Выполнение молниезащиты дизельной электростанции
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте!
Нужно выполнить молниезащиту дизельной электростанции (требует эксперт).
Если я установлю штырь и спуски к к контуру заземляющему, то д.б. правильно. Но здравому смыслу не подчиняется.

ДЭС представляет собой отдельно стоящее оборудование на железобетонном фундаменте в металлическом всепоглощающем кожухе и имеет свою выхлопную трубу. Изучая конструкцию ДЭС, структуру выхлопных газов, можно сделать вывод, что молниезащита будет естественной. Т.е в качестве молниеприемника будет выступать выхлопная труба,
которая не содержит взрывоопасных веществ, молниеотвод (токоотвод) – металлический корпус, заземлитель – арматура, которая входит в конструкцию железобетонного фундамента. Все логично, но всему этому противоречит действующий нормативный документ НТПД-90 «Нормы технологического проектирования дизельных электростанций». Там не многозначно указано, что молниезащите подлежат основные здания и сооружения ДЭС, в том числе и выхлопные трубы дизелей. Даже нет слова «рекомендуется», которое можно обыграть. Т.е. молниезащиту нужно выполнить для выхлопной трубы. Прежде чем производить расчет отдельностоящего штыревого молниеприемника, нужно изучить высоту и отдаленность высотных зданий, в зону действия молниезащиты которых может входить и ДЭС. В противном случае существует необходимость установки молнееприемника, в зону действия которого будет входить выхлопная труба дизельной.
М.б. есть какие-то решения по невыполнению молниезащиты ДЭС?
Заранее благодарю!
Просмотров: 6928
 
Непрочитано 26.06.2014, 01:31
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Просчитайте сначала естественную защиту от соседних зданий. Если делать молниеотвод то лучше тросовый, или денег жалко? Трубу никак нельзя использовать, т.к. она получается идёт внутрь помещения.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 09:03
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Из соседних зданий только трансформаторная подстанция
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 14:04
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Как вы определили категорию молниезашиты ДЭС? Если не хотете делать молниеотводы то нужно написать что категори объекта III, напишите что молниезащита выполняется конструкциями кровли блок-бокса ДЭС, каркасом, что он надежно заземлен не менее чем в двух местах.

Единственное что создает в ДЭС взрывоопасную зону подлежащую молниезащите так это дыхательный патрубок из топливной емкости, труба выхлопная в молниезащите не нуждается!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 14:31
#5
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Наверное, так и сделаю, м.б. проканает. дело в том, что проект чужой, а мне приходится работать над замечаниями (21 шт.)
Инзиля вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выполнение молниезащиты дизельной электростанции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от дизельной электростанции до общественного здания vramir Электроснабжение 24 17.09.2018 22:07
Активная молниезащита - толковая вещь или очередная бесполезная железка? Proff Инженерные сети 45 20.11.2009 03:58
Ищу проект дизельной электростанции и литературу по теме пончеГ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.07.2009 17:16