Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Необходимы ли перегородки между камерами КСО?

Необходимы ли перегородки между камерами КСО?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2016, 15:03 #1
Необходимы ли перегородки между камерами КСО?
Александр(Танкоград)
 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 6

Доброго времени суток!!!
Кратко о сути вопроса... Для установка в ТП-10/0,4кВ пришла сборка РУ-10кВ выполненная камерами КСО-366М. Из оборудования: выключатели нагрузки да предохранители. В комплекте с ячейками всего 2 торцевые панели, т.е. отсутствуют перегородки между камерами внутри. Сборщики ТП настаивают на том, что перегородки должны быть (читали где-то не помнят где, как обычно), а поставщик ячеек, естественно, говорит что покажите мне на каком основании их требуется ставить...
Перерыл ПУЭ (нашел только про перегородки если стоят масляные выключатели), закопался в ПТЭЭП... голова тихонько едет... Спасайте!!!
Заранее благодарен!
Просмотров: 4762
 
Непрочитано 01.09.2016, 15:37
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


на сайте у одного из изготовителей КСО нашёл
"Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20 – для наружных оболочек фасада и боковых крайних камер"
смотри документацию своего поставщика
solar вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 05:12
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Александр(Танкоград) Посмотреть сообщение
пришла сборка РУ-10кВ выполненная камерами КСО-366М
Однолинейную схему этой сборки РУ-10 кВ можно глянуть.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 06:54
#4
Александр(Танкоград)


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 6


Вот схема
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безимени-1.jpg
Просмотров: 178
Размер:	112.3 Кб
ID:	175543  
Александр(Танкоград) вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 07:02
#5
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


без перегородок при кз в одной ячейке секции по дыму гари вывалится все ру

----- добавлено через ~1 мин. -----
как брать в ремонт поячеечно?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 16:05
#6
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Может это поможет.
ПУЭ:
ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
...
4.2.88. Неизолированные токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений (помеще-
ны в камеры, ограждены сетками и т.п.).
При размещении неизолированных токоведущих частей вне камер и расположении их ниже разме-
ра Д по табл. 4.2.7 от пола они должны быть ограждены. Высота прохода под ограждением должна
быть не менее 1,9 м (рис. 4.2.17).
Токоведущие части, расположенные выше ограждений до высоты 2,3 м от пола, должны располагать-
ся от плоскости ограждения на расстояниях, приведенных в табл. 4.2.7 для размера В (см. рис. 4.2.16).
Аппараты, у которых нижняя кромка фарфора (полимерного материала) изоляторов расположена
над уровнем пола на высоте 2,2 м и более, разрешается не ограждать, если при этом выполнены приве-
денные выше требования.
Применение барьеров в огражденных камерах не допускается.
....
4.2.89. Неогражденные неизолированные ведущие части различных цепей, находящиеся на высоте, превыша-
ющей размер Д по табл. 4.2.7, должны быть расположены на таком расстоянии одна от другой, чтобы
после отключения какой-либо цепи (например, секции шин) было обеспечено ее безопасное обслужи-
вание при наличии напряжения в соседних цепях. В частности, расстояние между неогражденными
токоведущими частями, расположенными с двух сторон коридора обслуживания, должно соответство-
вать размеру Г по табл. 4.2.7 (см. рис. 4.2.16).
4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и переме-
щение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м —при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м — при двустороннем расположении оборудо-
вания.
В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные
выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допус-
кается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.

И т.д. по этому разделу

----- добавлено через ~4 мин. -----
Лично мой вывод на основании НТД:

Между неогражденными токоведущими частями разных цепей должны обеспечить минимум 2м.
В противном случае, должны обеспечить ограждения. Детали в этом разделе и таблице 4.2.7...
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2016, 15:52
| 1 #7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


И еще из ПУЭ:
4.2.101. Ячейки выключателей следует отделять от коридора обслуживания сплошными или сетчатыми ограждениями, а друг от друга - сплошными перегородками из негорючих материалов. Такими же перегородками или щитами эти выключатели должны быть отделены от привода.

И еще посмотрите ГОСТ 12.2.007.4-75 п.п. 2.13, 3.1, 3.14а
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_12.2.007.4-75
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 03.09.2016 в 16:11.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 06:51
#8
Александр(Танкоград)


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 6


Огромное спасибо!!! Теперь будет что пришить к делу)))))
Александр(Танкоград) вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2016, 21:10
#9
Opiymmi


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 23


Если нет перегородок, то для работы в ячейке тебе нужно гасить все РУ. Лень искать, смотри не ПУЭ, а ПТЭ, ТБ и т.д.
Opiymmi вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 09:23
#10
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Opiymmi Посмотреть сообщение
Если нет перегородок, то для работы в ячейке тебе нужно гасить все РУ. Лень искать, смотри не ПУЭ, а ПТЭ, ТБ и т.д.
Нет такого.
В ПТЭ об этом не пишут, а в ПТБ прописывается минимально необходимое расстояние:
21. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и
грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям на
расстояния, менее указанных в таблице 1.

Т.е. изготавливать ячейки без перегородок теоретически возможно, но с соблюдением безопасных дистанций.

Лично мое мнение лучше ставить перегородки в любом случае.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 05:52
| 1 #11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Т.е. изготавливать ячейки без перегородок теоретически возможно, но с соблюдением безопасных дистанций.
Да, но согласно ПУЭ:
4.2.101. Ячейки выключателей следует отделять от коридора обслуживания сплошными или сетчатыми ограждениями, а друг от друга - сплошными перегородками из негорючих материалов. Такими же перегородками или щитами эти выключатели должны быть отделены от привода.

Следовательно, изготавливать ячейки без перегородок даже теоретически невозможно
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 14:24
#12
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Согласен.
Не дочитал...
Я сам слава богу никогда не встречал ячейки без дверей и боковых стенок. Но предположил теоретическую возможность, согласно указаниям НТД про безопасное расстояние...
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Необходимы ли перегородки между камерами КСО?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Можно ли не делать перегородку между минипекарней и торговым залом, между холодильными камерами и торговым залом?? arch.Wladek Архитектура 3 04.04.2011 16:30
Нарушение расстояния между фундаментом и инж.сетями. Какие необходимы мероприятия? Koldni4 Инженерные сети 1 20.09.2010 21:57