте проплавления пластины, хотя тут можно сыграть ее толщиной)
- если не согласуете с грамотеями КМщиками, то вся ответственность за узлы, которые невозможно проверить по нормам ляжет на Вас.

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
данные швы исключить из работы
- это как?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 21:02
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
... каким образом варить...
Или вариант 1 (заготовка с припуском и с подрезом-подгоном), или прАблему отослать автору КМ - как он умник видит эфто сварение? Так-то это действительно нехорошо если что.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 21:04
#37
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Я пластинки накладывал
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 02:15
#38
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 595


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это как?
в расчете учитывать только носковые швы (не уверен, что их хватит, правда).
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Я пластинки накладывал
такие?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 225
Размер:	61.3 Кб
ID:	207602  
27legion вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 07:39
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


А трубу повернуть на 90?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 08:23
#40
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
такие?
почти. Я делал одну и побольше, чтобы сразу на 2 трубы
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14