| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Трубы ППУ и запесоченный лоток - сколько песка?

Трубы ППУ и запесоченный лоток - сколько песка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2011, 13:06 #1
Трубы ППУ и запесоченный лоток - сколько песка?
Forrest_Gump
 
инженер-конструктор
 
Щелково МО
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 7,470

Здравствуйте, господа. Для реконструкции зданий необходимо сдвинуть трассу теплосети в сторону. По ТУ теплосеть будет выполняться трубами в ППУ. Верно ли будет утверждение, что трубы укладываются на слой песка в лотке и затем засыпаются песком под самую крышку лотка?
Другой вопрос - перекладываемая трасса будет лежать достаточно близко к краю котлована (ограждение котлована из буросекущих свай, крепление ограждения за счет грунтовых анкеров), в результате чего по расчетам ожидаются подвижки грунта порядка 1-2 см (за счет податливости ограждения котлована). Нужны компенсирующие мероприятия? Достатотчно ли будет применить z-образный компенсатор? Или неподвижная лобовая опора позволит позволит безболезненно сместится трубе?

Вложения
Тип файла: pdf теплотрасса вдоль котлована.pdf (279.4 Кб, 287 просмотров)

Просмотров: 14373
 
Непрочитано 31.05.2011, 07:58
1 | #2
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Лоток засыпать песком под крышку. Про вторую часть вопроса не совсем понял.
Studentik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 08:35
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Второй вопрос - это самый лоток с трубами ППУбудет лежать фактически на краю котлована (там расстояние будет порядка 2-х метров). Чтобы не делать откосы, край котлована держится на стенке из буронабивных свай. Стенка имеет податливость - поэтому часть теплотрассы будет вынужденно смещаться вслед за грунтовым массивом. Посему я и вопрошаю - где можно посмотреть допустимые подвижки (смещения) труб? Нужно ли предусматривать специальные мероприятия, для компенсации смещения труб? Или хватит П-образного компенсатора с одной стороны трассы (он в любом случае будет) и лобовой неподвижной опоры на стенке камеры с другой стороны трассы?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 15:35
#4
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106


Подскажите, пожалуйста, для чего трубы с ППУ, идущие в лотке, засыпают песком ?
Для чего требуется обсыпка песком трубы с ППУ при бесканальной прокладке ? Для уменьшения трения ?
Meat_12237 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 02:22
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


А чем предлагаете обсыпать?
Ps. Интересно, чем у фореста закончилось.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2013, 01:11
#6
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106


Вопрос о назначении обсыпки.
Для чего обсыпают именно песком, а не грунтом из траншеи (например, глиной) ?
Для чего выполняют обсыпку в канале и не оставляют канал пустым ?

Последний раз редактировалось Meat_12237, 03.03.2013 в 01:12. Причина: Корректировка вопроса
Meat_12237 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2013, 02:11
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ps. Интересно, чем у фореста закончилось.
Ничем интересным. Сделали байпас на период нулевого цикла. Всех устроило, проект согласовали.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2013, 09:54
#8
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение
Для чего выполняют обсыпку в канале и не оставляют канал пустым ?
Я знаю только про предприятия, где обращются "тяжелые" горючие газы, т.е. с весом более 0,8 от воздуха. Там не делают "приямков", а все лотки с трубами засыпают, чтобы исключить скапливание газа.
А вот в городе, сколько видел разрытых теплотрасс в лотках, засыпанных песком не было
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2013, 10:12
#9
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение
Вопрос о назначении обсыпки.
Для чего обсыпают именно песком, а не грунтом из траншеи (например, глиной) ?
Для чего выполняют обсыпку в канале и не оставляют канал пустым ?
засыпают песком для того, чтобы не менять режим работы самих труб. просто положить на дно канала нельзя. надо ставить скользящие опоры с неподвижными заделками по краям. т.е. предусматривать дополнительные расчеты трубопровода и мероприятия.
обычно трубы в ППУ изоляции всегда запесочивают - так в типовых решениях
human вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Трубы ППУ и запесоченный лоток - сколько песка?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько будет стоить демонтаж профильной трубы 100х100. Tom82 Конструкции зданий и сооружений 10 21.03.2011 20:05