| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.07.2012, 08:32 | #1 | |
Что из себя представляет проект прокладки КЛ в существующем кабельном коллекторе?
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 6802
|
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
ну рабочая документация...
надо общие данные... ситуационный план... схема электроснабжения... план сети... можно кабельный журнал... какиенить узлы крепления... если хитрые... и приложения ведомость объемов работ... спецификация... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
ну на листе общих данных пишем общие указания, приводим ведомость по комплектации проекта и ведомость ссылочных и прилагаемымх документов...
ситуационный план в масштабе 1:10000, и на нем кружочком или квадратиком обозначаем место всей этой затеи... на схеме рисуем чо тянется, откуда и куда... номера ячеек... номиналы предохранителей... и всё такое... план сети... рисуем сам коллектор, некоторые существующие конструкции в нем для привязки... ну и новый свой кабель... не плохо бы сначала глянуть бумагу... электротехническая рабочая документация... называется... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
а так же рекомендую уточнить у обслуживающей организации (местные сети скорее всего) есть ли там свободные полки, стойки для прокладки или необходимо заказывать новые? в целом ничем не отличается от прокладки в земле. тот же лист ОД, расчетка, план прокладки. Длит.допустимые токи берем для воздуха, разрез канализации предоставить бы со взаимным расположением существующих сетей и проектируемой КЛ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
бл... я весь разлогинился...
ща гляну... словил...! вопрос возник... ты печатаешь со стилями...? ну а 16 Узел 14... тут я порадовался... и еще... у меня какогото шрифта нету... геодезического... оказывается... а вообщем ты здорово нарисовал... я с тобой согласен... МЫ БОРГ Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 10.07.2012 в 08:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
какже мне то уговорить народ...
хотя я и не против разноцветности... но им по реконструкции лучше видеть красным... а существующее чорнобелым... а вчера я вообще цгашные цвета наблюдал... размеры маджента... техуказания циан... ну ведь на печать это идет... Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 10.07.2012 в 11:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 2
|
а где посмотреть фото??
----- добавлено через 30 сек. ----- а когда предположительно можешь скинуть пример?? ----- добавлено через ~7 мин. ----- в том то и дело,мне до этого коллектора 600 км ходу)) рисовать придется вслепую и по рассказам тех,кто там был... хотелось бы увидеть пример проекта и узнать сколько берут в среднем за работу такого рода чтобы решить стоит ли игра свеч.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что из себя представляет проект консервации недостроенного складского здания? | ivanytsh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 30.03.2015 12:29 |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
что включает в себя проект приспособления здания под современный характер использования? | Lubava | Архитектура | 2 | 22.03.2012 21:35 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |