| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить подпoрную стенку?

Как усилить подпoрную стенку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2018, 10:11 #1
Как усилить подпoрную стенку?
Anton-553
 
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11

Здравствуйте. Подрядчик построил армогрунтовую подпoрную стенку. Построил плохо и стенка выпирает вперёд. Не стабилизируется уже 10 месяцев. Каждый месяц проводим замеры тахеометром: в среднем стенка движется на 1-2 мм в день и уже наклонилась на недопустимы угол.
Хотим усилить контрфорсами. Я предложил конструкцию, прикреплённую в приложении. Сваи предохраняют конструкцию от смещения, подошва от проворота, вертикальная стенка уменьшает давление на блочки, чтобы "парус" не врезался в тело стены.

Коллеги требуют решение без свай. Можно ли что-нибудь придумать? Хорошая ли в принципе конструкция или можно что-нибудь сделать лучше?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18_12_10 - схема контрфорса.jpeg
Просмотров: 448
Размер:	56.2 Кб
ID:	208932  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180518_142816.jpg
Просмотров: 479
Размер:	178.9 Кб
ID:	208933  

Просмотров: 4908
 
Непрочитано 11.12.2018, 12:32
1 | #2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Подрядчик построил армогрунтовую подпoрную стенку.
А можно немного детальнее по стенке.
Чем армирован грунт? Какой объем грунта сползает? Это подходная насыпь или.....? При такой деформации облицовки уже должны появится трещины отрыва, они есть?
Там по облицовке стенки видны ещё акера. Это уже пытались укреплять?
Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Хотим усилить контрфорсами.
Такой контрфорс не очень хорошее решение
1) стенку просто продавит
2) а вообще что-то ставить перед ней возможно?
Может просто снять часть давления. Но опять нужны технические возможности подрядчика ну и разрез по стенке.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 14:28
#3
Anton-553


 
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11


Грунт армирован пластиковой решёткой длинной 6 метров.
Грунт не сползает, просто вся стенка "набухает". Произошло кренение стенки, верхние блоки уже нависают над основанием.
Анкеров нету - это геодезические метки (светоотражающая плёнка для тахеометра). Ни чем не укрепляли.
Трещины пошли сильные.

Чтобы контрфорс не продавил подпорную стенку я хочу выполнить вертикальную стену шириной 1 метр минимум. Перед стенкой можно ставить всё что угодно
Высота подпорной стенки - 7 метров, нагрузки сверху нет никакой на расстоянии 6 метров от края. В приложении фото из брошюры производителя блоков
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование.jpg
Просмотров: 307
Размер:	124.9 Кб
ID:	208946  
Anton-553 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 15:29
1 | #4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Грунт армирован пластиковой решёткой длинной 6 метров.
Это-то то понятно
Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Грунт не сползает, просто вся стенка "набухает".
А вот тут вы явно не разобрались "набухать" эта стенка явно не может и не умеет. Если конечно вы не затолкали туда грунтов более 0.06
Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Произошло кренение стенки, верхние блоки уже нависают над основанием.
А вот это близко к реальности.
Понятно, что по размытой фотографии сложно лечить, но у вас происходит осадка основания вашей армированный стенки, отсюда и крен облицовки.
И от того, что вы рядом подставите подпорку под облицовку, осадка никуда не девается.
Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
В приложении фото из брошюры производителя блоков
Да не надо нам тут производителей. Что бы разговаривать по-делу нужна инженерная картинка по типу такой, но с грунтами основания..

Последний раз редактировалось kruz, 11.12.2018 в 15:44.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 15:57
1 | #5
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
по облицовке стенки видны ещё анкера
Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Анкеров нету - это геодезические метки
Вот оно. Укрепить основание+грунтовые анкера. Под стенкой не ходить! Во второй раз строителю делать обратный уклон.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 16:04
#6
Anton-553


 
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11


Нашёл разрез, он в приложении. Поз.7 - щебёночная подушка, была заменена на бетонные блоки как во втором приложении.

Наш мониторинг показывает, что осадки самых нижних опорных блоков нету. Стенка просто "падает". Летом скорость движения исследуемых точек упала, но не стала равной нулю, сейчас опять выросла. Мы сразу закрепили плёнку-маркеры и начали мониторить тахеометром в координатах.

Уже пошли большие трещины, на фотографии есть.
Так же приложена схема движения исследуемых точек-маркеров. Видно, что вниз движения нету (фундамент не проседает), а вот движение "на нас" (если стоять перед стенкой) есть, и оно уже больше длинны листа А4.


Стенка "выпуклая", в плане дугой. Никак не обвязать. Вот думаем, как её можно усилить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 283
Размер:	281.1 Кб
ID:	208948  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент.jpg
Просмотров: 232
Размер:	51.9 Кб
ID:	208949  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Движение маркеров.jpg
Просмотров: 246
Размер:	62.9 Кб
ID:	208950  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещина.jpg
Просмотров: 246
Размер:	266.1 Кб
ID:	208951  
Anton-553 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 16:12
1 | #7
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
подушка, была заменена
А сетка не была заменена? Там же с верху должно быть видно...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
верхние блоки уже нависают над основанием
На графиках невидно такого?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Арматурщики-блин

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Высота подпорной стенки - 7 метров
Она у Вас похоже не только движется, ни и выросла с 7 до 9,5 м. или разрез тоже заменили
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 16:40
#8
Anton-553


 
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11


Описался. Стенка 9,5 метров.
Грунтовый анкер сможет помочь? У нас стенка из отдельных блоков ведь.

