| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.04.2017, 01:42 | #1 | |
Можно ли использовать данную схему КЖ?
Регистрация: 09.03.2014
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 5299
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Цитата:
Цитата:
Да, можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Сомнительно. Вы отдайте комплект на проверку другому конструктору, это нормальная практика.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Получается что у той части где бассейн разница с остальной частью дома 2 этажа? ИМХО, если грунты не скальные, осадочный шов шибко нужен будет. А то он сам образуется, причем в плите бассейна.
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Mukhammad, к двухэтажному дому надо относиться ка к двухэтажному дому - не надо загоняться в рамки конструктивных требований, предъявляемых "тяжелым" каркасам. Поговорите с исполнителем, он должен "описать и обосновать" свои решения, пусть предоставит расчеты или покажет, например, экселевские файлы и пр. С первых слов должно быть понятно - это халтура или хороший проект.
Если решения продуманы (т.е. обоснованы) - они (эти) имеют право на жизнь. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Цитата:
и бумажки с цифрами в глазах ничего не понимающего человека останутся бумажками с цифрами. вокруг полно щеконадувателей, готовых предоставить липу, но красиво солидно выглядящую.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
смотря кто на них смотрит. в РФ сегодня нет органа выдающего квалификацию инженеру, который может полноценно оценить каждого опытного инженера, а неопытные вообще необразованные сегодня, т.к. образование в полной ж.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93
|
Что то плита у вас тонкая, 160мм на 8 x 6.3м. Стенки под бассейном опираются на пол по грунту 100мм или это и есть фунд. плита? 100мм опять же тонкая. Сделайте уж лучше ленты, также как под остальные стены. Здание 2 этажа + цоколь + мансарда, сейсмика, может все-таки добавить помимо колонн парочку диафрагм-пилонов?
А вообще и правда дайте на проверку другому конструктору. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.03.2014
Сообщений: 10
|
Это плита перекрытия.
Цитата:
Я показывал проект другому конструктору, он сказал, что данное решение неприемлемо, что плита не может соединяться с лентой без шва, что разновысотные и сложные в плане здания при сейсмике должны разделяться. Инженер который разрабатывал данный проект, говорит, что такое решение возможно. Мнения расходятся, поэтому решил узнать здесь на форуме.
__________________
Kolkii |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Это согласно СНиП. Если экспертизу проходить. Для индивидуального строительства не актуально.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
здесь тоже разойдутся. Истину не найдете ни там ни тут.
Цитата:
Автор, проектирование несущих конструкций писано вилами по воде, оно не точное, не однозначное, расчеты приблизительные, одинаковые материалы разных партий имеют разброс в характеристиках, много запасов в проектировании, много ошибок на стройплощадке. ВУЗы выпускают некачественный продукт, в экспертизе сидят не эксперты, а просто техработники прошедшие простейший тест на знание 3х-страничного текста 87 постановления, проектируют кто попало, от бывших прорабов до преподавателей музыки. И нет никакого госоргана, который мог бы реально поставить аттестацию специалисту или грамотно проверить проект. В общем, выберите конструктора, который вам лично больше нравится и поставьте свечку в церкви. Я совершенно серьезно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
С одной стороны логично сделать деф. шов, с другой стороны нагрузки у ТС не будут сильно отличаться, поэтому единый монолитный фундамент, более жесткий, чем два отдельных, должен лучше работать. В любом случае это решение должно быть подтверждено расчетом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: тЫ имеешь в виду выгребную яму? Там где я живу выгребными ямами уже не пользуются.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93
|
ИМХО она тонкая, даже для инд. дома. Для большого помещения на 200 поменяйте, для остальных 180. Армирование 20x20 d12, а доп. арм. есть?
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Однако, в этой связи меня заинтересовало Это извините что за ересь?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588
|
Мельком глянул... мало данных для однозначных выводов.
Что там за геология (может под подошвой фундамента что то с модулем деформации под 50МПа), что там за бассейн (сколько воды и как распределена), как заармированы зоны перехода плита-лента... Армирование плиты жилой части симметричное, но это наверное из-за сейсмики автор проекта страхуется... поперечки конструктивной в приопорных зонах нет...мелочи в ообщем. В общем соглашусь с коллегами, нужно больше данных. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? | Iren1605 | Технология и организация строительства | 16 | 21.03.2014 09:53 |
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? | Базыль | Инженерные сети | 1 | 18.02.2014 13:37 |