| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.10.2014, 11:30 | #1 | |
Поиск узлов уширения существующего проема в кирпичной стене
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 120
|
||
Просмотров: 6766
|
|
||||
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 120
|
Благодарю. Но я подозреваю, что вы скинули схему устройства нового проема, таковые мне доводилось делать. Специфика текущей ситуации в уширении существующего проема, что делать с существующей перемычкой, каким-то образом усиливать и удлинять или полностью демонтировать ее (и конечно какова методика проведения работ в таком случае)?
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
А так, на вскидку, подводить раму под ЛП, и аналогично с внутренней стороны, стянуть болтами. Но куда передавать нагрузку, опять же на ЛП и саму стену? Планчик бы изобразили, что бы полет фантазий ограничить. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Karol, Как на счет такого варианта?
Очевидно это здание старой постройки. Не разбирая существующих перемычек подвести раму с внутренней стороны, с опиранием балки (пример [ 18 ) на торцевую стену ЛК (слева) и стойку справа, под косоуром. В зоне ребра ЛП увеличить высоту балки, и выполнить подклинку. Аналогично раму выполнить с наружной стороны, стянув болтами. Тогда можно частично разобрать проем слева на 10-15см и убрать четверть. Технологию можно посмотреть у В.Т.Гроздова. Надеюсь, здание не 28м высотой? Может кто-то и более упрощенный вариант предложит. Но перемычки я бы не стал трогать. Успехов. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 120
|
Всем спасибо!
Принял решение по устройству новой перемычки из швеллеров прямо под существующей, данное решение вроде проходит по минимальной высоте эвакуационного выхода (1.9м если мне не изменяет память). Прошу оценить текущее решение, внести рекомендации и замечания (лист прилагаю) |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Замечания.
Общие указания…… п.2 почему брус ДИАМЕТРОМ 160? п.3 Выбить штрабу глубиной 100 мм с двух сторон стены …… заводя в штрабы швеллеры и стянуть их болтами. ШТРАБУ ЛУЧШЕ ПРОРЕЗАТЬ ДИСКОВОЙ ПИЛОЙ, А УЖ ПОСЛЕ ВЫБРАТЬ КЛАДКУ. п.4 Зачеканить зазоры между стеной и полкой балки …. НА ОПОРНЫХ УЧАСТКАХ ШВЕЛЛЕР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА Ц/П РАСТВОРЕ, А УЖ ПОСЛЕ СТЯЖКИ БОЛТОВ ЗАЧЕКАНКА ПОЛУСУХОЙ Ц/П СМЕСЬЮ В ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНАХ БАЛКИ. В ПРОЛЕТЕ, В ВАШЕМ СЛУЧАЕ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПОДКЛИНКУ СТАЛЬНЫМИ ПЛАСТИНКАМИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ КОНСТРУКЦИИ. п.6 Установить стойки-связи. А ЭТО ЧТО? НА ЧЕРТЕЖЕ НЕ УКАЗАНО. ЕСЛИ ЭТО СТОЙКИ ОБОЙМЫ ПРОСТЕНКОВ, ТО ТАК И УКАЗАТЬ, ДОБАВИВ ПРО РАСВОР. P.S. А ЧЕМ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЗОР МЕЖДУ ШВЕЛЛЕРАМИ В ПРОЛЕТЕ? Я БЫ УТОЧНИЛ ПРИВЯЗКУ БОЛТА НАД ОПОРОЙ (из расчета на наших строителей). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поиск решений по пробиванию и усилению нового проема в существующей самонесущей стене | sadovskaya | Обследование зданий и сооружений | 14 | 02.10.2012 17:37 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
проем в кирпичной стене | bad | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 17.03.2008 10:21 |