| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Наклон водонапорной башни

Наклон водонапорной башни

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2014, 13:04 #1
Наклон водонапорной башни
yurakolomiets
 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371

Здравствуйте, такая ситуация:
Имеется кирпичная водонапорная башня высотой от земли до низа бака около 25 м. Было выявлено ее отклонение от вертикали около 300 мм, т. е. угол наклона от вертикали около 1 градуса. Насколько это для башни критично, какие мероприятия выполнить во избежание ухудшения ситуации.

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 25.07.2014 в 14:58.
Просмотров: 2653
 
Непрочитано 25.07.2014, 13:36
#2
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Для начала провести обследование и выполнить поверочный расчет с учетом фактического состояния башни, грунты опять же исследовать неплохо бы было.
Если нет видимых повреждений кирпичной кладки то как минимум мониторинг крена, стабилизировался или нет.
Поставить осадочные марки на фундамент, позволит выявить отклонение от вертикали это крен фундамента или проблемы в самой башне. По высоте кривизну ствола проверяли. Может ее при строительстве загнули.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 13:53
#3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Offtop: Не удержался - Пизанская башня прям
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 14:11
#4
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Ранее, до меня угол наклона никто инструментально не измерял, но работники водоснабжения говорят, что по судя изменению расстояния от трубы в башне до края колодца, крен увеличился. Вы предлагаете пронивелировать отметки фундамента в разных точках? Я подозреваю, что для такого крена башни разница будет небольшой и трудно будет судить, произошел ли крен фундамента или залили его не идеально. А если при строительстве башни не была выдержана вертикальность, то может ли прогрессировать "деформация башни"?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Offtop: Не удержался - Пизанская башня прям
Погуглил, оказывается падение водонапорных башен не такое уж редкое явление.)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Может подскажете, в чем можно смоделировать работу кирпичной кладки, насколько я понимаю, скад и лира для этого не подходят, может Мономах, в нем не работал, не знаю. Вручную расчет, боюсь, не осилю.

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 25.07.2014 в 14:59.
yurakolomiets вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Наклон водонапорной башни

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения. Adun Конструкции зданий и сооружений 63 06.11.2020 12:55
Юмор 2013 T-Yoke Разное 1613 01.01.2014 02:27
обследование металлической водонапорной башни yuriygagarin Обследование зданий и сооружений 1 29.06.2012 09:19
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18