| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.07.2013, 17:20 | 1 | | #1 |
Поперечное армирование плиты по ДСТУ Б В.2.6-158:2010 (Eurocode 2)
Инженер-конструктор
Киев
Регистрация: 15.04.2013
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 7114
|
|
||||
Согласен. Российские нормы хороши. И физический смысл формул легок для восприятия.
НО: 1. Не учитывается продольное армирование плиты. 2. Нет четких указаний относительно уменьшения сопротивления продавливанию в зонах около отверстий (что критично - у меня в плите куча отверстий, и нужно четкое обоснование для их перемещения или обрамления). 3. Верю в то, что по евронормам можно считать. И верю в то, что это правильный путь развития нормативной документации в Украине. |
||||
|
||||
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/2010 - ссылка на скачивание |
|||
|
||||
Цитата:
P.S. Пособие по расчету - просто класс. Последний раз редактировалось marat.khodzhaiev, 10.07.2013 в 16:01. |
||||
|
||||
Думаю, у меня есть решение.
A_sw - это площадь стержней одного периметра поперечного армирования, при условии что A_sw=const для всех периметров. Таким образом A_sw не может быть адекватно использовано при равномерном расположении поперечной арматуры. См. выкладки в приложенных скринах. Я СЧИТАЮ, ЧТО В ПРИМЕРАХ ОШИБКА Приложенные файлы: 1. Книга "Concrete Design to EN 1992 Second Edition" с моими комментариями (особенно важен комментарий, выделенный красным). 2. Небольшая програмка в Excel, которая позволяет считать поперечное армирование по данной методике. Буду очень благодарен критике. Последний раз редактировалось marat.khodzhaiev, 14.01.2014 в 17:46. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Есть вопросы по Вашему расчету:
- в пояснениях к формуле 4.86 (там где считаем коэффициент армирования) сказано что эти коэффициенты относятся к заанкеренной растянутой арматурной стали. Я считаю что в расчете нужно учитывать только арматуру верхней зоны плиты (нижняя зона и арматура в ней в 99% случаев сжата); - по поводу ограничения расчетного сопротивления арматурной стали для поперечной арматуры (формула 4.92, fywd,ef) - с старом СНиПе было сказано что независимо от класса арматуры ее расчетное сопротивление при расчете на продавливание нужно принимать не более расчетного сопротивления арматуры класса А-I, в ДСТУ такого пункта нет но все же Rsw ИМХО считаю нужно ограничивать классом арматуры А240C. и еще процент армирования считается для рабочей высоты плиты h0 или deff (если я правильно помню) |
|||
|
||||
1. Да, в формуле нужно учитывать работу только верхней растянутой арматуры. Спасибо.
2. В примерах по расчету согласно Еврокода (есть в сопутствующей теме) используется для поперечного армирование арматура А500С (Характеристики сходны: 312МPa против наших 300МПа). Поэтому считаю, что требание СНиП не актуально. Подобная поперечная арматура должна соответствующим образом анкериться (либо сварные каркасы, либо гнутая змейка). И, честно говоря, я еще не разу не использовал арматуру класса А400С...А500С как поперечную. Перезалил в посте #9 с исправлениями Последний раз редактировалось marat.khodzhaiev, 14.01.2014 в 17:47. |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 01.05.2007
Киев
Сообщений: 20
|
Прошло два года). В формуле 4.92 вместо 2 принято 1.5 возможно из- за конструктивных требований. Первый периметр поперечной арматуры должен быть в пределах 0.3d...0.5d от грани колонны. Почему ASw рассматривается как константа а не как минимальное колличество арматуры для одного периметра?
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66
|
Скажите, пожалуйста, при варианте расчета продавливания плиты с капителью с 2-мя ступенями, первый контур=периметру колонны нужно сравнивать с VRd,c или только с VRd,max? Чтоб понимать нужна поперечная арматура или нет.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Если максимальная сила продавливания расчетная или поперечная сила V_Ed превышает расчетное усилие, которое может воспринять бетонное сечение на сдвиг V_Rd,c необходимо вести расчет как для элементов с поперечной арматурой. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 52 | 25.12.2015 13:31 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Облегченное армирование плиты пола. | Igmar | Железобетонные конструкции | 6 | 23.07.2009 10:25 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |