А не как правило? Я всегда делаю многоступенчатые.
Дак вот возникает неметаллическое к.з. с током 350 А и кабель на 150 А сгорает, т.к. МТЗ на 400 А. Кто виноват - вопрос ясен. Цитата:
Вопрос стоит в другом - по какому длительно допустимому току выбирать кабель - на 135 или 400 А. Не будет, там 0,5 сек
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
"3.1.9....Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3." Поэтому я и предлагаю заменить реле. Такие реле выпускают и стоят порядка 15тыс руб. Работа по замене копеечна ввиду замены По поводу "сгорел кабель" Причину его возгорания для начала надо поискать:
Цитата:
Так и не выносите мозг. Посчитайте кабель по норме и все. Проблемы релейки оставьте релейщикам |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
а ты взгляни шире. есть длительнодопустимый ток кабеля который должен соответствовать уставке МТЗ, а есть допустимый ток односекундного КЗ который должен удовлетворять току КЗ на шинах подстанции. Релейка конечно же должна обеспечить сохранность защищаемых участков цепи, но не забываем что она так же должна быть селективной. в данном случае мы видим что кабель требуется выбирать исходя из условий селективности. Кабель нужно выбирать и по 400 А (уставка МТЗ) и по 9,66 кА (КЗ на шинах подстанции), а 135А -- это твой расчётный ток для определения потерь напряжения в линии. Вопрос считаю закрытым.
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Это бред. Кабель выбирается по нагрузке.
Такого тока в сети впринципе быть не должно. Оборудование не выдержит. Токи КЗ выше уставки. (Иначе уставки не чуствительности и это ошибка релейки) Выбирать кабель на 400А это просто выкинутые деньги. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Зато сказано
это относится к кабельной линии, сечение которой необходимо выбрать
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой максимально допустимый угол подъёма на путепровод в городе? | Alla_w | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 20.03.2015 11:11 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Какой допустимый уклон лестницы? | Antoxa1305 | Архитектура | 1 | 15.08.2013 10:35 |
Какой допустимый перепад высоты пола в смежных помещениях детских садов? | eruker | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.05.2013 12:53 |
Какой каркас выбирать для зданий !!! | Анатолик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 08.10.2009 13:40 |