| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.10.2017, 16:57 | #1 | |
Нужно ли обследование зданий при их последующем демонтаже
Инженер
Воронеж
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 10554
|
|
||||
Инженер Регистрация: 03.08.2009
Воронеж
Сообщений: 109
|
Дома одноэтажные. Максимальная площадь 65 м2. Из благ - только электричество. Износ согласно отчету оценщика - 40%.
Есть и фотографии, и обмеры. Вопрос в другом - надо ли в соответствии с п.5.1.5 ГОСТ31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" давать оценку категории технического состояния несущих конструкций зданий? Приведу полностью указанный пункт: 5.1.5 Оценку категорий технического состояния несущих конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, проводят на основании результатов обследования и поверочных расчетов, которые в зависимости от типа объекта осуществляют в соответствии с [1], [5] - [9]. По этой оценке конструкции, здания и сооружения, включая грунтовое основание, подразделяют на находящиеся: - в нормативном техническом состоянии; - в работоспособном состоянии; - в ограниченно работоспособном состоянии; - в аварийном состоянии. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Да, должны.
1) для демонтажа. Мало ли кого завалит при демонтаже. И начнутся разборки.... и некоторые будут тыкать на то, что не сообщили об аварийном состоянии крыши, и она упала от ветра (снега, землетрясения, пролетающего самолёта далее придумайте сами), а не от отсутствия ППР и недосмотра прораба... 2) для страховщиков... 3) для заказчика. Может это никому и не надо, но бывает всплывает через год после сноса. причин масса... У каждого случая есть свои. Поэтому лучше подстраховаться и написать эти фиговые бумажки, чем потом локти кусать. Тем более это занимает 1-2 часа. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 03.08.2009
Воронеж
Сообщений: 109
|
Цитата:
Так вот, для проведения расчетов необходимо отобрать образцы и определить их физико-механические свойства. Вот я и справшиваю - все равно здание же обрушается, в технологии обрушения есть раздел "Безопасность при проведении работ", так зачем же определять техническое состояние здание? Опять же определение из ГОСТ31937-2011: 3.4 обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности. Другие пункты: 5.1.1 Цель комплексного обследования технического состояния здания (сооружения) заключается в определении действительного технического состояния здания (сооружения) и его элементов, получении количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции. При комплексном обследовании технического состояния здания и сооружения получаемая информация должна быть достаточной для проведения вариантного проектирования реконструкции или капитального ремонта объекта. 5.1.2 При обследовании технического состояния здания и сооружения получаемая информация должна быть достаточной для принятия обоснованного решения о возможности его дальнейшей безаварийной эксплуатации (случай нормативного и работоспособного технического состояния). В случае ограниченно работоспособного и аварийного состояния здания и сооружения получаемая информация должна быть достаточной для вариантного проектирования восстановления или усиления конструкций. Из всего изложенного, на мой взгляд, следует такой вывод - Если нет цели продолжать эксплуатацию здания, отсутствует и необходимость ценки категорий технического состояния несущих конструкций. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Serg_AD, я тоже процитирую ГОСТ 31937:
п. 5.1.11 Предварительное (визуальное) обследование проводят в целях предварительной оценки технического состояния строительных конструкций... по внешним признакам, определения необходимости в проведении детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ. ... п. 5.1.13 Зафиксированная картина дефектов и повреждений для различных типов строительных конструкций позволяет выявить причины их происхождения и может быть достаточной для оценки технического состояния конструкций. Таким образом, при наличии в домах дефектов, свидетельствующих об их аварийном или ограниченно работоспособном состоянии, достаточно подготовить отчет о проведении визуального обследования. Это быстрее и проще |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 03.08.2009
Воронеж
Сообщений: 109
|
Rustam32 Благодарю за ответ. Помогли. но все же, область применения ГОСТ 31937:
