| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проемы в стенах в разных стадиях.

Проемы в стенах в разных стадиях.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2016, 15:38 #1
Проемы в стенах в разных стадиях.
m03g0ed
 
Регистрация: 07.05.2011
Сообщений: 59

Здравствуйте. При удалении в какой-либо стадии окна или двери(демонтаж) на последующей стадии Revit заполняет получившийся проем стеной по типу основы. Мне же необходимо, что бы этот проем оставался незаполненным. Причем стена не становится цельной, участок, где было заполнение проема (дверь или окно) по прежнему можно выделить на последующих стадиях(всех) и скрыть. Но хотелось бы , что бы он скрывался автоматически(или не появлялся вовсе). Отфильтровать эти участки не выходит, они не имеют стадий. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Просмотров: 16369
 
Непрочитано 10.01.2016, 22:53
1 | #2
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Если проем не закладывается, поставте туда новый проем. Если закладывается - установите туда стену.
Если есть проблемы с отображением старого проема - попробуйте сменить фильтр стадии.
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 14:09
#3
m03g0ed


 
Регистрация: 07.05.2011
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Если проем не закладывается, поставте туда новый проем
Вот как раз этот пункт хочется сделать автоматическим. Если на планах множество демонтируемых оконных рам, в которые впоследствии требуется вставить новые рамы, то неправильно подсчитывается демонтажный объем стен в следующих стадиях, так как окно вставляется не в готовый проем, а , вроде как, во вновь пробиваемый. Приходится вручную расставлять, а в следующей стадии удалять проемы без окон. Крайне неудобно. Не понятно, почему программа считает, что если удалили окно, то проем обезательно нужно заложить(((
m03g0ed вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 17:05
#4
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


окно это и есть проем , отдельно не существует семейства проема в таком приеме
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 17:58
#5
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
не существует семейства проема
Ну как бы окно без заполнения это проем.
m03g0ed можете попробовать делать окна без проема (редактировать семейсво, удалить проем в нем) и вставлять их в существующий проем.
Тоесть в одном месте располагается существующий проем без окна и новая рама без проема.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 18:00
#6
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


но это все равно семейство "окно", все равно в ручную менять.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 00:50
#7
m03g0ed


 
Регистрация: 07.05.2011
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
в одном месте располагается существующий проем без окна и новая рама без проема.
Усложняется проектирование до невозможности. Когда десяток окон - это не проблема, когда реконструкция многоэтажки-это хана((( Пробовал этот способ. К тому же трудновато уследить за стадиями этих "совмещенных" окон.
Самое обидное, что после демонтажа окна в следующей стадии проем заполняется стеной, которую можно выделить и скрыть или изменить тип. Однако удалить нельзя. Отфильтровать нельзя.В общем, кажется, тут явный косяк со стороны ревита. Пока нашел полумеру - производить монтаж новых окон в той же стадии, что и демонтаж, однако не всегда это возможно.
m03g0ed вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 10:32
#8
m03g0ed


 
Регистрация: 07.05.2011
Сообщений: 59


Появилась новая сложность. Чувствую, что не такой уж и хороший инструмент "Стадии". У меня есть разрушенное здание. Отсутствуют оконные рамы в проемах на фасаде. Мне надо сделать обмерочный фасад, затем фасад с монтируемыми окнами. Мои действия: создаю 2 стадии "обмеры" и "монтаж". На стадии "обмеры" создаю оконные проемы семейством "окно" , просто проем без рам. Стадию сноса ставлю "монтаж". На стадии монтаж создаю новые окна с теми же габаритами, что на стадии "обмеры". Ревит начинает ругаться, что окна, созданные на стадии "Обмеры" ничего не вырезают, и будут удалены. Пробовал добавить еще одну стадию, "демонтаж", между "обмеры" и "монтаж", но проблемы это не решило. Окна, снесенные на предыдущей стадии, конфликтуют с окнами, созданными на последующих стадиях, если они одинаковых габаритов и расположены в том же месте. Стоит сместить проем хоть на миллиметр, и проблема исчезает, но КАКОГО ХРЕНА!!! Почему я не могу снести окно, а на его место такое же вставить???
Еще один момент, который выносит мне мозг:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стадии.png
Просмотров: 537
Размер:	139.8 Кб
ID:	164167
Три стадии. "Обмеры" , "демонтаж"и "монтаж". На стадии "обмеры" создаю проем обобщенной моделью(на картинке красным), сношу его на стадии "демонтаж". На его месте в стадии "монтаж" автоматически появляется стена. В эту стену на стадии "монтаж" я вставляю окно. И вот чудо, на стадии "обмеры" у меня появляется стенка (на картинке синим), висящая в воздухе. Откуда она тут взялась?

Последний раз редактировалось m03g0ed, 25.01.2016 в 10:52.
m03g0ed вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2016, 11:23
#9
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Пробовали делать так как я писал во 2-ом посте?
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 11:39
#10
m03g0ed


 
Регистрация: 07.05.2011
Сообщений: 59


Пробовал. Но все дело в том, что если я делаю раму семейством "окно", ревит ругается, что в одно из семейств ничего не вырезает, а если просто общим семейством, то не могу свести спецификацию окон, так как одинаковые окна выполнены по разному(((
PS. Вроде, с двумя семействами , отдельно проем-отдельно рама, получилось. Буду эксперементировать на предмет удобства и спецификаций)))
PSS. Все получилось. Сделал так - проемы сделал на стадии "обмеры" (обобщенным семейством в контексте, инструментом "вырез в стене", если делать проемы пустыми окнами, то тормозит жутко ) без сноса, а потом на стадии "монтаж" вставил рамы..
PSSS. Еще проще - делать проемы в стене редактированием профиля стены...

