Непрочитано 17.07.2013, 11:05 #1
Какая ставится дверь (противопожарная или нет) в помещение вент.камеры категории "Д"?
Vitaliy Kan
 
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 18

Может кто знает ссылку на нормативный документ... перелапатил всё уже!
__________________
:agree: Ну вот как-то так...
Просмотров: 4753
 
Непрочитано 28.11.2013, 10:56
#2
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Если ещё актуально?
СНиП 41-01-2003
13.6 Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещаемого в пределах обслуживаемого пожарного отсека, следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 45, двери - с пределом огнестойкости не менее EI 30.
13.7 Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещенного в пределах другого пожарного отсека (7.10.5), следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 150, двери - с пределом огнестойкости не менее EI 30.

СП 60.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)
13.5 Пределы огнестойкости ограждающих конструкций помещения для вентиляционного оборудования (кроме систем противодымной вентиляции), размещенного в пределах обслуживаемого пожарного отсека, следует принимать с учетом категории взрывопожарной и пожарной опасности этого помещения и степени огнестойкости здания согласно СП 7.13130.

СП 7.13130-2013
8.1 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45.
8.2 Помещения для вентиляционного оборудования, расположенные вне пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения, должны быть выгорожены строительными конструкциями с пределами огнестойкости не менее EI 150.
Про пределу огнестойкости двери теперь ничего не сказано.

Думаю стоит оценить по Ст. 88. ФЗ-123 от 22.07.2008.
Andrey_nadym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какая ставится дверь (противопожарная или нет) в помещение вент.камеры категории "Д"?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помещение категории "А" как отделить от "Д"? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 12 02.06.2008 15:39