Пожаротушение КРУЭ 10 и 150кВ
EDGik
 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39

Делаю проект! Есть два здания КРУЭ 10 и 150кВ. Нужно ли для них внутреннее и внешнее пожаротушение (есть ли для них какие-то спец. нормы) или мы руководствуемся СНиПами на наружку и внутрянку по категориям пожароопасности и объему зданию?
Просмотров: 11639
 
Непрочитано 07.12.2012, 22:34
1 | #2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


А чему там гореть, для чего там пожаротушение
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 10:32
#3
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А чему там гореть, для чего там пожаротушение
Я же и спрашиваю! Так как у электриков добиться ничего нельзя, так как они не знают. Т.е. для них АСП не нужно, а руководствуемся СНиПами?
EDGik вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 13:27
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от EDGik Посмотреть сообщение
Делаю проект! Есть два здания КРУЭ 10 и 150кВ.
Делаю проект - проект чего? Есть два здания КРУЭ 10 и 150кВ - вы проектировщик-электрик?

"у электриков добиться ничего нельзя" - это вы себя упрекаете как электрика, "так как они не знают" - кто и чего не знает.
А руководствоваться надо не только СНиПами, но и СП, и НПБ, и прочее.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 20:14
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Электрики пожаротушение не проектируют)))
Пожаротушение однозначно нужно для кабельных сооружений определенного объема. В подвалах, оно скорее всего будет.
А НПБ и СП, по-моему 12-ое, что по этому поводу говорят? Для кого проектируете-то? У больших компаний есть свои внутренние нормы, нужно запросить.
Можно спросить будущую эксплуатацию, надо оно им или не надо.
Бывает, что ячейки содержат уже систему пожаротушения на элегазе, например. Информации довольно мало. Для ГПП помещения РУ являются технологическими, так что можно посчитать пожарную нагрузку и оттуда плясать. Маловато информации для однозначного ответа.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 06:23
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Электрики пожаротушение не проектируют, но задание на проектирование пожаротушения должны выдать.

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Пожаротушение однозначно нужно для кабельных сооружений
А какое там кабельное сооружение для КРУЭ 150кВ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 07:34
#7
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Вроде как КРУЭ заводской готовности обычно... Вам-то еще зачем система пожаротушения? У вас где КРУЭ располагаться будет? В помещении?
 
 
Непрочитано 09.12.2012, 10:41
#8
xameleon63


 
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138


СТО 56947007-29.240.10.028-2009
xameleon63 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 11:15
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Вроде как КРУЭ заводской готовности обычно... Вам-то еще зачем система пожаротушения
Правильно, чему там гореть, для чего там пожаротушение.
Пожарная сигнализация или пожаротушение

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
однозначно нужны для кабельных сооружений определенного объема
согласно действующим нормативным документам.
Для этого электрики-проектировщики должны выдать задание на проектирование пожарной сигнализации или пожаротушения.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 18:20
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Для этого электрики-проектировщики должны выдать задание на проектирование пожарной сигнализации или пожаротушения.
Если по каким-то внутренним соображениям электриков оно нужно, то может быть и выдадут. А если оно требуется по нормам? Обычно электрики в нормах пожарной безопасности не сильны.
Гореть там может кабельная изоляция, масло. Пожаротушение в ячейках нужно не только для тушения пожара, при определенных ситуациях, это пожаротушение может дугу погасить на которую защита не сработала. Хотя для 150 кВ это врятли.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 18:53
#11
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Пожаротушение в ячейках нужно не только для тушения пожара
В ячейку проектировщики точно не залезут, производитель КРЭУ точно сделать это не даст. Поэтому вопрос топикстартера о пожаротушении КРЭУ вообще не понятен.
 
 
Непрочитано 09.12.2012, 19:07
#12
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
В ячейку проектировщики точно не залезут, производитель КРЭУ точно сделать это не даст. Поэтому вопрос топикстартера о пожаротушении КРЭУ вообще не понятен.
Дык он про здание спрашивал. Про ячейки так, к слову пришлось. Обычно если есть у оборудования свое встроенное пожаротушение, то от общего можно отбрехаться. В здании нужно посчитать пожарную нагрузку и определить необходимость. И не плохо бы ознакомиться с ведомственными нормами тех для кого проектируют. У РАО ЕЭС куча своих внутренних документов, доступ к которым простым смертным ограничен. Может вообще придется СТУ заказывать.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 20:43
#13
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Обычно электрики в нормах пожарной безопасности не сильны
А какие нормы по пожаротушению в электроустановках, кроме СП 5.13130.2009, еще существуют?
По моему больше никаких нет. А в этих СП распредустройства отсутствуют.

