| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Не выполнена гидроизоляция между фундаментом и зданием

Не выполнена гидроизоляция между фундаментом и зданием

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2015, 06:59 #1
Не выполнена гидроизоляция между фундаментом и зданием
ASR
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 70

Доброго времени, коллеги.
Есть здание трехэтажное, ижс. Строительство закончено.
Здание каркасное, каркас выполнен из бруса и досок. Фундамент ж/б монолитный, ленточный.
Строители не заложили горизонтальную подкладочную гидроизоляцию под направляющие деревянного каркаса здания. Фактически дерево стоит на бетоне, уже по чернело.
Подскажите какие методы и чем лучше обработать дерево, как защитить от разрушения? Разбирать каркас вообще не вариант.
Просмотров: 6284
 
Непрочитано 18.08.2015, 07:24
#2
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359


Поднять каркас на домкратах и подложить гидроизоляцию.
Можно даже заменить нижний венец.
Это даже для гастарбайтеров не проблема.
_________
p.s. про венец, кажется, загнул, не увидел, что дом не бревенчатый, а каркасный.
MrBrown вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 07:25
#3
ASR


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 70


Для гастарбайтеров может и не проблема, только не реально это в данных условиях.
ASR вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 07:35
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда поднимать придется при замене нижнего сгнившего венца
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 07:42
#5
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359


ASR, неплохо бы фотографию всего здания и ещё несколько с показом проблемных зон. Тогда советы были бы поконструктивнее.
Лучше - раз увидеть...
MrBrown вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 07:51
#6
ASR


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 70


Фото нет.
Здание каркасное, деревянное. Каркас обшит осв, заполнен пенополистеролбетоном, тлщина стены 150мм. Снаружи утеплен 100мм и обшит сайдингом.
ASR вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 07:56
1 | #7
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359


ASR, Ну, тогда надо поискать инфу про инъекционную гидроизоляцию деревянных конструкций.
Она как раз применяется при нарушении технологии строительства.
MrBrown вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 07:05
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И неплохо бы данные по грунтовым водам. Может там ее и близко нету, тогда и не надо горизонтальной гидроизоляции.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 07:29
#9
ASR


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 70


Верх фундамента выше отметки земли. По фундаменту уже устроен каркас - по периметру обвязочная балка (доска 150*50), на ней стойки.
ASR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 11:23
#10
ASR


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 70


Фот фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-19 11-58-52.jpg
Просмотров: 387
Размер:	500.4 Кб
ID:	155306  
ASR вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 11:37
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ASR Посмотреть сообщение
Фот фото
- пока просто намокание.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 12:09
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
И неплохо бы данные по грунтовым водам. Может там ее и близко нету, тогда и не надо горизонтальной гидроизоляции.
В основном дерево на границе с др материалами обварачивают из-за конденсата, а не из-за грунтовых вод.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 12:59
#13
ПИРАня


 
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 85


Фигня всё это, там и теплоизоляция мокнет вдобавок, если по фото судить, руки оторвать таким строителям.
Непонятно, что с отмосткой - что такое голубое? Нам при ремонте фундамента сделали прифундаментный дренаж, пропитку дерева гидроизоляционным материалом, и засыпную гидроизоляцию с верхним водоотталкивающим покрытием, естественно, не под прямым углом. Хотя - у нас всё же рулонная была изначально, просто водный режим изменился со временем, и появились проблемы.
Что касается того, что теплоизоляция мокнет - тут уж, мне кажется, никакая пропитка дерева не спасёт, но я тут как обыватель выступаю, не советчик.
ПИРАня вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 14:16
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какой конденсат? И бетон и дерево в однаковых условиях
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 14:31
#15
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Обработать верх фундамента пенетроном.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 15:22
#16
ASR


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Обработать верх фундамента пенетроном.
А что это даст?
ASR вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 15:29
1 | #17
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


не будет капиллярного подсоса влаги через фундамент, для чего и кладется горизонтальная гидроизоляция
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 16:53
#18
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Снимаете нижние листы OSB со стороны помещения, снимаете нижние плиты пенопласта, получаете доступ к обвязке. Изготавливаете раствор антисептика, берете губку и вперед, пропитывать, затем сушить феном.
После того как соберете стены снова, проведете отсечную гидроизоляцию методом инъецирования.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Обработать верх фундамента пенетроном.
Вот только верх фундамента закрыт деревянным каркасом стен
Saur вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 17:07
#19
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Пенетрон проникающая, думаю, перекроет капилляры под древесиной, так конечно смотреть надо по ситуации.
Я имею ввиду обработать фундамент с боков у обреза, вдоль обвязочной балки.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 22:05
#20
ASR


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 70


Вот чисто теоретически:
Взять мастику для кровельных и гидроизоляционных работ ТЕХНОНИКОЛЬ №31 и через шприц для масла (типа автомобильного) вгонять в полость м/у доской и фундаментом в предварительно пробуренные отверстия? Шаг инъекции 10см, глубина отверстия 2/3 от ширины доски, т.е 10см.
Не думаю что поверхность фундамента идеально ровная, да и структура поверхности доски позволят распределить мастику в небольшом пятне равномерно.
Что скажете, стоит реализовывать такой способ?
ASR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Не выполнена гидроизоляция между фундаментом и зданием

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой. Dr.Smiley Архитектура 34 09.07.2015 16:58
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов Tyhig Основания и фундаменты 2 11.03.2014 17:43
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Ветро- гидроизоляция кровли. Склеивать между собой листы или нет? AndreyKo Конструкции зданий и сооружений 5 13.05.2011 11:18
Максимальное расстояние между скважиной и проктируемым зданием Сазоныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.11.2008 17:27