| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно применять арматуру AIII 35ГС вместо AIII 25Г2С в ригелях путепровода

Можно применять арматуру AIII 35ГС вместо AIII 25Г2С в ригелях путепровода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.07.2013, 19:04 #1
Можно применять арматуру AIII 35ГС вместо AIII 25Г2С в ригелях путепровода
Ildar
 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 7

регион Республика Татарстан -30 град пятидневка, опечатка 35 вместо 25

Последний раз редактировалось Ildar, 31.07.2013 в 20:55.
Просмотров: 2272
 
Непрочитано 31.07.2013, 19:06
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


опечатка где? что вместо чего?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 19:15
1 | #3
Ildar


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 7


Можно применять арматуру AIII 35Г2С вместо AIII 25Г2С в ригелях путепровода тему не смог поменять пока молодой в форуме
Ildar вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 20:31
#4
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Может быть все-таки у вас еще одна опечатка и правильно будет 35ГС?
В принципе применять можно - СНиП не запрещает, но лучше спросить проектировщиков ригелей.
TK вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 20:36
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,831


Ildar, Как переименовать тему?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 20:55
#6
Ildar


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 7


Кулик Алексей aka kpblc спасибо

В принципе применять можно - СНиП не запрещает, но лучше спросить проектировщиков ригелей.

Мы есть проектировщики, у нас хотят пере согласовать подрядчики мотивируя тем что 25 сложно достать

Последний раз редактировалось Ildar, 31.07.2013 в 21:14.
Ildar вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 00:48
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Сейсмический регион. Соединения арматуры какие?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 06:10
#8
Ildar


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 7


вязанные каркасы
Ildar вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 07:48
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
В принципе применять можно - СНиП не запрещает, но лучше спросить проектировщиков ригелей.
В ряде случаев - все-таки запрещает: например, дуговую сварку прихватками крестообразных соединений.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 08:14
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Если нет соединений на сварке, в принципе можно.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно применять арматуру AIII 35ГС вместо AIII 25Г2С в ригелях путепровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19