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
пожаротушение может дугу погасить на которую защита не сработала
Если дуговая защита не сработала и электроустановку не отключило, то и тушить нельзя, что бы не создавать дополнительные условия для горения дуги.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 21:53
#14
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Если дуговая защита не сработала и электроустановку не отключило, то и тушить нельзя, что бы не создавать дополнительные условия для горения дуги.
Элегазом тушить нельзя?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 05:15
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


А кто то пытался тушить элегазом? И как это вы себе представляете? Должна быть где то какая то емкость с элегазом, его надо как то подавать к месту горения дуги и прочее и прочее. Не проще ли просто отключить электроустановку.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 07:50
#16
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А кто то пытался тушить элегазом? И как это вы себе представляете? Должна быть где то какая то емкость с элегазом, его надо как то подавать к месту горения дуги и прочее и прочее. Не проще ли просто отключить электроустановку.
Своими глазами видел РП-20 (вроде-бы) кВ с такой системой. Вроде фины строили. Давно это было.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 11:29
#17
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Я работаю в группе ВК, которая и занимается пожаротушением! Электрики сами не знают тушить или нет. Как я понял, там содержится элегаз для охлаждения.
Сейчас остался один в группе (кто в увал, кто в декрет), а до этого вообще занимался водоподготовкой. Вот решил спросить у знающих людей! Вообщем предусматриваю пока по прочитанным нормам, пож. сигнализацию и все!

Если для трансформатора не предусматривается автом. пожаротушение, нужно ли для него предусматривать внешнее (из пож. гидрантов), пока об этом в нормативах не нашел!
EDGik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 11:33
#18
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от EDGik Посмотреть сообщение
Я работаю в группе ВК
А само помещение к какой категории пожароопасности относится? КРУЭ вы в отдельном помещении ставите?
 
 
Непрочитано 10.12.2012, 11:38
#19
xameleon63


 
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от EDGik Посмотреть сообщение
Я работаю в группе ВК, которая и занимается пожаротушением! Электрики сами не знают тушить или нет. Как я понял, там содержится элегаз для охлаждения.
Сейчас остался один в группе (кто в увал, кто в декрет), а до этого вообще занимался водоподготовкой. Вот решил спросить у знающих людей! Вообщем предусматриваю пока по прочитанным нормам, пож. сигнализацию и все!

Если для трансформатора не предусматривается автом. пожаротушение, нужно ли для него предусматривать внешнее (из пож. гидрантов), пока об этом в нормативах не нашел!
Желательно рассмотреть эту проблему вместе со зданием, в котором он установлен.
Может появится и внешнее пожаротушение, и внутренние ШПК, и автоматическое пожаротушение.
электриков про это спрашивать бесполезно.
СО 153-34.20.122-2006
16.3. Противопожарные мероприятия
16.3.1. Категория зданий и помещений ПС по взрывопожаробезопасности определяется в соответствии с НПБ 105-03(67).
16.3.2. Автоматическими установки пожаротушения оснащаются:
- автотрансформаторы и реакторы напряжением 500-750 кВ, независимо от мощности, а напряжением 220-330 кВ мощностью 250 МВА и более;
- трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 63 МВА и более, установленные в камерах подстанций.
16.3.3. Оборудование зданий, помещений и сооружений средствами противопожарной автоматики следует предусматривать по «Перечню зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» в соответствии с НПБ 110-03 (68).
16.3.4. Степень огнестойкости зданий и предел огнестойкости строительных конструкций следует определять по СНиП 21-01-97* (69) и ПУЭ-7, глава 4.2.
16.3.5. Противопожарные мероприятия определяются ПУЭ и инструкцией по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (8).

И кобельки не забудьте автоматически потушить.
С водичкой.

Последний раз редактировалось xameleon63, 10.12.2012 в 12:31.
xameleon63 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 12:04
#20
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от EDGik Посмотреть сообщение
Как я понял, там содержится элегаз для охлаждения.
элегаз изолятор, не охлаждение.
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пожаротушение КРУЭ 10 и 150кВ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пожаротушение: расчет, литература, МУ. Кто нить может таким поделиться? Shavlak Инженерные сети 5 29.07.2011 12:34
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од ВОЛНА Прочее. Архитектура и строительство 2 02.12.2010 14:48
Автоматическое пожаротушение встроенных офисов Route Инженерные сети 2 02.12.2010 10:17
Порошковое пожаротушение и дымоудаление в автостоянке закрытого типа Route Инженерные сети 16 07.02.2010 21:28
Сплинкерное пожаротушение Q Инженерные сети 10 03.04.2008 18:51