1 Область применения Настоящий стандарт является нормативной основой для контроля степени механической безопасности и осуществления проектных работ по повышению степени механической безопасности зданий и сооружений. Настоящий стандарт регламентирует требования к работам и их составу по получению информации, необходимой для контроля и повышения степени механической безопасности зданий и сооружений. Настоящий стандарт распространяется на проведение работ по: - комплексному обследованию технического состояния зданий или сооружений для проектирования их реконструкции или капитального ремонта; - обследованию технического состояния зданий и сооружений для оценки возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости их восстановления и усиления конструкций; - общему мониторингу технического состояния зданий и сооружений для выявления объектов, конструкции которых изменили свое напряженно-деформированное состояние и требуют обследования технического состояния; - мониторингу технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для обеспечения безопасной эксплуатации этих зданий и сооружений; - мониторингу технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии, для оценки их текущего технического состояния и проведения мероприятий по устранению аварийного состояния; - мониторингу технического состояния уникальных, в том числе высотных и большепролетных, зданий и сооружений для контроля состояния несущих конструкций и предотвращения катастроф, связанных с их обрушением. Настоящий стандарт не устанавливает требований к проектированию мероприятий по устранению выявленных недостатков в грунтовых массивах, конструкциях, их элементах и соединениях, а также к проектированию мероприятий по восстановлению, усилению и капитальному ремонту объекта. Требования настоящего стандарта не распространяются на другие виды обследования и мониторинга технического состояния, а также на транспортные, гидротехнические и мелиоративные сооружения, магистральные трубопроводы, подземные сооружения и объекты, на которых ведутся горные работы и работы в подземных условиях, а также на работы, связанные с судебно-строительной экспертизой. Еще раз, эксплуатация зданий не продолжается, следовательно: Последний раз редактировалось Serg_AD, 13.10.2017 в 08:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Обследовать выборочно фундаменты. Могут быть интересные варианты, когда две-три постройки возведены на фундаментах старого барака, заодно состояние основания установить. Но это для
Цитата:
Последний раз редактировалось 4teenz, 14.11.2017 в 22:28. |
|||
|
||||
Строительство и обследование ЗиС Регистрация: 22.10.2019
Сообщений: 13
|
Добавлю по опыту работы с крупнейшими проектными институтами Роснефти, которые занимаются проектированием и обследованием на 10 заводах нефтехимии.
Раньше не парились и назначали объемы демонтажа буквально по старым проектам, а потом по факту уточняли по исп.сметам объем СМР. С недавнего времени, по Градостроительному кодексу необходим проект организации демонтажа (ПОД), и проектировщики без обследования отказываются их делать даже по простым объектам... Формально обследование для демонтажа не отличается от обычного - в рамках него надо также выполнить обмерные и обследовательские работы, в которые входит определение категории тех.состояния и поверочные расчеты с целью "определения способов безопасного демонтажа". Но по факту все понимают, что это "для галочки" - Даже по объектам ГГЭ отношение очень лояльное. Когда работал в коммерческой фирме с радостью хватались за такие объекты, потому что ответственности меньше. Иногда для объектов под демонтаж Заказчики просили отрицательное ЭПБ как формальное основание, что объект аварийный. Есть тонкости - по внутренним требованиям РН (думаю, что и не только) для определения класса опасности отходов демонтажа необходим Количественный химический анализ (КХА) для последующей утилизации. Это связано с экологией и деньгами - были прецеденты, что людей сажали за махинации с утилизацией. Поэтому Заказчики хотят включить все затраты в обследование, чтобы им субчики все сразу сделали и голова не болела. А так как эти КХА стоят очень недешево, обследование для демонтажа оказывается дороже обычного ) по расчету стоимости обследования подробно расписал в этой теме https://forum.dwg.ru/showthread.php?...37#post1832037 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Обследование зданий - какой раздел 87 постановления? | zver9038 | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 19.01.2015 13:10 |
Обследование инженерных систем зданий и сооружений, литература? | Evgeny87 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.11.2014 10:06 |
обследование конструкций зданий и сооружений | rodent | Обследование зданий и сооружений | 6 | 09.10.2012 08:40 |
Обследование зданий спроектированных по недействующиму СНиП. | Makson | Обследование зданий и сооружений | 91 | 16.02.2011 09:35 |