| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной балки длиной 5 м, нагрузкой на балку 11 т/м

Армирование монолитной балки длиной 5 м, нагрузкой на балку 11 т/м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2018, 13:48 #1
Армирование монолитной балки длиной 5 м, нагрузкой на балку 11 т/м
Проектировщик_ск
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73

Возможно ли выполнить фундаментную монолитную балку таким образом (получается верхний защитный слой 165 мм)? Или лучше сделать опирание на ступень фундамента (250 мм, тогда длина анкеровки получится всего 230 мм)? Фундаменты под металич. колонны (без отверстий).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Opir.PNG
Просмотров: 348
Размер:	18.6 Кб
ID:	208305  

Просмотров: 2209
 
Непрочитано 21.11.2018, 13:55
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Ее не крутит?
Если хочется неразрезность, то каркасы на всю высоту, а то что входит в тело колонны отдельным стержнем, на той высоте где показана сейчас верхняя арматура, с анкеровкой в тело балки.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2018, 14:33
#3
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


скорее всего будет небольшой крутящий момент

----- добавлено через ~6 мин. -----
Если крутящий момент то лучше в фундамент анкериться?
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 16:59
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Момент крутящий, не изгибающий/ мало ли хомуты нужны.
Ну балка либа разрезная, либо неразрезная, решать вам.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2018, 17:12
#5
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


Если балка разрезная, без анкеровки в фундамент. Расчет нужно выполнить на кручение с изгибом для растянутой арматуры по 3 вариантам (нижняя, верхняя и боковая грани)? на опоре момент ноль получается (при расчете сжатой арматуры).

----- добавлено через ~16 ч. -----
Если балка разрезная она ведь не работает на кручение, ее просто крутит; если неразрезная то работает на кручение (арматура работает)? Если она разрезная ее получается только на опрокидывание нужно считать Мкр<Mуд?
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 11:01
| 1 #6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


а что за поз.1? коротыш?
болезнь какая то современного "образования"...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2018, 12:08
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В серии на монолитные балки предлагають при несовпадении (превышении) верха фунд. балки и верха фундамента локально повышать верх фундамента (делать "горбик")
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной балки длиной 5 м, нагрузкой на балку 11 т/м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку Orson Металлические конструкции 9 13.11.2015 19:58
Будет ли слабление сечения от сварки поперек пояса балки, при отсутствии нагрузки на балку в момент сварки? konstryktor Металлические конструкции 5 25.06.2015 14:38
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки. Бихич Железобетонные конструкции 3 14.08.2013 14:02
Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку. freshbox Железобетонные конструкции 61 10.01.2012 14:25