Вентиляция в студии танцев, цокольный этаж. С учетом требований по пожарной безопасности
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 5560
|
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Вы в режиме самостроя что ли ваяете?
Вопросы явно не от овшника. ЗЫ: Краем глаза посмотрел чертеж - рекомендую перепроектировать. И да - порадую - у вас в проекте отсутствует дымоудаление - цокольный этаж, постоянные рабочие места. Смотрите СП. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 4
|
многое делаю сам. Но проект делали люди со знанием.
Почему советуете перепроектировать? что именно вас смущает там? Дымоудаление. Зачем? У меня не производство, не склад, не офис. Спортзал без трибун - если грубо. Потом, у меня предусмотрена собственная вытяжка. На 2-3 тысяч кубов в час. И приток такой же. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
По дымоудалению - читайте СП - там написано когда делается или не делается дымоудаление.
Либо заказывайте "техусловия" - в которых квалифицированный пожарный - из тех кто будет принимать потом в эксплуатацию - придумает почему дымоудаление делать не нужно. Общая корявость. Писать подробно - эту уже будет "рецензия". "7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: ... б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, администра- тивно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);" "...Но так как у меня цоколь..." "... и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при- водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре: - общественного, предназначенного для массового пребывания людей; ..." Танцы это "массовое пребывание людей"? Последний раз редактировалось Агамемнон, 28.09.2012 в 14:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 4
|
"массовое пребывание людей" - это когда более 50 человек в помещении или 1 человек на 1 м2. Сейчас точно не вспомню.
Официально у меня не будет массовое пребывание людей. Про дымоудаление. Почитаю. Спецы, к сожалению, переводят стрелки. Вентилянционщики, говорят, что это должен знать человек по пожарной безопасности. А человек по пожарной безопасностью говорит, что вентиляцией занимается вентилянционщики - все вопросы к ним... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Я вам и говорю - закажите "техусловия".
Или хотя бы зайдите на какой-нибудь форум пожарных - и найдите фрилансера. Поясню свою позицию. ОВ-шник может разумеется делать противодымную вентиляцию. Но не может себе позволить вольное трактование СП - поскольку чужая территория - и будет делать буквально, исходя из худшего варианта. "Кадровый" пожарный может много себе позволить в "трактовании" своих нормативных документов. Так же как "кадровый" ОВ-шник может себе позволить достаточно вольно интерпретировать свой СНИП. Другое дело что пожарные - так исторически сложилось - на проектирование не заточены. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
1. Прально говорит. Если есть дырочка, то она потенциально уже может являтся распростронением огня
2. Вообще не понял... как это из гипсокартона у вас получается, а оценковку согнуть не получаетсяч о_О её ж на заказ как хошь гнут! Из гипсокортона делают... шахты, но вертикальные короба и да потеря давления и пипец чо городить надо, что бы его закрепить. 3. СП не подскажу, но по логике надо гильзу вставить, дабы компенсировать потери прочности... но блин 400х400 оО это ж пол блока нахрен и, наверняка по арматуре! p.s. Чот я не понял, а где вытяжка 150х150 проходит? А то как бы у вас не очень видно, но получается в туалете будет постоянный фу-фу-фу )) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 4
|
1. У меня все помещение является одним пожарным отсеком, поэтому тут должно быть по проще.
Огорчает, что такие нюансы "про дымоудаление" возникают в самом конце.. 2. Частично уже были короба из гипсокартона, зашиты были трубы. Потом гипсокартон дешевле. На хорошую вентиляцию денег нет, а без вентиляции никак нельзя. Лучше хоть какой-то воздух, чем ничего. 3. ФБС без арматуры. Длина у них около 1.2 метра 4. вытяжка 150х150 - это вытяжка здания из цоколя, выходит наверх. Из туалета своя вытяжка уже была. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замечания экспертизв по противопожарным нормам | Step13 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.01.2015 16:42 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Изоляция твердых отходов на полигоне | Studentka24 | Технологические решения (ТХ) | 12 | 14.10.2011 06:10 |
Лифты, лестничная клетка Н3 и ФЗ 123 от 22.06.2008 | SkiFF | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 22.03.2010 04:38 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |