| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие имеются способы "усиления" водонасыщенных грунтов?

Какие имеются способы "усиления" водонасыщенных грунтов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2014, 01:03 #1
Какие имеются способы "усиления" водонасыщенных грунтов?
erikbond
 
Инженер-конструктор-LEGO
 
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806

Вопрос быть может поставлен немного не корректно, но думаю в пояснении понятно будет.
В общем имеется завод, в одном из цехов варят пиво, в огромных цистернах, хз сколько они там весят, но я предполагаю тонны 1.5-2, а то и больше, в этом цеху, пару цистерн располагающихся к краю здания - просели (именно крайние, с одной стороны), точнее просел фундамент под ними, причем трещин не обнаружено критических, фундамент ровненько садится, именно в местах сброса отходов (под каждой цистерной есть канализация, проектировщики зачем то её сделали скрытой, хз как она там течет и куда непонятно). Пробурили в некоторых местах отверстия для изучения, фундамент армированный по грунту. Пирог таков:
--- наливные полы ---
--- цементный раствор для создания уклонов в канализацию ---
--- фундаментная плиты --- по вскрытым отверстиям где как, где то 250мм, где то 320мм тут я немного не понял. По проекту В15, W4.
--- рубероид унифлекс ---
--- подготовка --- 100 мм
--- насыпной мелкий ПИВОнасыщенный песок ---
--- ниже пробить не удалось, что-то очень твердое было, на 750 мм кое как прошла арматура, а дальше что -то не забивалась, скорее строительный мусор, или щебень, загадка короче говоря.

В этом цеху градусов 30-40. Когда проделали отверстие в одном месте. Обнаружили что подготовка с рубероидом отошла (отслоилась, или как это еще назвать) от фундаментной плиты на 60-80 мм, и там просто напросто пустое пространство. Когда руку сунул в проделанной отверстие, из этой пустоты веяло жарой, там градусов 40 точно было (мыши парятся)

Вскрытие делали в 2-х критичных местах, и в местах, где все нормально. Абсолютно во всех 3-х местах песок водонасыщенный, там прям "булькало" когда вынимал арматуру (которую забивали в грунт), но уровень воды был естественно ниже фундаментной плиты, он скорее всего не уходил из-за твердого слоя, который не пробить. Вопрос конечно стоит интересный, каким образом там вода?! Либо это грунтовые воды пробились, либо это где-то лопнула канализационная труба, а вот где она там...вопрос остается загадкой, конечно быть может найдем раздел канализации. Сразу скажу, деформационных швов там нету, цех размером 24х36м. колонны везде металлические.

Вернусь к вопросу в шапке, как в таком случае усилить фундаментную плиту на водонасыщенных грунтах, и тем самым заменить некоторые плохие участки под цистернами, не двигая их (цистерны стоят на 4-х трубах-стойках, банкеток нету, стоит все на этой же фундаментной плите)? Грунт непонятно как там залегает. Поэтому и спросил про усиление водонасыщенных грунтов, дабы сделать опоры которые бы держали цистерны, чтобы можно было поменять плиту под ними.

Нашел в интернете только одну информацию, про некий патент, но хотел бы еще узнать мнения. И еще один очень важный нюанс, усиление нужно проводить без отключения работы этого цеха, то есть цех должен работать (функционировать) также, как и прежде. Спасибо заранее.
Просмотров: 3192
 
Непрочитано 16.08.2014, 09:51 Усиление грунта
#2
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


С водой под плитой это совсем просто - бытовые воды, так происходит всегда и это нужно обязательно учитывать при проектировании.
Остальное в пм, ибо "Реклама" будет
lofik вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2014, 09:56
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Грунт непонятно как там залегает.
без данных о грунтах тут ничего не решишь.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2014, 10:03
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Любые инъекционные: манжетная, jet......
В Питере на 4-х пивоварнях так делали. Только канализацию возможно потом необходимо будет перекладывать
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2014, 10:17
#5
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


а если это пивная суффозия ? )
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2014, 11:03
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
а если это пивная суффозия ? )
Водочная лучше, так как от пивной запах еще тот...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 09:52
#7
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


А имеется ли какая нибудь литература подобного рода? Там к примеру, "как усилить водонасыщенные грунты" или же усиление плывуна. Там просто кругом вода и её оттуда не выкачать никак.

Последний раз редактировалось erikbond, 19.08.2014 в 10:28.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 14:53
#8
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


Без геологии никак. Т.к. для разных грунтов разные способы усиления. Пока на ум приходит цементация, и то только чтобы убрать пустоты под плитой.
Хоть ручным буром, но надо пройти хотя бы 2 метра, определиться с грунтом.
Для определения типа воды - можно отдать пробы в лабораторию (хоть в водоканал) - они достаточно быстро определят канализация это или нет (вроде по аммиаку определяют) и не дорого.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 15:23
#9
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Без геологии никак. Т.к. для разных грунтов разные способы усиления
С геологией не получится, нету возможности так скажем. Единственное что мы знаем, это то, что там песок насыпной мелкий (где-то 20см, где-то более 80 см), затем идет глина твердая (докопали все таки), в некоторых местах глина на столько затвердела, что даже арматурный стержень забивкой молотком не входит. В другом цеху щебень очень крупный. Но другой цех фиг с ним, он там вроде как стоит, но все равно надо будет выяснить почему пляшут полы.
Я бы ознакомился с усилением грунтов-плывунов, в смысле литература, выдержки, статьи...если есть конечно такое...а то гугл мне впредь отказывается помогать.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 19:06
#10
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


А при чем здесь плывун?
Цитата:
затем идет глина твердая (докопали все таки), в некоторых местах глина на столько затвердела, что даже арматурный стержень забивкой молотком не входит
Тут похоже вымыло песок из-под плиты.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 20:14
#11
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
в смысле литература
Может, сгодится
TVN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие имеются способы "усиления" водонасыщенных грунтов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Высота от пола до низа выступающих конструкций". Какие конструкции имеются ввиду? Johnsay Прочее. Архитектура и строительство 5 14.04.2010 19:57
Какие существуют способы перекрытия 30м пролета пром здания? Sash-a Конструкции зданий и сооружений 29 14.12.2009 21:31
Какие есть способы по обеспечению устойчивости кирпичной стены при реконструкции sergey_1 Каменные и армокаменные конструкции 1 13.05.2009 17:56
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории stoper Основания и фундаменты 19 10.12.2008 14:50
Какие существуют способы программного создания таблиц в акад Евгений, Екатеринбург Программирование 11 15.03.2005 11:18