| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.07.2012, 11:56 | #1 | |
Степень огнестойкости противопожарных преград сблокированных промзданий?
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 4208
|
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,859
|
я бы подошел к вопросу через п.13 статьи 69 123-ФЗ
либо как к стене между пожарными отсеками, но результат тот же REI 150 обычно это кирпич 250мм |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38
|
СП 4.13130.2009
6.1.3 Расстояние между производственными зданиями не нормируется:в) если здания и сооружения ІІІ степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них помещений имеют противостоящие противопожарные стены 2-го типа с заполнением проемов 2-го типа; Объект соответствует данному условию. Guliaevskij, огромное Вам спасибо! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как определить степень огнестойкости здания? | Свой_в_кульман | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2011 11:48 |
Степень огнестойкости здания. Два и более пожарных отсеков с разной степенью огнестойкости | Stierlitz | Пожарная безопасность | 7 | 27.06.2011 16:35 |
Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения | Олюша | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.06.2011 18:59 |
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся | сержант | Архитектура | 10 | 08.12.2008 17:15 |