| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Капитальный ремонт стального резервуара траншейного типа

Капитальный ремонт стального резервуара траншейного типа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2014, 09:48 #1
Капитальный ремонт стального резервуара траншейного типа
onewa
 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 12

Нужно выполнить капитальный ремонт стального резервуара траншейного типа емкостью 5000 м3 (РТС-5000). Год изготовления/ввода в эксплуатацию: 1976/1977. Размеры в осях: 51,2х31,2м. Назначение: хранение и последующее использование светлых нефтепродуктов.

Необходимо выполнить замену ферм, и возникает много вопросов по технологии: как это сделать внутри резервуара? Может, кто сталкивался с подобным и имеет представление Подскажите, пожалуйста, литературу по теме

Изображения
Тип файла: jpg общий вид.JPG (180.5 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: jpg план.JPG (215.0 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg ферма.JPG (218.3 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: jpg деформации ферм.JPG (187.2 Кб, 285 просмотров)

Просмотров: 3058
 
Непрочитано 14.08.2014, 11:27
#2
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Внутри резервуара можно придумать временные фермы для удержания крыши, но возникают сложности: если старые фермы можно распилить на кусочки и вытащить через люки-лазы, то новые фермы придется собирать из прокатных заготовок внутри резервуара. Плюс безопасность выполнения работ: обеспечение воздухообмена (вентиляция), замеры концентрации газов и т.д. Невозможность (ограниченность) механизации работ и т.д.

Самый простой способ:
- демонтируем крышу;
- демонтируем фермы;
- монтируем фермы;
- монтируем крышу;
- испытываем;
- изолируем.

Offtop: А еще проще:
- демонтируем крышу;
- демонтируем фермы и все внутренности, оставляя только днище и стенки;
- укладываем мягкий резервуар;
- пользуемся.

Последний раз редактировалось LLEXA, 14.08.2014 в 11:32.
LLEXA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 12:53
#3
onewa


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 12


LLEXA, думаете, возможно потом грамотно смонтировать крышу? Там ведь придется откапывать резервуар, потом разрезать, потому что все там варено-приварено друг к другу.
По ппр сначала раскатывают оболочку, монтируют каркас (фермы со шпангоутами, связи), заворачивают оболочку с помощью грузоподъемных механизмов приваривают оболочку к шпангоутам, потом монтируют щиты перекрытия и приваривают их к фермам, и в последнюю очередь мембранное покрытие приваривают к корпусу резервуара.. Получается, как консервная банка

Да еще и шпангоуты и боковины деформированы.. И по связям деформации..

Может, все-таки оптимальнее действовать по плану: выполнить раскрепление фермы, отрезать ее от перекрытия и связей, смонтировать новую и временно раскрепить ее, потом перейти к следующей, потом связи... и по ходу дела еще и шпангоуты менять вместе с выправкой боковин. Совсем нереально?
Изображения
Тип файла: jpg развертка оболочки.JPG (167.1 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg разрез.JPG (195.6 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg шпангоуты деформированы.jpg (222.8 Кб, 269 просмотров)
onewa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Капитальный ремонт стального резервуара траншейного типа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Лестницы. 2-х этажный торговый центр. Ф3.1. Максим56 Прочее. Архитектура и строительство 10 30.12.2011 22:01
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53