Непрочитано 14.09.2015, 17:43 #1
Предел огнестойкости чердачного перекрытия в ИЖС
Vitruvio
 
Архитектор
 
Краснодарский край
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 205

Здравствуйте, коллеги.
Вопрос избитый, но с новыми вводными..

Согласно п. 3 табл. 12 "Пособия по определению пределов огнестойкости... (к СНиП 11-2-80)", предел огнестойкости деревянного перекрытия с накатом или с подшивкой и штукатуркой (20 мм) по дранке или по сетке, равен 45 мин, что канает для зданий III степени огнестойкости.
Вопрос 1. "Накат" - это то, что показано на рисунке в табл. 12 между балками?
Вопрос 2. Будет ли предел огнестойкости 45 мин. у аналогичного вышеуказаному чердачного перекрытия из следующих материалов: балки (деревянный брус 50х150мм или брус круглого сечения диам. 150мм) с подшивкой и обмазкой снизу глиной (20мм) по дранке? Пространство между балками сантиметров на 10 заполнено саманиной (от слова "саман"). В общем стандартное кубанское чердачное перекрытие жилого дома ...
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Просмотров: 3887
 
Непрочитано 15.09.2015, 11:21
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


1. Накат - это доски или щиты, укладываемые на черепные бруски балок. Подробности можно в серии 2.140-6 посмотреть.
2. Непонятно из чего подшивка. Доски снизу к балкам прибиты, по ним дранка и обмазка глиной?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 18:51
#3
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
2. Непонятно из чего подшивка. Доски снизу к балкам прибиты, по ним дранка и обмазка глиной?
Так и есть..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 08:02
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


С таким "пирогом" чердачное перекрытие вполне можно отнести к типу 3 по Таблице 12 Пособия к СНиП II-2-80, можно принять предел огнестойкости 0,75 часа (45 минут).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 19:44
#5
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Спасибо!
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Предел огнестойкости чердачного перекрытия в ИЖС

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Расчет предела огнестойкости перекрытия по профлисту bolahg Конструкции зданий и сооружений 6 21.12.2013 11:45
Как определить минимальный предел огнестойкости для перегородок sibedir Прочее. Архитектура и строительство 1 12.07.2013 10:15
Предел огнестойкости строительных конструкций Olga_Zh Прочее. Отраслевые разделы 1 02.12.2008 07:59