11.12.2018, 10:11 | #1 | |
Как усилить подпoрную стенку?
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 4908
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
А можно немного детальнее по стенке.
Чем армирован грунт? Какой объем грунта сползает? Это подходная насыпь или.....? При такой деформации облицовки уже должны появится трещины отрыва, они есть? Там по облицовке стенки видны ещё акера. Это уже пытались укреплять? Такой контрфорс не очень хорошее решение 1) стенку просто продавит 2) а вообще что-то ставить перед ней возможно? Может просто снять часть давления. Но опять нужны технические возможности подрядчика ну и разрез по стенке. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11
|
Грунт армирован пластиковой решёткой длинной 6 метров.
Грунт не сползает, просто вся стенка "набухает". Произошло кренение стенки, верхние блоки уже нависают над основанием. Анкеров нету - это геодезические метки (светоотражающая плёнка для тахеометра). Ни чем не укрепляли. Трещины пошли сильные. Чтобы контрфорс не продавил подпорную стенку я хочу выполнить вертикальную стену шириной 1 метр минимум. Перед стенкой можно ставить всё что угодно Высота подпорной стенки - 7 метров, нагрузки сверху нет никакой на расстоянии 6 метров от края. В приложении фото из брошюры производителя блоков |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Это-то то понятно
А вот тут вы явно не разобрались "набухать" эта стенка явно не может и не умеет. Если конечно вы не затолкали туда грунтов более 0.06 Цитата:
Понятно, что по размытой фотографии сложно лечить, но у вас происходит осадка основания вашей армированный стенки, отсюда и крен облицовки. И от того, что вы рядом подставите подпорку под облицовку, осадка никуда не девается. Да не надо нам тут производителей. Что бы разговаривать по-делу нужна инженерная картинка по типу такой, но с грунтами основания.. Последний раз редактировалось kruz, 11.12.2018 в 15:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Вот оно. Укрепить основание+грунтовые анкера. Под стенкой не ходить! Во второй раз строителю делать обратный уклон.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11
|
Нашёл разрез, он в приложении. Поз.7 - щебёночная подушка, была заменена на бетонные блоки как во втором приложении.
Наш мониторинг показывает, что осадки самых нижних опорных блоков нету. Стенка просто "падает". Летом скорость движения исследуемых точек упала, но не стала равной нулю, сейчас опять выросла. Мы сразу закрепили плёнку-маркеры и начали мониторить тахеометром в координатах. Уже пошли большие трещины, на фотографии есть. Так же приложена схема движения исследуемых точек-маркеров. Видно, что вниз движения нету (фундамент не проседает), а вот движение "на нас" (если стоять перед стенкой) есть, и оно уже больше длинны листа А4. Стенка "выпуклая", в плане дугой. Никак не обвязать. Вот думаем, как её можно усилить |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
А сетка не была заменена? Там же с верху должно быть видно...
----- добавлено через ~3 мин. ----- На графиках невидно такого? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Арматурщики-блин ----- добавлено через ~7 мин. ----- Она у Вас похоже не только движется, ни и выросла с 7 до 9,5 м. или разрез тоже заменили
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11
|
Описался. Стенка 9,5 метров.
Грунтовый анкер сможет помочь? У нас стенка из отдельных блоков ведь. Сетка уложена была. Очень вероятно, что слабо натянули в спешке. Работы велись в феврале - возможно засыпка производилась в перемешку со снегом Описался. Стенка 9,5 метра. Это до верхней марки 7. Сетку не заменяли. Возможно её укладывали не натянув должным образом. Работа велась в феврале, возможно при засыпке попадал снег Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2018 в 17:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
ну да, ну да..... Грубо ширина опоры/осадка=2000/40=50 высота стенки/относительное перемещение верхней марки = 9000/(306-131)=51 Она не падает, она кренится из за основания. Оно (грунт из основания) выдавливается наружу..... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,321
|
В пекло коллег))).
Шпунт трубчатый надо перед стенкой сделать - забуриванием/завинчиванием. Протяженность стенки не большая по периметру - метров 15-16 (по фото). Можно консольно - есть способ))), можно с внешней анкеровкой посредством тяг и анкерных свай (только верх стенки не много разобрать под тяги. Шпунтовые трубы омонолитить с теряемой опалубкой у стенки. Ну а пазуху до старой стенки засыпать песком, ну или еще чем. Организовать водосток. Дорого, ну из г... не всегда конфета сразу получается - повелись на модную рекламу изначально. Да и погружать шпунт аккуратно - иначе на копер все свалиться. У Вас там внизу и так "автодорога", катается все кому не лень - тоже подгружают, но снизу. Лучше конечно метра 2-2.5 снять, что бы на копер это не свалилось.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Offtop: Можно. Обратитесь к разработчику этой ... "системы". Они ведь заработали на продаже своих макоблоков и макосетки, пусть теперь выручают.
----- добавлено через ~10 мин. ----- А проектировал кто? Мне видится на такую высоту эта стенка должна быть с уклоном к макушке. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11
|
Всем привет)
Экспертизы не было. Стенка будет эксплуатироваться только 5 лет, потом снос. Генподрядчик делал всё под ключ, он искал где-то проектировщиков подешевле. Генподрядчик ничего переделывать не будет, с ним контакта нету, а нам 5 лет жить с аварийной стенкой (( |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,321
|
Цитата:
Ставить перед хозяином проблему, вымутить деньги и искать контору делать расчет-проект и подрядчиков на исполнение. Лучше конечно всех в одном лице - проектно-строительно (по приличнее только поискать не проходимцев-жучков) - что бы не передрались и не разбежались.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
Тапками не кидайтесь, я в подпорных стенках ноль, но глядя на эти разрезы и картину деформаций, и с учётом бюджетности решений - а нельзя попробовать зацепить стенку за верхний грунт?.. Ну там не знаю, плиту по грунту армированную залить и завести напуском на эту стену Г-образно... Ну и грунт автодороги тоже укрепить плитой армированной, чтобы не давило ни туда и и ни обратно... И тоже завести на стену, и верхнюю и нижнюю плиты соединить полосами армированными или металлическими...
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
Вот бы посмотреть: в зоне выпучивания идет проскальзывание армополос, или они оторвались... Anton-553, у вас конечно бюджетный вариант, но боюсь вы можете только уменьшить по началу скорость деформаций. А можете и спровоцировать... Что у вас есть из техники (кроме бульдозеров и экскаваторов)? Jet есть? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 467
|
Я бы дал 3 яруса грунтовых анкеров (угол наклона, длина, шаг, диаметр тяг и размер замка по расчету с учетом глубоких линий скольжения и круглоцилиндрических поверхностей обрушения) На том-же wall-3 при наличии исходных данных подбираются все параметры почти мгновенно. Далее набрызг по сетке , тут тоже по расчету толщина и параметры сетки. Дешевле некуда. Замки лучше по РИТ технологии делать, поскольку насыпь, и параметры проверяем по испытаниям анкеров.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии | msolovyev | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.06.2013 10:19 |
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр | ЛИСА-АЛИСА | Основания и фундаменты | 7 | 10.06.2013 17:29 |
Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку? | Dumb_and_Dumber | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.09.2011 10:15 |
Динамическое давление груза на стенку | MadFist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.09.2009 09:52 |
Как усилить буроинъекционными сваями | Lexa | Основания и фундаменты | 8 | 03.02.2009 22:57 |