Технониколью покрыть листовое железо

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2011, 16:28 #1
Технониколью покрыть листовое железо
ing-e
 
эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83

Можно ли технониколью покрыть крышу, выполненную из листового железа?
Если правильно понимаю, то технониколь — это рубероид (точнее его еврорубероид называют).

У крыши из листового железа есть рёбра (соединения листов друг с другом), а так же следы ржавчины. Может быть поэтому было бы нельзя выполнить покрытие технониколью?
Просмотров: 13585
 
Непрочитано 22.12.2011, 16:33
#2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Можно. Фальцы загибаете, крышу грунтуете и наплавляете спокойно свой еврорубероид. Это весьма распространеный метод ремонта скатных металлических крыш.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 16:34
#3
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


"Технониколь" - это фирма-производитель многих материалов для строительства.
начните с того, что узнайте точное название материала, которым собираетесь покрывать, а потом посмотрите инструкцию по применению на сайте этой фирмы.
d_dash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 17:16
#4
ing-e

эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Можно. Фальцы загибаете, крышу грунтуете и наплавляете спокойно свой еврорубероид.
то, что стальные листы ржавые, это ничего?
ing-e вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 17:24
#5
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Это ничего. Битуму все равно.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 17:36
#6
Doka


 
Сообщений: n/a


Интересно, а какой уклон, скока слоёв (не сползёт ли)? Какая площадь (может нужен защитный слой)? Как решится водосток (организованный, неогранизованный, высота этажа)?
 
 
Непрочитано 22.12.2011, 17:43
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Интересно, а какой уклон,
Ну какой у скатной кровли обычно уклон? Такой и у наплавленной будет.
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
скока слоёв (не сползёт ли)?
Одного слоя достаточно обычно. Не сползет. Ее и кетменем не отдерешь.

Такой ремонт кровли делают как временный, года на два-три. Но может и дольше простоять, если по такой кровле не ходить в сапожищах.
*********************************
5.1. Рулонные кровли - наиболее традиционный вид кровель. Применяются на зданиях различного типа, укладываются на любые основания: бетон, асфальтобетон, металл, дерево, плиты утеплителя, плоский шифер, старое рубероидное покрытие.
Уклон кровель может быть практически любым.

("МДС 12-33.2007. Кровельные работы")

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 22.12.2011 в 18:04.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 18:10
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Это ты
1 На этом форуме есть неоговоренные правила оформления вопроса. Надо сразу выдавать все исходные данные которые у тебя есть. Уклон ?
2 В зависимости от уклона см. СНиП Кровли регламентируется тип кровельного покрытия.
Цитата:
3. Приказом Минрегиона от 27.12.2010 N 784 утвержден и введен в действие с 20.05.2011 СП 17.13330.2011 "Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76".
Старый СНиП
Цитата:
1.2. Выбор вида кровель следует производить по табл.1 в зависимости от их уклонов, принимаемых с учетом норм проектирования соответствующих зданий и сооружений, районов строительства и воздействий на кровли.
новый СП
Цитата:
4.3 Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 1; в ендовах уклон кровли принимают в зависимости от расстояния между воронками, но не менее 0,5%.
Видимо у тебя допускается для уклона 1,5-25%
Цитата:
кровля с верхним слоем из рулонных материалов с крупнозернистой посыпкой или металлической фольгой
Цитата:
4.14 Для исключения вздутий в кровельном ковре допускается предусматривать полосовую или точечную приклейку нижнего слоя ковра из рулонных материалов.
Цитата:
5.6 Основанием под водоизоляционный ковер могут служить ровные поверхности:
железобетонных несущих плит, швы между которыми заделаны цементно-песчаным раствором марки не ниже 100 или бетоном класса не ниже В 7,5;
теплоизоляционных плит, которые должны обладать устойчивостью к органическим растворителям (бензин, этилацетон, нефрас и др.) холодных мастик и стойкостью к воздействию температур горячих мастик; теплоизоляционные плиты из пенополистирола и других горючих утеплителей могут быть применены при выполнении условий 5.11. Теплоизоляционные плиты из пеностекла, пенополистирола и минераловатных плит могут иметь выполненную в заводских условиях наклоненную поверхность, обеспечивающую уклон водоизоляционному ковру;
монолитной теплоизоляции из легких бетонов, а также материалов на основе цементного или битумного вяжущего с эффективными заполнителями - перлита, вермикулита, пенопластовых гранул и др.;
выравнивающих монолитных стяжек из цементно-песчаного раствора и асфальтобетона, а также сборных (сухих) стяжек из двух хризотилцементных плоских прессованных листов толщиной 10 мм по ГОСТ 18124 или из двух цементно-стружечных плит толщиной 12 мм по ГОСТ 26816, скрепляемых шурупами таким образом, чтобы стыки плит в разных слоях не совпадали.
Требуется просушка или замена утеплителя под покрытием кровли. При наличии протечек.

