Пожаротушение КРУЭ 10 и 150кВ
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 11639
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Делаю проект - проект чего? Есть два здания КРУЭ 10 и 150кВ - вы проектировщик-электрик?
"у электриков добиться ничего нельзя" - это вы себя упрекаете как электрика, "так как они не знают" - кто и чего не знает. А руководствоваться надо не только СНиПами, но и СП, и НПБ, и прочее.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Электрики пожаротушение не проектируют)))
Пожаротушение однозначно нужно для кабельных сооружений определенного объема. В подвалах, оно скорее всего будет. А НПБ и СП, по-моему 12-ое, что по этому поводу говорят? Для кого проектируете-то? У больших компаний есть свои внутренние нормы, нужно запросить. Можно спросить будущую эксплуатацию, надо оно им или не надо. Бывает, что ячейки содержат уже систему пожаротушения на элегазе, например. Информации довольно мало. Для ГПП помещения РУ являются технологическими, так что можно посчитать пожарную нагрузку и оттуда плясать. Маловато информации для однозначного ответа. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Электрики пожаротушение не проектируют, но задание на проектирование пожаротушения должны выдать.
А какое там кабельное сооружение для КРУЭ 150кВ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Пожарная сигнализация или пожаротушение согласно действующим нормативным документам. Для этого электрики-проектировщики должны выдать задание на проектирование пожарной сигнализации или пожаротушения.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Цитата:
Гореть там может кабельная изоляция, масло. Пожаротушение в ячейках нужно не только для тушения пожара, при определенных ситуациях, это пожаротушение может дугу погасить на которую защита не сработала. Хотя для 150 кВ это врятли. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Дык он про здание спрашивал. Про ячейки так, к слову пришлось. Обычно если есть у оборудования свое встроенное пожаротушение, то от общего можно отбрехаться. В здании нужно посчитать пожарную нагрузку и определить необходимость. И не плохо бы ознакомиться с ведомственными нормами тех для кого проектируют. У РАО ЕЭС куча своих внутренних документов, доступ к которым простым смертным ограничен. Может вообще придется СТУ заказывать.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А какие нормы по пожаротушению в электроустановках, кроме СП 5.13130.2009, еще существуют?
По моему больше никаких нет. А в этих СП распредустройства отсутствуют. Если дуговая защита не сработала и электроустановку не отключило, то и тушить нельзя, что бы не создавать дополнительные условия для горения дуги.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А кто то пытался тушить элегазом? И как это вы себе представляете? Должна быть где то какая то емкость с элегазом, его надо как то подавать к месту горения дуги и прочее и прочее. Не проще ли просто отключить электроустановку.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Своими глазами видел РП-20 (вроде-бы) кВ с такой системой. Вроде фины строили. Давно это было.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39
|
Я работаю в группе ВК, которая и занимается пожаротушением! Электрики сами не знают тушить или нет. Как я понял, там содержится элегаз для охлаждения.
Сейчас остался один в группе (кто в увал, кто в декрет), а до этого вообще занимался водоподготовкой. Вот решил спросить у знающих людей! Вообщем предусматриваю пока по прочитанным нормам, пож. сигнализацию и все! Если для трансформатора не предусматривается автом. пожаротушение, нужно ли для него предусматривать внешнее (из пож. гидрантов), пока об этом в нормативах не нашел! |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
Цитата:
Может появится и внешнее пожаротушение, и внутренние ШПК, и автоматическое пожаротушение. электриков про это спрашивать бесполезно. СО 153-34.20.122-2006 16.3. Противопожарные мероприятия 16.3.1. Категория зданий и помещений ПС по взрывопожаробезопасности определяется в соответствии с НПБ 105-03(67). 16.3.2. Автоматическими установки пожаротушения оснащаются: - автотрансформаторы и реакторы напряжением 500-750 кВ, независимо от мощности, а напряжением 220-330 кВ мощностью 250 МВА и более; - трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 63 МВА и более, установленные в камерах подстанций. 16.3.3. Оборудование зданий, помещений и сооружений средствами противопожарной автоматики следует предусматривать по «Перечню зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» в соответствии с НПБ 110-03 (68). 16.3.4. Степень огнестойкости зданий и предел огнестойкости строительных конструкций следует определять по СНиП 21-01-97* (69) и ПУЭ-7, глава 4.2. 16.3.5. Противопожарные мероприятия определяются ПУЭ и инструкцией по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (8). И кобельки не забудьте автоматически потушить. С водичкой. Последний раз редактировалось xameleon63, 10.12.2012 в 12:31. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пожаротушение: расчет, литература, МУ. Кто нить может таким поделиться? | Shavlak | Инженерные сети | 5 | 29.07.2011 12:34 |
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од | ВОЛНА | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.12.2010 14:48 |
Автоматическое пожаротушение встроенных офисов | Route | Инженерные сети | 2 | 02.12.2010 10:17 |
Порошковое пожаротушение и дымоудаление в автостоянке закрытого типа | Route | Инженерные сети | 16 | 07.02.2010 21:28 |
Сплинкерное пожаротушение | Q | Инженерные сети | 10 | 03.04.2008 18:51 |