Непрочитано 11.06.2014, 14:15 #1
Что можно сказать по изополям стены?
FaKeR
 
г. МАГАДАН
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 77

Стена из керамзитоблоков, м 50, раствор м50-75 толщина стены 600 мм. Не могу вообще понять что я сделал в мономахе

Скажите проходит стена или нет ... в общем не могу вывод сделать, тупой или туплю

или куды посмотреть.

Изображения
Тип файла: jpg СТЕНА.jpg (125.6 Кб, 299 просмотров)

Просмотров: 1720
 
Непрочитано 11.06.2014, 14:28
#2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


может надо сравнить напряжения с допускаемыми?
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 14:50
#3
FaKeR


 
Регистрация: 02.02.2010
г. МАГАДАН
Сообщений: 77


Спасибо, а где найти расчетные сопративления керамзитоблока на сжатие/растяжение, СНиП камененные конструкции или другие какие нить справочники?
FaKeR вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 14:52
#4
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


либо СНиП либо у производителя узнать.
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2014, 05:03
#5
FaKeR


 
Регистрация: 02.02.2010
г. МАГАДАН
Сообщений: 77


на сжатие понятно по марке определить можно, а на растяжение где взять?
FaKeR вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2014, 05:28
#6
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


По-моему, надо в первую очередь напряжения по Ny посмотреть
pro9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2014, 06:52
#7
FaKeR


 
Регистрация: 02.02.2010
г. МАГАДАН
Сообщений: 77


туплю и не пойму что я должен вынести... допустим что это изображено усилие Ny, тогда получается:
Снип 2-22-81* таблица 11. для кладки из кирпича (или др) марки М50 растяжение с изгибом Rbt - 1 кг/см2
тогда получается из изображения 14.9 т/м2 или 14900/10000 = 1,49 кг/см2

Вывод: простенок между краем стены и отверстием не проходит! Так?
FaKeR вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2014, 07:25
#8
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


А еще есть главные напряжения
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 21:33
#9
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


поиск рулит !
моделирование кирпичных стен
первые же 2 темы - моделирование кладки в Лире..
Форум - кладезь чужой мудрости..Но самому нужно приложить усилия хотя бы поискать,если сообразить не удается..
Vlamos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что можно сказать по изополям стены?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Можно ли сдвигать стены внутрь дома? самострой Конструкции зданий и сооружений 57 25.08.2016 12:53
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46