Последний раз редактировалось m03g0ed, 26.01.2016 в 10:05.
m03g0ed вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 14:38
#11
m03g0ed


 
Регистрация: 07.05.2011
Сообщений: 59


Подниму тему. В процесс работы выплыл нюанс. Реконструкция здания. 2 этажа, сложная конфигурация в плане. Большая площадь, очень много дверей и окон (порядка 150 шт дверей и 100 окон на один этаж), все они требуют демонтажа, и последующего монтажа новых. Я их копирую из стадии "существующие" и вставляю в стадию "Монтаж".(вручную расставлять заново все двери и окна о тем же местам - сомнительная перспектива. Размеры к элементам заполнения не привязываются.)
Естественно, возникает проблема с заполняющими элементами, возникающими после демонтажа заполнений проемов. Когда такая задача стояла только на фасаде и с малым количеством проемов - вопрос я решил ручным вырезанием проемов (профилем стены) в самой первой стадии, это было недолго и несложно,и, в принципе, удовлетворило меня на тот момент. Но теперь, когда множество стен внутренней планировки требуют монтажа-демонтажа дверей - этот способ не подходит(быстрее в автокаде начертить).
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? Я, честно говоря, в замешательстве... Может быть, кто нибудь знает, как отфильтровать, скрыть, уничтожить, стереть в порошок эти чёртовы "элементы заполнения"?

Последний раз редактировалось m03g0ed, 29.03.2016 в 14:53.
m03g0ed вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 16:11
#12
extraneous

Не верблюд
 
Регистрация: 07.06.2010
Москва
Сообщений: 1,154


m03g0ed, я бы все-таки делал разными семействами собственно проем и раму/дверь. Это и логично, так как для ревита "снести окно" - значит "заложить кирпичом", а вам надо только оконную раму поменять.
Проем - только отверстие в стене, окно - тоже семейство "на основе стены", но без проема.
Когда окна-двери уже расставлены обычными семействами: зайти в семейство, удалить проем, заменить в проекте. Создать отдельное семейство проема, использующее те же параметры для ширины/высоты (возможно отдельно для окон и дверей). Скопировать в проекте все окна/двери, "вставить по тому же месту", заменить на семейство проема.
После этого ставить "стадию сноса" только для заполнения двери/окна, стена на месте проема появляться не будет.
__________________
Мой блог по Revit
extraneous вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 19:08
#13
m03g0ed


 
Регистрация: 07.05.2011
Сообщений: 59


Ну, именно так я и буду пытаться сделать. Как получилось - постараюсь здесь написать...
m03g0ed вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 19:27
#14
extraneous

Не верблюд
 
Регистрация: 07.06.2010
Москва
Сообщений: 1,154


m03g0ed, ну, я хотел объем работа для вас минимизировать, отдельно вставлять окна, а потом еще и заполнения - как-то #тяжеловато
__________________
Мой блог по Revit
extraneous вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 12:57
#15
m03g0ed


 
Регистрация: 07.05.2011
Сообщений: 59


В общем, после всех проб пришел к такому решению - Раз окна и двери одинаковые до и после реконструкции - то и не буду их демонтировать - монтировать))) А на видах их отображение через фильтры изменил. Пока это самый быстрый и легкий(хоть и не самый правильный) способ...
m03g0ed вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 14:09
#16
Zangiev


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 27


Добрый день. Продолжу тему, проблема схожа. Пару раз перечитал ветку, но вроде как для себя ответа и не нашел.
Собственно, тоже реконструкции. Какие то проёмы пробиваются, какие то заделываются. Выполнил семейством на основе стены.
Визуально я получил то что хотел, на стадии демонтажа если проём сносим то он подкрашивается красным, если заделываем на монтаже, то зелёным.
Проблема вот в чем. Я не могу добиться привязки размеров к разным стадиям возведения. Т.е. если я пробиваю проем (стадия 001. Старые+снос в приложенном файле) проём красится, отображается, но не имеет физических границ/граней, за которые можно привязать размер. Если открою стадию монтажа (002. Старые+новые) то проём уже проделан(логично) и имеет четкие границы, и размеры к ним привязываются. Но я хочу отобразить привязку на стадии демонтажа, помогите. Файлик прикладываю.
Вложения
Тип файла: rvt Стенка с проемом12.rvt (1.56 Мб, 53 просмотров)
Zangiev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 14:26
#17
m03g0ed


 
Регистрация: 07.05.2011
Сообщений: 59


В том то и дело, что по логике ревита проем, который закладывается автоматически (ну, или обратный вариант - проем, котоый пробивается, на предыдущих стадиях) после удаления этого самого проема, не считается ревитом отдельным участком стены. По крайней мере с ним ничего нельзя сделать, кроме как поменять тип стены, либо вручную скрыть.
m03g0ed вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 14:38
#18
Zangiev


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 27


Я Вас либо плохо понимаю, мне кажется мы о разных вещах немного. Я семейство не куда не прячу, не удаляю, оно остается как было поставлено. На одной стадии оно красное(то что мне надо), на другой стадии оно уже проем(то что мне надо). Проблема только в привязке размера на стадии демонтажа.
Zangiev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 14:45
1 | #19
m03g0ed


 
Регистрация: 07.05.2011
Сообщений: 59


Отсоедините стены, размеры поставятся... Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11111.png
Просмотров: 541
Размер:	126.5 Кб
ID:	168608
m03g0ed вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 15:10
#20
Zangiev


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 27


Благодарю, заработало
Zangiev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проемы в стенах в разных стадиях.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах? SerStar Железобетонные конструкции 52 07.09.2022 06:47
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Дверные проемы в стенах Wera222 Прочее. Архитектура и строительство 1 24.10.2009 00:11
Окна и проемы в стенах glav_spec AutoCAD 28 09.06.2008 12:56