Сетка уложена была. Очень вероятно, что слабо натянули в спешке. Работы велись в феврале - возможно засыпка производилась в перемешку со снегом

Описался. Стенка 9,5 метра. Это до верхней марки 7.

Сетку не заменяли. Возможно её укладывали не натянув должным образом. Работа велась в феврале, возможно при засыпке попадал снег

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2018 в 17:03.
Anton-553 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 16:59
1 | #9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Наш мониторинг показывает, что осадки самых нижних опорных блоков нету
на чертеже нарисовано 4 см.
Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Стенка просто "падает".
ну да, ну да..... Грубо
ширина опоры/осадка=2000/40=50
высота стенки/относительное перемещение верхней марки = 9000/(306-131)=51
Она не падает, она кренится из за основания. Оно (грунт из основания) выдавливается наружу.....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8+.png
Просмотров: 190
Размер:	38.0 Кб
ID:	208954  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 17:00
1 | #10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,321


В пекло коллег))).
Шпунт трубчатый надо перед стенкой сделать - забуриванием/завинчиванием. Протяженность стенки не большая по периметру - метров 15-16 (по фото).
Можно консольно - есть способ))), можно с внешней анкеровкой посредством тяг и анкерных свай (только верх стенки не много разобрать под тяги. Шпунтовые трубы омонолитить с теряемой опалубкой у стенки. Ну а пазуху до старой стенки засыпать песком, ну или еще чем. Организовать водосток.
Дорого, ну из г... не всегда конфета сразу получается - повелись на модную рекламу изначально. Да и погружать шпунт аккуратно - иначе на копер все свалиться. У Вас там внизу и так "автодорога", катается все кому не лень - тоже подгружают, но снизу. Лучше конечно метра 2-2.5 снять, что бы на копер это не свалилось.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 17:15
1 | #11
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Можно ли что-нибудь придумать?
Можно. Обратитесь к разработчику этой ... "системы". Они ведь заработали на продаже своих макоблоков и макосетки, пусть теперь выручают.


----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Построил плохо и стенка выпирает вперёд
А проектировал кто? Мне видится на такую высоту эта стенка должна быть с уклоном к макушке.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 17:28
1 | #12
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340


Offtop: Интересно, как такое "г" проходит через Экспертизу. У нас забор на винтовых сваях не пропустили, а тут ...
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 17:28
1 | #13
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Как вариант ж/б рубашка с контрфорсами
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 17:32
1 | #14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,321


А так ничего, гламурно должно было быть.
Вложения
Тип файла: pdf Broshure_RUS_Армогрунтовая_Система_МакВолл_2017.pdf (1.65 Мб, 168 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 17:33
#15
Anton-553


 
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11


Всем привет)
Экспертизы не было. Стенка будет эксплуатироваться только 5 лет, потом снос.
Генподрядчик делал всё под ключ, он искал где-то проектировщиков подешевле.

Генподрядчик ничего переделывать не будет, с ним контакта нету, а нам 5 лет жить с аварийной стенкой ((
Anton-553 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 18:00
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,321


Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Генподрядчик ничего переделывать не будет, с ним контакта нету, а нам 5 лет жить с аварийной стенкой ((
Ну это уже по нашенски - нормально.
Ставить перед хозяином проблему, вымутить деньги и искать контору делать расчет-проект и подрядчиков на исполнение. Лучше конечно всех в одном лице - проектно-строительно (по приличнее только поискать не проходимцев-жучков) - что бы не передрались и не разбежались.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 18:22
#17
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Тапками не кидайтесь, я в подпорных стенках ноль, но глядя на эти разрезы и картину деформаций, и с учётом бюджетности решений - а нельзя попробовать зацепить стенку за верхний грунт?.. Ну там не знаю, плиту по грунту армированную залить и завести напуском на эту стену Г-образно... Ну и грунт автодороги тоже укрепить плитой армированной, чтобы не давило ни туда и и ни обратно... И тоже завести на стену, и верхнюю и нижнюю плиты соединить полосами армированными или металлическими...
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 11.12.2018, 18:41
#18
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Генподрядчик ничего переделывать не будет, с ним контакта нету, а нам 5 лет жить с аварийной стенкой ((
Хороший объект, с точки зрения изучения.
Вот бы посмотреть: в зоне выпучивания идет проскальзывание армополос, или они оторвались...
Anton-553, у вас конечно бюджетный вариант, но боюсь вы можете только уменьшить по началу скорость деформаций. А можете и спровоцировать...
Что у вас есть из техники (кроме бульдозеров и экскаваторов)? Jet есть?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 19:09
#19
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 467


Я бы дал 3 яруса грунтовых анкеров (угол наклона, длина, шаг, диаметр тяг и размер замка по расчету с учетом глубоких линий скольжения и круглоцилиндрических поверхностей обрушения) На том-же wall-3 при наличии исходных данных подбираются все параметры почти мгновенно. Далее набрызг по сетке , тут тоже по расчету толщина и параметры сетки. Дешевле некуда. Замки лучше по РИТ технологии делать, поскольку насыпь, и параметры проверяем по испытаниям анкеров.
vant вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 20:51
#20
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Anton-553
Вы железная дорога?
csp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить подпoрную стенку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии msolovyev Прочее. Архитектура и строительство 9 14.06.2013 10:19
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр ЛИСА-АЛИСА Основания и фундаменты 7 10.06.2013 17:29
Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку? Dumb_and_Dumber Конструкции зданий и сооружений 2 16.09.2011 10:15
Динамическое давление груза на стенку MadFist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.09.2009 09:52