Цитата:
В соответствии с ГОСТ 30693 прочность сцепления нижнего слоя кровельного ковра со стяжкой и между слоями должна быть не менее 1 кгс/см2.
Цитата:
5.23 Максимально допустимая площадь кровли из рулонных и мастичных материалов групп горючести Г-2, Г-3 и Г-4 при общей толщине водоизоляционного ковра до 8 мм, не имеющей защиты из слоя гравия или крупнозернистой посыпки, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами (стенами), не должна превышать значений, приведенных в таблице 4.
Вроде годится.

Цитата:
5.31 На карнизном участке при наружном водоотводе кровлю рекомендуется усиливать одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра из рулонного материала шириной не менее 250 мм, приклеиваемого к основанию под кровлю (в рулонных кровлях из битумных и битумно-полимерных материалов), или одним слоем мастики с армирующей прокладкой (в мастичных кровлях). В кровлях из эластомерных материалов (например, из ЭПДМ) водоизоляционный ковер приклеивают к капельнику, а из ТПО-мембран или ПВХ-мембран ковер приваривают к капельнику из ТПО-металла или ПВХ-металла [2].
Не буду больше СП копировать.

Что ты от меня хотел ? Что, я кровли каждый день делаю что ли ?
СП в руки и флаг тебе в одно место...

Если у тебя больше 14 градусов то нельзя. См. СП.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 18:20
#9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если у тебя больше 14 градусов то нельзя. См. СП.
Может, конечно и нельзя. СП - это вещь.
Но так делают. И очень часто. Как еще с минимальными затратами залатать металлическую скатную кровлю?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 22:15
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Как еще с минимальными затратами залатать металлическую скатную кровлю?
Ты хотел сказать увеличить стоимость эксплуатации за счёт уменьшения межремонтных периодов ?
Явно стальная кровля дольше прослужит...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 09:35
#11
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Не надо дольше. Надо дешевле.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 15:56
#12
ing-e

эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83


по опыту эксплуататоров:
технониколь (в данном случае — еврорубероид) приводит к тому, что в течении двух лет листовое железо гниёт под этим материалом.
Кроме того, крайне затруднена возможность отчистки кровли (например от снега). По такому покрытию крайне нежелательно ходить.

Последний раз редактировалось ing-e, 25.12.2011 в 00:42. Причина: опечатку удалил
ing-e вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 18:29
#13
Doka


 
Сообщений: n/a


Покрыть технониколью - это значит, горелкой водить по оцинковке, отжигать ея. Не повезёт, так и обрешётка, если не загорится, так обуглится. Ну Шишков, ну деревня! Кроме дранки ничего не видел.
 
 
Непрочитано 23.12.2011, 19:13
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Doka, да там быстро... Секунд 5-10 на одно место наводится огнемёт. Иначе изопласт прогорает.

Гнить, т. е. коррозировать просто так не может.
Скорее всего просто на обратной стороне конденсируется вода-пар, а там же дырки под гвозди.
Т. е. просто дырки растут.
Вряд ли через 2 года будет так, что вскрыли, а там сразу дерево.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2011, 11:03
#15
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от ing-e Посмотреть сообщение
технониколь (в данном случае — еврорубероид) приводит к тому, что в течении двух лет листовое железо гниёт под этим материалом.
Так они уже гнилые, эти стальные кровли, которые таким способом латают. Так что хуже не будет.

Цитата:
Сообщение от ing-e Посмотреть сообщение
Кроме того, крайне затруднена возможность отчистки кровли (например от снега). По такому покрытию крайне нежелательно ходить.
А вот это верно.